Forum dépannage chauffage : Problème chaudière city 2.24 De Dietrich code alarme 45

fred62sy
Membre inscrit
fred62sy
1 message
Bonjour,

J'ai un code d'alarme 45 sur une chaudière De Dietrich city 2.24 / II GN.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
16 novembre 2013 à 11:33
Problème code alarme réponse 1

Problème chaudière city 2.24 De Dietrich code alarme 45


Invité
invité
Bonjour,

Il s'agit d'un Défaut sonde de maintien en température du pot de stockage primaire.
C'est un petit ballon à l'arrière de la chaudière qui permet d'avoir une réserve pour produire l'eau chaude sanitaire.
Beaucoup de problèmes ont été constatés sur ces chaudières justement à cause de ce système, qui a été abandonné par la suite.
Il existe un kit de modification.
16 novembre 2013 à 19:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 2. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 3. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
    N°22632 : Bonjour. Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage. C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
    N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
  • 6. Chaudière De Dietrich Citadine code alarme 53 sonde antirefoulement
    N°15802 : Bonjour. Sur une chaudière De Dietrich Citadine, j'ai le code d'alarme 53, sonde anti-refoulement. Est-ce la sonde HS ou autre chose? Comment tester le bon fonctionnement de la sonde ? Réponse urgente attendue car c'est la...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 9. Code alarme C6 chaudière De Dietrich city 24
    N°8162 : Bonjour, cela fait deux fois en quelques mois que ma chaudière De Dietrich city 24 se met en alarme c6. La première fois mon chauffagiste a changé la pompe à gaz car après l'avoir redémarré elle fonctionne de nouveaux...
  • 10. Code alarme Dietrich city aquatronic
    N°6194 : Bonjour, ma chaudière De Dietrich city aquatronic modèle HA 48 se met en alarme sans arrêt. Code alarme 64 et tout de suite après code alarme 63. De plus elle descend souvent en dessous de 0.5 bar dès que je tire de l'eau et je...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière city 2.24 De Dietrich code alarme 45 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
lave linge/codes pane lave lingelave linge/code panne lave vaisselledepannage chaudiere ideal standardventouse chaudiere gaz



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite