Problème Delta Dore 105 mode forcé
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
19161
Question Forum Chauffage : Problème Delta Dore 105 mode forcé
Bonjour,
Mon Delta Dore 105 ne marche plus qu'en mode forcé.
Je voudrais donc y associer un thermostat standard pour réguler le chauffage.
Comment brancher un thermostat ? Sur quelle connexion ?
Merci.
Mon Delta Dore 105 ne marche plus qu'en mode forcé.
Je voudrais donc y associer un thermostat standard pour réguler le chauffage.
Comment brancher un thermostat ? Sur quelle connexion ?
Merci.
28 décembre 2017 à 16:50
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo
Problème Delta Dore 105 mode forcé
Bonjour,
Votre DELTA DORE 105 pilote quel type d'installation de chauffage ?
Avez-vous vérifié votre sonde extérieure ?
Arrivez-vous à lire la température extérieure, correspond t-elle à la réalité ?
Si vous êtes sur un plancher chauffant à accumulation électrique, votre régulateur doit comporter une sonde extérieure.
Mettre en place un thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec ce type de régulation et vous prenez de gros risques :
- Montée en température trop importante de votre dalle,
- Risque de dégradation de cette dernière (fissures, décollement des revêtements de sol...),
- Problème de santé si la température de votre dalle dépasse 28°C.
Donnez-nous plus de précision sur votre installation, nous pourrons mieux vous venir en aide.
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre DELTA DORE 105 pilote quel type d'installation de chauffage ?
Avez-vous vérifié votre sonde extérieure ?
Arrivez-vous à lire la température extérieure, correspond t-elle à la réalité ?
Si vous êtes sur un plancher chauffant à accumulation électrique, votre régulateur doit comporter une sonde extérieure.
Mettre en place un thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec ce type de régulation et vous prenez de gros risques :
- Montée en température trop importante de votre dalle,
- Risque de dégradation de cette dernière (fissures, décollement des revêtements de sol...),
- Problème de santé si la température de votre dalle dépasse 28°C.
Donnez-nous plus de précision sur votre installation, nous pourrons mieux vous venir en aide.
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2017 à 12:42
Réponse 2 forum chauffage Bricovidéo
Problème Delta Dore 105 mode forcé
Bonjour, il n'y a pas d'affichage de température sur un 105.
Je veux juste savoir si quelqu'un sait comment je pourrais mettre un thermostat supplémentaire.
Je veux juste savoir si quelqu'un sait comment je pourrais mettre un thermostat supplémentaire.
07 janvier 2018 à 14:31