Bonjour.
J'ai un chauffage électrique, principalement AcovA THXD et un CAMPA, commandé par un programmateur Delta Dore Driver 220 CPL, avec un délesteur Delta Dore GP2 CPL.
La programmation ne fonctionne plus, et les notices sont très clairement insuffisantes pour remettre tout en état (voire détecter un organe défaillant).
1. la LED du délesteur clignote, ce qui semble dire qu'il n'est pas appairé. Comment faire?
2. les radiateurs ne semblent plus appairés non plus. Où trouver un mode opératoire détaillé pour réaliser ça?
3. Sur le radiateur Campa, quand le module CPL est présent, le radiateur s'éteint.
Le module est-il en défaut ou non initialisé ?
Avez vous des savoir-faire à partager ?
Merci
J'ai un chauffage électrique, principalement AcovA THXD et un CAMPA, commandé par un programmateur Delta Dore Driver 220 CPL, avec un délesteur Delta Dore GP2 CPL.
La programmation ne fonctionne plus, et les notices sont très clairement insuffisantes pour remettre tout en état (voire détecter un organe défaillant).
1. la LED du délesteur clignote, ce qui semble dire qu'il n'est pas appairé. Comment faire?
2. les radiateurs ne semblent plus appairés non plus. Où trouver un mode opératoire détaillé pour réaliser ça?
3. Sur le radiateur Campa, quand le module CPL est présent, le radiateur s'éteint.
Le module est-il en défaut ou non initialisé ?
Avez vous des savoir-faire à partager ?
Merci
29 novembre 2022 à 10:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Initialisation CPL Delta Dore
Bonjour.
Dans un premier temps quelle est la leds qui clignote sur votre GP2 ?
Votre écran de DRIVER 220 affiche quoi ?
Avez-vous les notices d'utilisation et d'installation de ce deux appareils ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps quelle est la leds qui clignote sur votre GP2 ?
Votre écran de DRIVER 220 affiche quoi ?
Avez-vous les notices d'utilisation et d'installation de ce deux appareils ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2022 à 15:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Initialisation CPL Delta Dore
Merci Mario.
Su le GP2, c'est la LED de droite CPL (3 états normal / en attente / défaut) qui clignote (état en attente).
J'ai fait un M/A sur le GP2, tout est rentré dans l'ordre, après un état intermédiaire où la led rouge délestage est restée allumée quelques minutes.
Oui, j'ai les notices, mais le comportement n'est pas celui des notices.
Le problème sur le Campa n'est toujours pas résolu.
Su le GP2, c'est la LED de droite CPL (3 états normal / en attente / défaut) qui clignote (état en attente).
J'ai fait un M/A sur le GP2, tout est rentré dans l'ordre, après un état intermédiaire où la led rouge délestage est restée allumée quelques minutes.
Oui, j'ai les notices, mais le comportement n'est pas celui des notices.
Le problème sur le Campa n'est toujours pas résolu.
29 novembre 2022 à 17:38