Question forum chauffage : Problème d'eau chaude chaudière
Invité

Bonjour.
On m'a dit il n'y a pas longtemps que si ma chaudière ne voulait pas démarrer lorsque je tirais de l'eau chaude il fallait taper un coup de marteau dessous la vanne 3 voies, je l'ai fait et ça a marché.
Mais il fallait le faire chaque fois que je voulais tirer de l'eau.
D’où peut provenir ce problème et comment y remédier ?
Merci d'avance.
On m'a dit il n'y a pas longtemps que si ma chaudière ne voulait pas démarrer lorsque je tirais de l'eau chaude il fallait taper un coup de marteau dessous la vanne 3 voies, je l'ai fait et ça a marché.
Mais il fallait le faire chaque fois que je voulais tirer de l'eau.
D’où peut provenir ce problème et comment y remédier ?
Merci d'avance.
30 juin 2016 à 18:06
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème d'eau chaude chaudière
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement.
Cordialement.
30 juin 2016 à 19:09
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème d'eau chaude chaudière
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
30 juin 2016 à 19:10
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème d'eau chaude chaudière
Bonjour,
Le coup du marteau ????
Disons que ça dépanne, mais faut pas en abuser.
La vanne inverseuse est dirigée par le moteur.
Donc, soit vous avez un problème avec ce moteur, alors il faut le changer et/ou voir si pas de faux contact.
Ou alors, votre eau de l'installation attaque les matériaux et empêche de bon coulissement des pièces mécaniques de la vanne.
Je ferais une analyse d'eau.
Plusieurs laboratoires spécialisés dans l'eau de chauffage existent.
Personnellement, je me rapprocherais de Fernox qui ont des rapports simples et compréhensibles.
Une fiche explicative est fournie avec leur relevé de laboratoire.
Sur leur rapport, les actions à mener sont inscrites, et les produits qu'ils vendent sont eux aussi inscrits.
Une installation de chauffage comporte plusieurs matériaux, et si l'installation n'a pas été traitée avec un produit inhibiteur, un effet de pile peut avoir lieu. L'embouage peut être métallique ou biologique. Il faudra donc voir avec un turbidimètre et l'analyse d'eau, si un désembouage serait le bienvenu.
Faites appel au constructeur de votre chaudière, afin qu'il vous dirige vers un dépanneur agréé (d’où l'utilité de l'inscrire sur votre première demande).
Je vous rappelle que votre générateur doit être suivi par un professionnel, et obligatoirement visité une fois par an.
La nouvelle réglementation oblige votre professionnel à son devoir de conseil.
Cordialement.
Le coup du marteau ????
Disons que ça dépanne, mais faut pas en abuser.
La vanne inverseuse est dirigée par le moteur.
Donc, soit vous avez un problème avec ce moteur, alors il faut le changer et/ou voir si pas de faux contact.
Ou alors, votre eau de l'installation attaque les matériaux et empêche de bon coulissement des pièces mécaniques de la vanne.
Je ferais une analyse d'eau.
Plusieurs laboratoires spécialisés dans l'eau de chauffage existent.
Personnellement, je me rapprocherais de Fernox qui ont des rapports simples et compréhensibles.
Une fiche explicative est fournie avec leur relevé de laboratoire.
Sur leur rapport, les actions à mener sont inscrites, et les produits qu'ils vendent sont eux aussi inscrits.
Une installation de chauffage comporte plusieurs matériaux, et si l'installation n'a pas été traitée avec un produit inhibiteur, un effet de pile peut avoir lieu. L'embouage peut être métallique ou biologique. Il faudra donc voir avec un turbidimètre et l'analyse d'eau, si un désembouage serait le bienvenu.
Faites appel au constructeur de votre chaudière, afin qu'il vous dirige vers un dépanneur agréé (d’où l'utilité de l'inscrire sur votre première demande).
Je vous rappelle que votre générateur doit être suivi par un professionnel, et obligatoirement visité une fois par an.
La nouvelle réglementation oblige votre professionnel à son devoir de conseil.
Cordialement.
18 juillet 2016 à 13:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 2. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 3. Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
- N°15539 : Bonjour à tous, J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma chaudière Ciao Confort 3224 MB. L'eau froide coule normalement. Le corps de chauffe a été changé il y a 2 ans. La pression est de 1,5 bar. Que faut-il que je...
- 4. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
- N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
- 5. Chaudière presque plus d'eau chaude
- N°911 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz FRISQUET ne donnant presque plus d'eau chaude, alors que le chauffage marche et brûle à merveille ! Problème d'encrassement du ballon d'eau chaude ? Ma chaudière a 10 ans et est...
- 6. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 7. Problème chaudière à gaz pas d'eau chaude chauffage OK
- N°1162 : Bonjour, j'habite un appartement qui a 1 an, la chaudière également, la tuyauterie également... Le problème est que je n'ai plus d'eau chaude, au mieux c'est de l'eau tiède. Le chauffage fonctionne très bien. Ce problème est...
- 8. Problème eau chaude chaudière gaz Idra
- N°2051 : Bonjour, ma chaudière à gaz murale de marque Franco Belge et de type Idra exclusive SV24 ne distribue plus d'eau chaude. Lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude, la chaudière produit bien un cliquetis mais le brûleur...
- 9. Problème d'eau chaude sanitaire
- N°5801 : Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale...
- 10. Problème chaudière ballon eau chaude
- N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
- 11. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite