Problème radiateur hors circuit
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17381
Question Forum Chauffage : Problème radiateur hors circuit
Bonjour,
J'ai fait remplacer ma chaudière à gaz en juin dernier. Pas de problème, tout allait bien.
Il y a quelques jours j'ai remis en route le chauffage. Surprise, un radiateur ne chauffe pas.
Pourtant, lors de l'installation de la nouvelle chaudière, tout le circuit d'eau a été nettoyé (il en avait vraiment besoin).
J'ai purgé tous les radiateurs, y compris celui qui ne chauffe pas.
L'eau qui s'écoule en fin de purge est parfaitement claire ce qui signifie que, au moment du remplacement de chaudière, le radiateur devenu fautif était bien dans le circuit.
Je précise que le radiateur en cause est en bout d'une des branches du circuit de chauffage qui comporte deux radiateurs, le rez-de-chaussée qui marche, le second à l'étage qui est en faute.
Avez-vous une explication pour m'orienter sur une piste ?
Merci d'avance.
J'ai fait remplacer ma chaudière à gaz en juin dernier. Pas de problème, tout allait bien.
Il y a quelques jours j'ai remis en route le chauffage. Surprise, un radiateur ne chauffe pas.
Pourtant, lors de l'installation de la nouvelle chaudière, tout le circuit d'eau a été nettoyé (il en avait vraiment besoin).
J'ai purgé tous les radiateurs, y compris celui qui ne chauffe pas.
L'eau qui s'écoule en fin de purge est parfaitement claire ce qui signifie que, au moment du remplacement de chaudière, le radiateur devenu fautif était bien dans le circuit.
Je précise que le radiateur en cause est en bout d'une des branches du circuit de chauffage qui comporte deux radiateurs, le rez-de-chaussée qui marche, le second à l'étage qui est en faute.
Avez-vous une explication pour m'orienter sur une piste ?
Merci d'avance.
03 octobre 2015 à 16:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème radiateur hors circuit
Invité

Bonjour,
Que de l'eau s'échappe par la purge signifie que le radiateur est plein d'eau, pas que cette eau peut y circuler.
Les radiateurs ont-ils été démontés ?...
Premiers gestes à faire :
1 - Vérifiez que robinet (en haut) et coude de réglage (en bas) soient bien ouverts.
2- En fermant les robinets des autres radiateurs, envoyez toute la force du circulateur sur ce seul radiateur (parfois le "bouchon" n'est en fait qu'une simple bulle d'eau...).
Meilleurs sentiments.
GC
Que de l'eau s'échappe par la purge signifie que le radiateur est plein d'eau, pas que cette eau peut y circuler.
Les radiateurs ont-ils été démontés ?...
Premiers gestes à faire :
1 - Vérifiez que robinet (en haut) et coude de réglage (en bas) soient bien ouverts.
2- En fermant les robinets des autres radiateurs, envoyez toute la force du circulateur sur ce seul radiateur (parfois le "bouchon" n'est en fait qu'une simple bulle d'eau...).
Meilleurs sentiments.
GC
03 octobre 2015 à 18:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème radiateur hors circuit
Merci du conseil, j'essaie sans tarder.
A+
A+
03 octobre 2015 à 22:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème radiateur hors circuit
Excellente suggestion ! ça marche !
Merci encore.
Merci encore.
04 octobre 2015 à 01:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Problème radiateur hors circuit
Déception !
Lorsque j'ai remis les autres radiateurs en route, le radiateur en cause ne chauffait plus. J'ai refait l'essai en fermant progressivement les radiateurs et il faut que tous sauf un soient fermés pour que le radiateur fautif se remette à chauffer.
C'est très curieux car ce problème est apparu avec la nouvelle chaudière, une VITODENS 111 W de chez Viessmann murale.
Auriez-vous une nouvelle idée ?
En tout cas merci.
Lorsque j'ai remis les autres radiateurs en route, le radiateur en cause ne chauffait plus. J'ai refait l'essai en fermant progressivement les radiateurs et il faut que tous sauf un soient fermés pour que le radiateur fautif se remette à chauffer.
C'est très curieux car ce problème est apparu avec la nouvelle chaudière, une VITODENS 111 W de chez Viessmann murale.
Auriez-vous une nouvelle idée ?
En tout cas merci.
04 octobre 2015 à 19:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème radiateur hors circuit
Invité

La chaudière n'y est pour rien, et à moins qu'il n'y ait pas de coudes de réglage sur votre installation (la pièce qui se trouve en sortie du radiateur, en bas), ce qui arrive parfois, le problème peut être résolu car ça ressemble beaucoup à un mauvais équilibrage mais vous n'avez pas répondu à ma première question :
Les radiateurs ont-ils été démontés ?
Question subsidiaire : pour rincer l'installation a-t-on touché aux coudes de réglage ?
A vous lire.
GC
Les radiateurs ont-ils été démontés ?
Question subsidiaire : pour rincer l'installation a-t-on touché aux coudes de réglage ?
A vous lire.
GC
04 octobre 2015 à 23:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Problème radiateur hors circuit
Les radiateurs n'ont pas été démontés.
Je ne sais pas ce qu'est un coude de réglage.
Il n'y a aucun dispositif de réglage au niveau du tuyau de sortie des radiateurs, à l'exception d'un seul qui est équipé, en bas à l'opposé du tuyau de sortie, d'un dispositif qui ressemble à un orifice de vidange commandé par un carré.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mes problèmes.
Je ne sais pas ce qu'est un coude de réglage.
Il n'y a aucun dispositif de réglage au niveau du tuyau de sortie des radiateurs, à l'exception d'un seul qui est équipé, en bas à l'opposé du tuyau de sortie, d'un dispositif qui ressemble à un orifice de vidange commandé par un carré.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mes problèmes.
04 octobre 2015 à 23:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème radiateur hors circuit
Invité

Je suis très perplexe : ça marchait avant... ça ne marche plus après !....
En principe, sur une chaudière murale (je présume que c'est votre cas) le circulateur est intégré, mais reste réglable comme le sont les circulateurs externes.
Il est possible qu'il ait été réglé trop bas, mais je n'affirme rien.
A tout hasard, puisque vous ne savez pas ce qu'est un coude de réglage, ce serait utile d'envoyer une photo du branchement bas de vos radiateurs, "au cas où"....
GC
En principe, sur une chaudière murale (je présume que c'est votre cas) le circulateur est intégré, mais reste réglable comme le sont les circulateurs externes.
Il est possible qu'il ait été réglé trop bas, mais je n'affirme rien.
A tout hasard, puisque vous ne savez pas ce qu'est un coude de réglage, ce serait utile d'envoyer une photo du branchement bas de vos radiateurs, "au cas où"....
GC
05 octobre 2015 à 07:17
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage
Problème radiateur hors circuit
Bonjour,
Je pense que ça y est !
En fait, lorsque l'on purge les radiateurs, il faut procéder en deux temps, d'abord, radiateur ouvert, puis, radiateur fermé.
De cette façon on élimine l'air peut se trouver sur le circuit d'arrivée ET sur le circuit de départ.
C'est mon chauffagiste qui m'a signalé ce détail.
Dans mon cas radiateur ouvert je n'avais plus d'air, tandis que radiateur fermé j'en ai éliminé encore pas mal.
Merci encore de votre aide.
Je pense que ça y est !
En fait, lorsque l'on purge les radiateurs, il faut procéder en deux temps, d'abord, radiateur ouvert, puis, radiateur fermé.
De cette façon on élimine l'air peut se trouver sur le circuit d'arrivée ET sur le circuit de départ.
C'est mon chauffagiste qui m'a signalé ce détail.
Dans mon cas radiateur ouvert je n'avais plus d'air, tandis que radiateur fermé j'en ai éliminé encore pas mal.
Merci encore de votre aide.