Question problème chauffage : Problème curieux sur chaudière et circuit de chauffage

lezardiere
Membre inscrit
lezardiere
1 message
Bonjour,

Dans une maison de famille peu utilisée l’hiver et chauffée à 10° par une chaudière au fioul vieille de 40 ans (PROCITE, Aix-les-Bains en Savoie, qui fournissait aussi l’ECS ; ECS maintenant indépendante, par ballon électrique) et au niveau -1 de la maison, voilà la succession des faits :

1- Fuite sur circuit d’eau froide sanitaire localisée (robinet de la cuisine, non changé par manque de temps) et pression du circuit de chauffage qui baisse lentement et régulièrement, je dois remettre de l’eau toutes les 6 semaines environ. La chaudière ne s’arrête pas, il y a bien 10° quand j’arrive, de l’eau qui passe quand je rouvre le robinet d’arrêt général et un bruit d’air quand je fais couler l’eau froide (cuisine ou sdb, peu importe) ; pas de fuite apparente sur le circuit de chauffage, flexcon OK, chauffagiste perplexe (maison réputée, ne me demandez pas de changer, je ne saurais pas où aller, si ce n’est à l’école pour devenir chauffagiste).

2- 1 à 2 ans plus tard, fuite sur robinet de radiateur trouvée (dans un coin sombre pas visible, il a fallu que ça coule plus pour que je la vois par terre), le plombier habituel (presque ami, fils du plombier historique, longue histoire familiale pour maison de famille…), pas le chauffagiste (la boîte est spécialisée) passe pour changer 4 robinets sur 17 ; on finit par décider ensemble de les changer tous (ils étaient d’origine, presque tous bloqués, avec vert de gris). Vidange du circuit de chauffage par le point le plus bas (au niveau du même plancher que la chaudière, donc au niveau plancher du -1) et changement des robinets.

3- remise en eau du circuit de chauffage ; montée de la pression à 1bar, toutes purges des radiateurs fermées ; la chaudière se met à fuir de l’intérieur (quand on ouvre la porte, on voit le foyer et le bas du ballon ; l’eau coule le long de la paroi puis tombe sur le foyer). Conclusion du plombier très embêté : «quelle coïncidence ! La chaudière est fichue» (je la fais brève, je ne veux pas l’accabler, d’autant que je ne sais pas ce qui s’est passé, d’où ma question. J’ai quand même du mal avec la « coïncidence »). Je n’étais pas avec lui lorsqu’il a remis de l’eau dans le circuit. Il m’a dit que l’eau avait coulé avant même qu’il ne cherche à remettre la chaudière en marche. Devant mes questions, il m’a expliqué qu’on remettait de l’eau comme il l’avait fait, puis que l’on ouvrait la purge d’un radiateur, que l’on remettait de l’eau… et que c’était ainsi, petit à petit, que l’on chassait l’air du circuit de chauffage.

4- la nuit suivante, je suis réveillée par le même bruit que celui d’un lavabo se vidant un peu vite (gros glou-glou), mais le bruit provient du radiateur qui se trouve de l’autre côté de la cloison. Je ne me lève pas en pleine nuit, mais le lendemain matin, aucune trace d’eau supplémentaire. En revanche, le circuit d’eau froide fait le même bruit d’air que lorsque j’arrive au bout de 6 semaines et qu’il s’est vidé plus ou moins par le robinet de la cuisine.

5- En partant, je ferme non seulement l’arrivée d’eau générale, mais aussi la vanne qui isole l’eau froide de la cuisine. De retour 10 jours plus tard, l’eau coule sans problème dans la salle de bain, mais même dans la cuisine, alors que de l’eau est passée lorsque je j’ai rouvert l’arrivée d’eau générale.

La seule erreur que je me voie faire dans cette recherche est que je n’ai pas fermé la vanne d’alimentation en eau du chauffe-eau (au niveau -1, comme la chaudière). S’il fuit un peu (ce qui est probable, il a environ 25ans), cela peut expliquer que de l’eau soit passée à l’ouverture de l’arrivée générale. Mais je ne m’explique pas le gros bruit nocturne du radiateur, si ce n’est par une connexion entre les deux circuits (eau froide sanitaire et chauffage) ailleurs que pour remplir le circuit. Je sais, c’est aberrant, mais c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai écrit tout ça. Dernier point : j’ai lu beaucoup de choses sur le site avant d’écrire, et notamment quelqu’un qui avait le même problème que moi, sans la fuite du robinet de la cuisine. J’ai bien compris le rôle du vase d’expansion, à propos duquel j’ai lu : « le remplissage de l'installation se fait à froid (T=20 à 25°C). La pression de remplissage doit être de 0,3 à 0,5 bar supérieure à la pression de pré-gonflage du vase d'expansion ». Comme les radiateurs se situent un étage au-dessus de la chaufferie, la pression de remplissage devait être de 0,5+0,3 bar, si j’ai bien compris. Je ne vois donc pas l’erreur possible du plombier et je soupçonne une erreur de conception quelque part dans le circuit de chauffage.
Questions : y a-t-il un problème sur le circuit de chauffage à résoudre avant le changement de la chaudière ? Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour raccorder une chaudière moderne à cette installation de chauffage de 40 ans ?
Si le plombier a commis une erreur, laquelle ?

Merci d’avance.
Anne
17 mai 2013 à 14:19
Réponse 1 forum chauffage

Problème curieux sur chaudière et circuit de chauffage


Invité
invité
Bonjour.

Si je comprends bien votre problème, ce qui vous préoccupe, c'est ce bruit bizarre (j'ai dit bizarre?) que vous entendez dans votre circuit chauffage ?
Il serait bon de savoir quel type de chaudière vous avez, d'autre part, une fuite à l'intérieur du foyer ce celle-ci signifie effectivement qu'elle est à changer... Sauf... si ce ce n'est pas la chaudière elle-même, mais le ballon qui est au dessus qui est percé et qui vient couler dans le foyer, d’où ma question précédente ; quant à l'éventuelle communication entre le chauffage et l'eau sanitaire, cela ne me semble pas être le cas, car vous auriez le chauffage à la même pression que celle de votre réseau intérieur, et je pense que la soupape chauffage devrait fuir, si vous dépassez 3 bars, pour ce qui est du remplissage du chauffage, si l'alimentation de l'installation est raccordée sur le retour, il n'y a aucun risque de compléter la pression de remplissage si la chaudière marche, en ouvrant, il est vrai, tout doucement le robinet, vous n'aurez pas de choc thermique à craindre.

En résumé, le bruit de "glou-glou" entendu dans votre radiateur, peut provenir de la fuite supposée de la chaudière effectivement, et vous pourriez vérifier cette fuite, avec l'aide de quelqu'un qui regarderait dans le foyer, tandis qu'une autre personne ouvrirait le purgeur de ce radiateur bruyant, la fuite de la chaudière devrait s'amplifier à ce moment -là.
Il n'y a pas de problème particulier à changer de chaudière dans votre cas, même si l'installation a 40 ans, sauf à savoir qu'il y aura modification des tuyauteries et des frais s'ajoutant au prix de la nouvelle chaudière.

Cordialement. MDR84.
17 mai 2013 à 17:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème radiateur hors circuit
    N°17381 : Bonjour, J'ai fait remplacer ma chaudière à gaz en juin dernier. Pas de problème, tout allait bien. Il y a quelques jours j'ai remis en route le chauffage. Surprise, un radiateur ne chauffe pas. Pourtant, lors de...
  • 2. Problème de pression circuit chauffage
    N°1045 : Bonjour, je n’arrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, j’ajoute de l’eau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
    N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
  • 5. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
    N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9...
  • 6. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 9. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
>>> Résultats suivants pour : Problème curieux sur chaudière et circuit de chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
thermometre radiateur thermomsortie ventouse chaudiereforum chauffage branchement radiateursforum chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite