Question Forum Chauffage : Problème radiateur hors circuit

Lamarckjohn
Membre inscrit
Lamarckjohn
26 messages
Bonjour,

J'ai fait remplacer ma chaudière à gaz en juin dernier. Pas de problème, tout allait bien.
Il y a quelques jours j'ai remis en route le chauffage. Surprise, un radiateur ne chauffe pas.
Pourtant, lors de l'installation de la nouvelle chaudière, tout le circuit d'eau a été nettoyé (il en avait vraiment besoin).
J'ai purgé tous les radiateurs, y compris celui qui ne chauffe pas.
L'eau qui s'écoule en fin de purge est parfaitement claire ce qui signifie que, au moment du remplacement de chaudière, le radiateur devenu fautif était bien dans le circuit.
Je précise que le radiateur en cause est en bout d'une des branches du circuit de chauffage qui comporte deux radiateurs, le rez-de-chaussée qui marche, le second à l'étage qui est en faute.
Avez-vous une explication pour m'orienter sur une piste ?
Merci d'avance.
03 octobre 2015 à 16:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Problème radiateur hors circuit


Invité
invité
Bonjour,

Que de l'eau s'échappe par la purge signifie que le radiateur est plein d'eau, pas que cette eau peut y circuler.
Les radiateurs ont-ils été démontés ?...

Premiers gestes à faire :

1 - Vérifiez que robinet (en haut) et coude de réglage (en bas) soient bien ouverts.
2- En fermant les robinets des autres radiateurs, envoyez toute la force du circulateur sur ce seul radiateur (parfois le "bouchon" n'est en fait qu'une simple bulle d'eau...).

Meilleurs sentiments.
GC
03 octobre 2015 à 18:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Problème radiateur hors circuit

Lamarckjohn
Membre inscrit
Lamarckjohn
26 messages
Merci du conseil, j'essaie sans tarder.
A+
03 octobre 2015 à 22:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Problème radiateur hors circuit

Lamarckjohn
Membre inscrit
Lamarckjohn
26 messages
Excellente suggestion ! ça marche !
Merci encore.
04 octobre 2015 à 01:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Problème radiateur hors circuit

Lamarckjohn
Membre inscrit
Lamarckjohn
26 messages
Déception !
Lorsque j'ai remis les autres radiateurs en route, le radiateur en cause ne chauffait plus. J'ai refait l'essai en fermant progressivement les radiateurs et il faut que tous sauf un soient fermés pour que le radiateur fautif se remette à chauffer.
C'est très curieux car ce problème est apparu avec la nouvelle chaudière, une VITODENS 111 W de chez Viessmann murale.
Auriez-vous une nouvelle idée ?
En tout cas merci.
04 octobre 2015 à 19:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Problème radiateur hors circuit


Invité
invité
La chaudière n'y est pour rien, et à moins qu'il n'y ait pas de coudes de réglage sur votre installation (la pièce qui se trouve en sortie du radiateur, en bas), ce qui arrive parfois, le problème peut être résolu car ça ressemble beaucoup à un mauvais équilibrage mais vous n'avez pas répondu à ma première question :

Les radiateurs ont-ils été démontés ?

Question subsidiaire : pour rincer l'installation a-t-on touché aux coudes de réglage ?

A vous lire.
GC
04 octobre 2015 à 23:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage

Problème radiateur hors circuit

Lamarckjohn
Membre inscrit
Lamarckjohn
26 messages
Les radiateurs n'ont pas été démontés.
Je ne sais pas ce qu'est un coude de réglage.
Il n'y a aucun dispositif de réglage au niveau du tuyau de sortie des radiateurs, à l'exception d'un seul qui est équipé, en bas à l'opposé du tuyau de sortie, d'un dispositif qui ressemble à un orifice de vidange commandé par un carré.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mes problèmes.
04 octobre 2015 à 23:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage

Problème radiateur hors circuit


Invité
invité
Je suis très perplexe : ça marchait avant... ça ne marche plus après !....
En principe, sur une chaudière murale (je présume que c'est votre cas) le circulateur est intégré, mais reste réglable comme le sont les circulateurs externes.
Il est possible qu'il ait été réglé trop bas, mais je n'affirme rien.
A tout hasard, puisque vous ne savez pas ce qu'est un coude de réglage, ce serait utile d'envoyer une photo du branchement bas de vos radiateurs, "au cas où"....
GC
05 octobre 2015 à 07:17
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage

Problème radiateur hors circuit

Lamarckjohn
Membre inscrit
Lamarckjohn
26 messages
Bonjour,
Je pense que ça y est !
En fait, lorsque l'on purge les radiateurs, il faut procéder en deux temps, d'abord, radiateur ouvert, puis, radiateur fermé.
De cette façon on élimine l'air peut se trouver sur le circuit d'arrivée ET sur le circuit de départ.
C'est mon chauffagiste qui m'a signalé ce détail.
Dans mon cas radiateur ouvert je n'avais plus d'air, tandis que radiateur fermé j'en ai éliminé encore pas mal.
Merci encore de votre aide.
05 octobre 2015 à 15:34

Proposer une réponse à Problème radiateur hors circuit



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 2. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
  • 3. Problème arrivée d'eau circuit radiateur dans eau maison
    N°4441 : Bonjour, quand j'ouvre mes robinets d'eau chaude dans la maison c'est de l'eau qui provient du circuit des radiateurs qui sort. L'odeur de cette eau est reconnaissable. Je voudrais savoir d'où vient le problème et si il est...
  • 4. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 5. Problème chauffage radiateur du bas reste froid
    N°18222 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait une extension et ajouter 2 chauffages 1 au rdc et l'autre à l'étage. Le radiateur à l'étage fonctionne parfaitement mais celui du rdc reste froid. Quand je purge le chauffage du rdc...
  • 6. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
    N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
  • 7. Retirer radiateur sans le débrancher du circuit
    N°20545 : Bonjour à tous. J'ai une petite question sur un radiateur. Il s'agit d'un radiateur alimentés par tubes PER sur un circuit bitube avec nourrices. J'aimerais retirer ce radiateur temporairement afin de peindre derrière...
  • 8. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
    N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
  • 9. Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
    N°5241 : Bonjour, j'ai un ancien circuit de chauffage qui fonctionne au fioul. C'est une vieille chaudière au sol qui ne fait que du chauffage installée dans la cave. Tout le circuit est en acier et les radiateurs sont en fonte équipés...
  • 10. Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz
    N°22639 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière gaz à condensation Isotwin Condens F30 SaunierDuval, couplé à un module Harmony sd201. Chaudière Isotwin Condens notice installation et utilisation Notice installation module...
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateur hors circuit >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffagepoele a bois canadiensconduit cheminee inox tubage conduit cheminforum chauffage electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite