Problème circulateur chauffage
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17049
Question forum dépannage : Problème circulateur chauffage
Bonjour,
J'ai quelques soucis avec le circulateur (Wilo HU 15/6.3) du circuit chauffage : Il ne fonctionne pas toujours et le chauffage s'arrête.
Quand je dévisse le cache pour accéder à la vis pour le relancer, l'eau jaillit fortement et je suis obligé de fermer le circuit chauffage de la chaudière.
Cela signifie t-il que le circulateur a un problème ?
Peut-être est-ce dû au condensateur de démarrage (fatigué) ou bien le circulateur a t-il un problème ?
J'aurai bien changé le condensateur mais je ne sais pas où en trouver correspondant à ses caractéristiques (2,6 µF, 400v).
Puis-je mettre un autre condensateur ? De quelle valeur ?
Dois-je changer le circulateur ? Quel type peut s'y substituer ?
Si vous pouvez m'aider je vous en remercie par avance.
Pepe37
J'ai quelques soucis avec le circulateur (Wilo HU 15/6.3) du circuit chauffage : Il ne fonctionne pas toujours et le chauffage s'arrête.
Quand je dévisse le cache pour accéder à la vis pour le relancer, l'eau jaillit fortement et je suis obligé de fermer le circuit chauffage de la chaudière.
Cela signifie t-il que le circulateur a un problème ?
Peut-être est-ce dû au condensateur de démarrage (fatigué) ou bien le circulateur a t-il un problème ?
J'aurai bien changé le condensateur mais je ne sais pas où en trouver correspondant à ses caractéristiques (2,6 µF, 400v).
Puis-je mettre un autre condensateur ? De quelle valeur ?
Dois-je changer le circulateur ? Quel type peut s'y substituer ?
Si vous pouvez m'aider je vous en remercie par avance.
Pepe37
13 janvier 2015 à 17:32
Réponse 1 dépanner circulateur
Invité

Problème circulateur chauffage
Invité

Bonjour,
Si un circulateur ne tourne pas et qu'il est sous tension, on peut le détecter par un petit grognement et en principe il est très chaud au toucher. Dans ce cas, il est bloqué.
Parfois la vis centrale n'est pas étanche, il faut faire chuter la pression chaudière pour accéder à la vis de dégommage.
Changer le condo avec un 3 uf qu'on trouve assez facilement, un 2.6 est plus rare.
Changer le circulateur si pas d'amélioration, le modèle cité m'a l'air d’être sur une chaudière murale, il faut donc remettre le même.
Si parfois il marche, ce n’est peut-être pas dû à un blocage, mais plutôt à la commande du circulateur.
Salutations.
Philippe
Si un circulateur ne tourne pas et qu'il est sous tension, on peut le détecter par un petit grognement et en principe il est très chaud au toucher. Dans ce cas, il est bloqué.
Parfois la vis centrale n'est pas étanche, il faut faire chuter la pression chaudière pour accéder à la vis de dégommage.
Changer le condo avec un 3 uf qu'on trouve assez facilement, un 2.6 est plus rare.
Changer le circulateur si pas d'amélioration, le modèle cité m'a l'air d’être sur une chaudière murale, il faut donc remettre le même.
Si parfois il marche, ce n’est peut-être pas dû à un blocage, mais plutôt à la commande du circulateur.
Salutations.
Philippe
15 janvier 2015 à 06:49
Réponse 2 dépanner circulateur
Problème circulateur chauffage
Bonjour,
Pour l'instant cela fonctionne : je vais me procurer un condo de 3µf au cas où cela recommencerait.
Le circulateur est à l'extérieur de la chaudière sur le circuit chauffage, couplé avec servomoteur Meibes.
Merci pour la réponse.
pepe37
Pour l'instant cela fonctionne : je vais me procurer un condo de 3µf au cas où cela recommencerait.
Le circulateur est à l'extérieur de la chaudière sur le circuit chauffage, couplé avec servomoteur Meibes.
Merci pour la réponse.
pepe37
15 janvier 2015 à 14:35