Question Forum Chauffage : Problème CPL Delta Dore

la_quiche
Membre inscrit
la_quiche
5 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec un récepteur CPL Delta Dore. Il s'agit du modèle TC 51098 monté sur un radiateur Applimo Accuro 2, soit des accumulateurs. J'ai dû remplacer ce récepteur suite à la défaillance de l'ancien. Le nouveau a été installé de la même manière que l'ancien. Ayant deux radiateurs du même type, j'ai procédé à un échange standard des récepteurs et il s'avère que le problème vient bien du récepteur et non du radiateur.

Je n'arrive pas à l'associer. Lorsque j'essaie de l'associer au radio driver, le bouton "OK" cesse de clignoter, comme prévu. Cependant, si je passe le driver en mode "auto", le récepteur affiche le bon mode (soleil/lune), on entend le relais du récepteur claquer (suivi par celui du radiateur) et ce dernier se met en mode accumulation, même en dehors des heures creuses. Le voyant rouge "interrupteur" s'allume. Au bout d'un certain temps (qui ne semble pas être fixe), le voyant rouge s'éteint, le voyant "OK" se remet à clignoter et le voyant soleil/lune (qui correspond à la programmation) reste allumé en continu. Ce cas de figure n'est pas mentionné dans la notice.

Lors du prochain basculement en heures creuses, le radiateur ne passe pas en mode accumulation et le voyant ne s'allume pas. On n'entend pas le relais.

Je n'arrive pas à déterminer la source du problème : étant donné que le récepteur affiche les bons modes de chauffe (soleil/lune), cela signifie qu'il est bien associé au driver. Le driver est lui-même correctement associé au gestionnaire de puissance et ce dernier envoie bien l'ordre, puisque l'autre radiateur se met en mode accumulation.

Merci pour toute information.
31 mars 2024 à 17:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Problème CPL Delta Dore

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Avez-vous essayer de ré associer les deux ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 avril 2024 à 20:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Problème CPL Delta Dore

la_quiche
Membre inscrit
la_quiche
5 messages
Bonsoir.

Les photos prises lors de la première installation sont ici :
https://imgur.com/a/vZ3Mp7e

Suivi de la page de doc des radiateurs.
J'ai rebranché à l'identique de l'existant. Le récepteur CPL a 4 fils, le marron connecté sur la phase du bornier d'alimentation, le bleu sur le neutre. le fil rouge sur la borne H (heures creuses) et le noir sur le p (pilote).

Pour essayer de bien me faire comprendre : sur le radiateur A, il y avait un récepteur CPL X, qui est mort.
Le radiateur B possède un récepteur b. J'ai acheté un nouveau récepteur a pour le radiateur A. Il ne veut pas s'associer.
J'ai échangé les récepteurs cpl. Le radiateur A est maintenant équipé du récepteur b et le radiateur B du récepteur a.
Je n'arrive pas à associer

J'ai refait l'association du récepteur b sur le radiateur A. Ça fonctionne.
Quand j'essaie d'associer a : le voyant OK cesse de clignoter à partir de la portion du menu cpl kivabien, je maintiens la touche "main" enfoncée les voyants clignotent, je rappuie le voyant ok passe au fixe. Si je mets le driver sur "auto", la bonne consigne s'affiche (soleil ou lune), mais le voyant rouge de chauffe s’allume aussi; y compris pendant les heures pleines. au bout d'un moment, le voyant ok se remet à clignoter. Pendant ce temps, on entend le relais du récepteur claquer une fois, suivi par les relais des trois résistances des radiateurs. Au bout d'une minute environ, le relais du récepteur claque une fois, le radiateur claque une fois. Une minute après, rebelote, clac du récepteur, 3 clacs du radiateur etc etc...

Tous les autres radiateurs sont éteints, il y a peu de chances qu'il se passe quoi que ce soit au niveau du délestage.

Sinon, j'ai une anomalie : Enedis m'a dit que leur fil info (du compteur) n'arrivait pas au tableau (mais ça m'avait l'air d'être un petit rigolo), et le gp8 au lieu d'être en position ce (compteur électronique) est réglé sur une valeur, comme pour les anciens compteurs (jusqu'à la panne, ces deux trucs n'avaient jamais posé problème).

(Si les photos sont insuffisantes, j'en reprendrai ce week-end, c'est une opération longue et difficile).
11 avril 2024 à 20:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Problème CPL Delta Dore

la_quiche
Membre inscrit
la_quiche
5 messages
Problème résolu.

La marche à suivre, vu que les notices sont muettes sur le sujet.
Faire un reset usine du radio driver,enlever les piles et les remettre.
Mettre à l'heure et plus rien toucher.

Appuyer sur le symbole "main" sur le gp8 jusqu'à ce que ça clignote.
Valider sur le récepteur CPL (symbole main).
Rappuyer sur sur le bouton "main" du GP8 jusqu'à l'arrêt du clignotement.

Vérifier que sur le récepteur CPL, le voyant OK ne clignote plus.
Refaire les associations avec le radio driver. Et les paramétrages.

Il faut que le récepteur soit associé à la fois au gp8 (ou autre référence, le gp5 de la notice par ex) qui gère les HC et l'accumulation et au radio driver (qui fait office de thermostat.)
30 août 2024 à 22:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Problème CPL Delta Dore

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour la_quiche.

Le lien des photos (https://imgur.com/a/vZ3Mp7e) n'est plus valide.
Pourriez-vous renvoyer les photos ainsi que la documentation ?
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.

30 août 2024 à 22:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Problème CPL Delta Dore

la_quiche
Membre inscrit
la_quiche
5 messages
Bonjour.

Les photos sont toujours disponibles sur Imgur et la documentation (incomplète donc) est disponible sur les sites respectifs d'applimo (Intuis) et Delta Dore.
03 septembre 2024 à 10:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Initialisation CPL Delta Dore
    N°22665 : Bonjour. J'ai un chauffage électrique, principalement AcovA THXD et un CAMPA, commandé par un programmateur Delta Dore Driver 220 CPL, avec un délesteur Delta Dore GP2 CPL. La programmation ne fonctionne plus, et les...
  • 2. Installation thermostat Delta Dore chaudière Geminox TL20
    N°16529 : Bonjour. Je possède une chaudière Geminox TL20 sur laquelle j'ai installé un thermostat Delta Dore à la borne 1 et 6 de la chaudière comme indiqué par le constructeur. Or la régulation ne se fait pas. La chaudière ne...
  • 3. Problème Delta Dore 105 mode forcé
    N°19161 : Bonjour, Mon Delta Dore 105 ne marche plus qu'en mode forcé. Je voudrais donc y associer un thermostat standard pour réguler le chauffage. Comment brancher un thermostat ? Sur quelle connexion ? Merci.
  • 4. Problème de régulation avec Delta Dore 105
    N°16183 : Bonjour, Je possède un chauffage électrique au sol (résille), couplé à un Delta Dore 105 comme régulation. Je ne suis pas satisfait de la régulation: en inter-saison, il fait froid ; en hiver il fait trop chaud...
  • 5. Problème chaudière MC25BIC thermostat sans fil Delta Dore Deltia 8.03
    N°16142 : Bonjour à tous, Ayant réalisé des travaux, j'ai débranché le thermostat d'ambiance pendant plusieurs mois de ma chaudière à condensation MC 25 Bic (De Dietrich). Suite à une promo, j'ai fait l'acquisition d'un...
  • 6. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
    N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
  • 7. Delta Dore problème synchronisation
    N°23964 : Bonjour à tous, Il me semble avoir un problème de synchronisation entre mon émetteur et mon récepteur Delta Dore depuis quelque temps. Depuis que le thermostat d'ambiance me demandait de changer les piles, la chaudière se...
  • 8. Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
    N°6665 : Je possède une chaudière murale Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta 24 GN. Je l'ai installée en 2004. Depuis que je l'ai mise en mode chauffage, elle se met en défaut. 3 voyants clignotent les 60, 70, 80 en même temps,...
  • 9. Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
    N°21023 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison et après avoir fait les travaux j’ai donc relancé la chaudière il y a un mois tout juste. C’est une chaudière Dietrich Diematic Delta 120 éconox avec sonde extérieure. Mes...
  • 10. Problème pression eau chaude Niagara delta
    N°2998 : Bonjour, sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta de 3 ans, j'ai une perte de pression d'eau chaude, sinon tout fonctionne parfaitement. J'ai été amené à changer ma soupape de sécurité du ballon qui était cassée...
>>> Résultats suivants pour : Problème CPL Delta Dore >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite