Bonjour à tous.
Nouvelle sur le forum je suis démunie face à un problème et vous remercie par avance de votre aide.
Je suis locataire dans un immeuble avec chaudière qui alimente eau chaude sanitaire ainsi que chauffage.
J'ai une installation Ista et 2 compteurs, pour sanitaire et chauffage.
Or, même avec un nouveau compteur celui du chauffage continue de tourner hors période de chauffe.
Voici la réponse apportée par le chauffagiste : "cette consommation est tout à fait normale quel que soit la saison car le compteur compte également les calories dépensées pour le réchauffement de l’eau chaude sanitaire qui est consommée dans le logement."
J'ai arrêté l'utilisation de l'eau chaude afin de vérifier sur 2 jours, il tourne toujours, même le matin il affiche plus de m3....
Qu'en pensez-vous ?
Suis-je dans l'erreur, j'avais entendu un jour le technicien parler de Petite fuite quand il était au téléphone...
Auriez-vous une idée, une piste.
Merci.
Nouvelle sur le forum je suis démunie face à un problème et vous remercie par avance de votre aide.
Je suis locataire dans un immeuble avec chaudière qui alimente eau chaude sanitaire ainsi que chauffage.
J'ai une installation Ista et 2 compteurs, pour sanitaire et chauffage.
Or, même avec un nouveau compteur celui du chauffage continue de tourner hors période de chauffe.
Voici la réponse apportée par le chauffagiste : "cette consommation est tout à fait normale quel que soit la saison car le compteur compte également les calories dépensées pour le réchauffement de l’eau chaude sanitaire qui est consommée dans le logement."
J'ai arrêté l'utilisation de l'eau chaude afin de vérifier sur 2 jours, il tourne toujours, même le matin il affiche plus de m3....
Qu'en pensez-vous ?
Suis-je dans l'erreur, j'avais entendu un jour le technicien parler de Petite fuite quand il était au téléphone...
Auriez-vous une idée, une piste.
Merci.
06 octobre 2021 à 12:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème compteur chauffage
Bonjour,
Normalement un compteur, s'il n'y a aucune consommation, ne doit pas tourner.
Si ce dernier comptabilise une consommation il faut chercher pourquoi :
- Soit une circulation anormale se fait sur la production ECS,
- Soit le bouclage sanitaire est mal conçu,
- Soit la pompe du circuit primaire pousse trop de débit.
Pour vérifier fermez les vannes d'isolement de votre module :
- Vanne de départ est retour chauffage,
- Vanne d'eau chaude et bouclage sanitaire.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Normalement un compteur, s'il n'y a aucune consommation, ne doit pas tourner.
Si ce dernier comptabilise une consommation il faut chercher pourquoi :
- Soit une circulation anormale se fait sur la production ECS,
- Soit le bouclage sanitaire est mal conçu,
- Soit la pompe du circuit primaire pousse trop de débit.
Pour vérifier fermez les vannes d'isolement de votre module :
- Vanne de départ est retour chauffage,
- Vanne d'eau chaude et bouclage sanitaire.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 octobre 2021 à 15:43