Bonjour,
Dans une maison de famille peu utilisée l’hiver et chauffée à 10° par une chaudière au fioul vieille de 40 ans (PROCITE, Aix-les-Bains en Savoie, qui fournissait aussi l’ECS ; ECS maintenant indépendante, par ballon électrique) et au niveau -1 de la maison, voilà la succession des faits :
1- Fuite sur circuit d’eau froide sanitaire localisée (robinet de la cuisine, non changé par manque de temps) et pression du circuit de chauffage qui baisse lentement et régulièrement, je dois remettre de l’eau toutes les 6 semaines environ. La chaudière ne s’arrête pas, il y a bien 10° quand j’arrive, de l’eau qui passe quand je rouvre le robinet d’arrêt général et un bruit d’air quand je fais couler l’eau froide (cuisine ou sdb, peu importe) ; pas de fuite apparente sur le circuit de chauffage, flexcon OK, chauffagiste perplexe (maison réputée, ne me demandez pas de changer, je ne saurais pas où aller, si ce n’est à l’école pour devenir chauffagiste).
2- 1 à 2 ans plus tard, fuite sur robinet de radiateur trouvée (dans un coin sombre pas visible, il a fallu que ça coule plus pour que je la vois par terre), le plombier habituel (presque ami, fils du plombier historique, longue histoire familiale pour maison de famille…), pas le chauffagiste (la boîte est spécialisée) passe pour changer 4 robinets sur 17 ; on finit par décider ensemble de les changer tous (ils étaient d’origine, presque tous bloqués, avec vert de gris). Vidange du circuit de chauffage par le point le plus bas (au niveau du même plancher que la chaudière, donc au niveau plancher du -1) et changement des robinets.
3- remise en eau du circuit de chauffage ; montée de la pression à 1bar, toutes purges des radiateurs fermées ; la chaudière se met à fuir de l’intérieur (quand on ouvre la porte, on voit le foyer et le bas du ballon ; l’eau coule le long de la paroi puis tombe sur le foyer). Conclusion du plombier très embêté : «quelle coïncidence ! La chaudière est fichue» (je la fais brève, je ne veux pas l’accabler, d’autant que je ne sais pas ce qui s’est passé, d’où ma question. J’ai quand même du mal avec la « coïncidence »). Je n’étais pas avec lui lorsqu’il a remis de l’eau dans le circuit. Il m’a dit que l’eau avait coulé avant même qu’il ne cherche à remettre la chaudière en marche. Devant mes questions, il m’a expliqué qu’on remettait de l’eau comme il l’avait fait, puis que l’on ouvrait la purge d’un radiateur, que l’on remettait de l’eau… et que c’était ainsi, petit à petit, que l’on chassait l’air du circuit de chauffage.
4- la nuit suivante, je suis réveillée par le même bruit que celui d’un lavabo se vidant un peu vite (gros glou-glou), mais le bruit provient du radiateur qui se trouve de l’autre côté de la cloison. Je ne me lève pas en pleine nuit, mais le lendemain matin, aucune trace d’eau supplémentaire. En revanche, le circuit d’eau froide fait le même bruit d’air que lorsque j’arrive au bout de 6 semaines et qu’il s’est vidé plus ou moins par le robinet de la cuisine.
5- En partant, je ferme non seulement l’arrivée d’eau générale, mais aussi la vanne qui isole l’eau froide de la cuisine. De retour 10 jours plus tard, l’eau coule sans problème dans la salle de bain, mais même dans la cuisine, alors que de l’eau est passée lorsque je j’ai rouvert l’arrivée d’eau générale.
La seule erreur que je me voie faire dans cette recherche est que je n’ai pas fermé la vanne d’alimentation en eau du chauffe-eau (au niveau -1, comme la chaudière). S’il fuit un peu (ce qui est probable, il a environ 25ans), cela peut expliquer que de l’eau soit passée à l’ouverture de l’arrivée générale. Mais je ne m’explique pas le gros bruit nocturne du radiateur, si ce n’est par une connexion entre les deux circuits (eau froide sanitaire et chauffage) ailleurs que pour remplir le circuit. Je sais, c’est aberrant, mais c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai écrit tout ça. Dernier point : j’ai lu beaucoup de choses sur le site avant d’écrire, et notamment quelqu’un qui avait le même problème que moi, sans la fuite du robinet de la cuisine. J’ai bien compris le rôle du vase d’expansion, à propos duquel j’ai lu : « le remplissage de l'installation se fait à froid (T=20 à 25°C). La pression de remplissage doit être de 0,3 à 0,5 bar supérieure à la pression de pré-gonflage du vase d'expansion ». Comme les radiateurs se situent un étage au-dessus de la chaufferie, la pression de remplissage devait être de 0,5+0,3 bar, si j’ai bien compris. Je ne vois donc pas l’erreur possible du plombier et je soupçonne une erreur de conception quelque part dans le circuit de chauffage.
Questions : y a-t-il un problème sur le circuit de chauffage à résoudre avant le changement de la chaudière ? Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour raccorder une chaudière moderne à cette installation de chauffage de 40 ans ?
Si le plombier a commis une erreur, laquelle ?
Merci d’avance.
Anne
Dans une maison de famille peu utilisée l’hiver et chauffée à 10° par une chaudière au fioul vieille de 40 ans (PROCITE, Aix-les-Bains en Savoie, qui fournissait aussi l’ECS ; ECS maintenant indépendante, par ballon électrique) et au niveau -1 de la maison, voilà la succession des faits :
1- Fuite sur circuit d’eau froide sanitaire localisée (robinet de la cuisine, non changé par manque de temps) et pression du circuit de chauffage qui baisse lentement et régulièrement, je dois remettre de l’eau toutes les 6 semaines environ. La chaudière ne s’arrête pas, il y a bien 10° quand j’arrive, de l’eau qui passe quand je rouvre le robinet d’arrêt général et un bruit d’air quand je fais couler l’eau froide (cuisine ou sdb, peu importe) ; pas de fuite apparente sur le circuit de chauffage, flexcon OK, chauffagiste perplexe (maison réputée, ne me demandez pas de changer, je ne saurais pas où aller, si ce n’est à l’école pour devenir chauffagiste).
2- 1 à 2 ans plus tard, fuite sur robinet de radiateur trouvée (dans un coin sombre pas visible, il a fallu que ça coule plus pour que je la vois par terre), le plombier habituel (presque ami, fils du plombier historique, longue histoire familiale pour maison de famille…), pas le chauffagiste (la boîte est spécialisée) passe pour changer 4 robinets sur 17 ; on finit par décider ensemble de les changer tous (ils étaient d’origine, presque tous bloqués, avec vert de gris). Vidange du circuit de chauffage par le point le plus bas (au niveau du même plancher que la chaudière, donc au niveau plancher du -1) et changement des robinets.
3- remise en eau du circuit de chauffage ; montée de la pression à 1bar, toutes purges des radiateurs fermées ; la chaudière se met à fuir de l’intérieur (quand on ouvre la porte, on voit le foyer et le bas du ballon ; l’eau coule le long de la paroi puis tombe sur le foyer). Conclusion du plombier très embêté : «quelle coïncidence ! La chaudière est fichue» (je la fais brève, je ne veux pas l’accabler, d’autant que je ne sais pas ce qui s’est passé, d’où ma question. J’ai quand même du mal avec la « coïncidence »). Je n’étais pas avec lui lorsqu’il a remis de l’eau dans le circuit. Il m’a dit que l’eau avait coulé avant même qu’il ne cherche à remettre la chaudière en marche. Devant mes questions, il m’a expliqué qu’on remettait de l’eau comme il l’avait fait, puis que l’on ouvrait la purge d’un radiateur, que l’on remettait de l’eau… et que c’était ainsi, petit à petit, que l’on chassait l’air du circuit de chauffage.
4- la nuit suivante, je suis réveillée par le même bruit que celui d’un lavabo se vidant un peu vite (gros glou-glou), mais le bruit provient du radiateur qui se trouve de l’autre côté de la cloison. Je ne me lève pas en pleine nuit, mais le lendemain matin, aucune trace d’eau supplémentaire. En revanche, le circuit d’eau froide fait le même bruit d’air que lorsque j’arrive au bout de 6 semaines et qu’il s’est vidé plus ou moins par le robinet de la cuisine.
5- En partant, je ferme non seulement l’arrivée d’eau générale, mais aussi la vanne qui isole l’eau froide de la cuisine. De retour 10 jours plus tard, l’eau coule sans problème dans la salle de bain, mais même dans la cuisine, alors que de l’eau est passée lorsque je j’ai rouvert l’arrivée d’eau générale.
La seule erreur que je me voie faire dans cette recherche est que je n’ai pas fermé la vanne d’alimentation en eau du chauffe-eau (au niveau -1, comme la chaudière). S’il fuit un peu (ce qui est probable, il a environ 25ans), cela peut expliquer que de l’eau soit passée à l’ouverture de l’arrivée générale. Mais je ne m’explique pas le gros bruit nocturne du radiateur, si ce n’est par une connexion entre les deux circuits (eau froide sanitaire et chauffage) ailleurs que pour remplir le circuit. Je sais, c’est aberrant, mais c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai écrit tout ça. Dernier point : j’ai lu beaucoup de choses sur le site avant d’écrire, et notamment quelqu’un qui avait le même problème que moi, sans la fuite du robinet de la cuisine. J’ai bien compris le rôle du vase d’expansion, à propos duquel j’ai lu : « le remplissage de l'installation se fait à froid (T=20 à 25°C). La pression de remplissage doit être de 0,3 à 0,5 bar supérieure à la pression de pré-gonflage du vase d'expansion ». Comme les radiateurs se situent un étage au-dessus de la chaufferie, la pression de remplissage devait être de 0,5+0,3 bar, si j’ai bien compris. Je ne vois donc pas l’erreur possible du plombier et je soupçonne une erreur de conception quelque part dans le circuit de chauffage.
Questions : y a-t-il un problème sur le circuit de chauffage à résoudre avant le changement de la chaudière ? Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour raccorder une chaudière moderne à cette installation de chauffage de 40 ans ?
Si le plombier a commis une erreur, laquelle ?
Merci d’avance.
Anne