Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22060
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
Bonjour,
J'ai un problème sur ma chaudière Viessmann dotée d'un programmateur Trimatik MC réf 7450 261 A, un seul circuit de chauffage raccordé directement à la chaudière sans vanne mélangeuse.et sans production d'eau chaude.
En effet ma chaudière se met en route puis s'arrête, le circulateur ne fonctionne plus sauf si je met le programmateur en mode manuel par l’interrupteur situé sur la partie droite sous le volet.
J'avais auparavant une commande à distance Viessmann type F raccordée mais qui ne fonctionnait plus, aucune incidence sur la chaudière qui ne fonctionnait plus notamment en marche réduite et chauffait à des températures anormalement haute (27°) dans l'habitation, et que j'ai remplacée par une autre de marque Tybox sans incidence aussi sur la chaudière.
Était-elle compatible avec la chaudière ?
J'ai fait les essais préconisés par le fabricant :
- Commutateur de codage 9 mis sur position off : les 2 voyants sont éteints.
- Commutateur de codage 9 mis sur position on : les 2 voyants rouge et vert clignotent alternativement.
- Test de la commande à distance : Position 3 du wac sur le sélecteur de programme : les 2 voyants rouge et vert s'allument en même temps.
J'ai de même vérifié les sondes : tout est OK.
J'ai modifié le réglage des commutateur de codage sans effet,
Quelles positions des commutateurs de codage adoptées y compris pour le n°9 et a quoi sert le N° 10 ?
Réglage de la production d'eau sanitaire sur 0.
Concernant l'horloge, l'heure programmée et les tranches de marche réduite restent affichées mais par contre le jour programmé ne reste pas affiché au jour demandé.
J'ai vu sur internet que la batterie du programmateur avait une durée de vie de 15 ans, ma chaudière a 30 ans.
Peut-il y avoir une incidence sur la régulation de la programmation ?
Le circulateur ne fonctionne pas sauf en manuel.
Devant les difficultés à trouver un technicien compétent dans mon secteur, je me suis décidé à mettre ce message sur ce site dans l'espoir que quelqu'un pourra m'aider.
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement.
Bonne journée.
franbleu
J'ai un problème sur ma chaudière Viessmann dotée d'un programmateur Trimatik MC réf 7450 261 A, un seul circuit de chauffage raccordé directement à la chaudière sans vanne mélangeuse.et sans production d'eau chaude.
En effet ma chaudière se met en route puis s'arrête, le circulateur ne fonctionne plus sauf si je met le programmateur en mode manuel par l’interrupteur situé sur la partie droite sous le volet.
J'avais auparavant une commande à distance Viessmann type F raccordée mais qui ne fonctionnait plus, aucune incidence sur la chaudière qui ne fonctionnait plus notamment en marche réduite et chauffait à des températures anormalement haute (27°) dans l'habitation, et que j'ai remplacée par une autre de marque Tybox sans incidence aussi sur la chaudière.
Était-elle compatible avec la chaudière ?
J'ai fait les essais préconisés par le fabricant :
- Commutateur de codage 9 mis sur position off : les 2 voyants sont éteints.
- Commutateur de codage 9 mis sur position on : les 2 voyants rouge et vert clignotent alternativement.
- Test de la commande à distance : Position 3 du wac sur le sélecteur de programme : les 2 voyants rouge et vert s'allument en même temps.
J'ai de même vérifié les sondes : tout est OK.
J'ai modifié le réglage des commutateur de codage sans effet,
Quelles positions des commutateurs de codage adoptées y compris pour le n°9 et a quoi sert le N° 10 ?
Réglage de la production d'eau sanitaire sur 0.
Concernant l'horloge, l'heure programmée et les tranches de marche réduite restent affichées mais par contre le jour programmé ne reste pas affiché au jour demandé.
J'ai vu sur internet que la batterie du programmateur avait une durée de vie de 15 ans, ma chaudière a 30 ans.
Peut-il y avoir une incidence sur la régulation de la programmation ?
Le circulateur ne fonctionne pas sauf en manuel.
Devant les difficultés à trouver un technicien compétent dans mon secteur, je me suis décidé à mettre ce message sur ce site dans l'espoir que quelqu'un pourra m'aider.
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement.
Bonne journée.
franbleu
05 mars 2022 à 11:54
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
Bonjour,
Déjà dans un premier temps, dans la mesure où votre chaudière est équipée d'un tableau de régulation type TRIMATIK MC, ça veut dire que votre installation est équipée d'une sonde extérieure et que la commande à distance type F est une sonde d'ambiance : cette sonde d'ambiance ne peut pas être remplacée par un thermostat d'ambiance !!!
Vous devez abandonner votre TYBOX qui n'est pas compatible et en le raccordant à la place de la sonde type F votre tableau de régulation n'a pas dû apprécier le court-circuit.
Pour ce qui est du jour qui ne reste pas affiché, avez-vous bien mis d'abord votre régulation à l'heure, puis réglé le jour et enfin les programmes horaires ?
Concernant le circulateur celui-ci ne démarre que si la température du corps de chauffe de la chaudière est atteinte : votre brûleur fonctionne-t-il ? Est-il en sécurité ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Déjà dans un premier temps, dans la mesure où votre chaudière est équipée d'un tableau de régulation type TRIMATIK MC, ça veut dire que votre installation est équipée d'une sonde extérieure et que la commande à distance type F est une sonde d'ambiance : cette sonde d'ambiance ne peut pas être remplacée par un thermostat d'ambiance !!!
Vous devez abandonner votre TYBOX qui n'est pas compatible et en le raccordant à la place de la sonde type F votre tableau de régulation n'a pas dû apprécier le court-circuit.
Pour ce qui est du jour qui ne reste pas affiché, avez-vous bien mis d'abord votre régulation à l'heure, puis réglé le jour et enfin les programmes horaires ?
Concernant le circulateur celui-ci ne démarre que si la température du corps de chauffe de la chaudière est atteinte : votre brûleur fonctionne-t-il ? Est-il en sécurité ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2022 à 16:51
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
Bonjour.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai effectivement une sonde extérieure.
Je vais retirer la commande à distance Tybox.
Lorsque j’arrête celle-ci les 2 voyants clignote en même temps sur la chaudière.
J'ai bien remis la régulation à l'heure ainsi que les jours et programmes en mode réduits.
Le brûleur fonctionne en mode manuel mais par contre le circulateur ne fonctionne pas car même en mode manuel, brûleur allumé, il n'y a aucune circulation d'eau chaude dans les radiateurs.
Et si je remets la sonde d'ambiance type F ?
Et la batterie de l'horloge peut-elle avoir une incidence ?
J'ai remis tous les commutateurs de codage en position "sortie d'usine" sans effet.
Quelle position faut-il adopter pour le n°9 pour le raccordement avec une sonde d'ambiance type F ?
La température du corps de chauffe de la chaudière était basse, 30°, mais le brûleur ne se mettait pas en marche pour autant .
Comment vérifier s'il est en sécurité ?
Faut-il vérifier les fusibles ?
En vous remerciant pour votre réponse.
Cordialement.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai effectivement une sonde extérieure.
Je vais retirer la commande à distance Tybox.
Lorsque j’arrête celle-ci les 2 voyants clignote en même temps sur la chaudière.
J'ai bien remis la régulation à l'heure ainsi que les jours et programmes en mode réduits.
Le brûleur fonctionne en mode manuel mais par contre le circulateur ne fonctionne pas car même en mode manuel, brûleur allumé, il n'y a aucune circulation d'eau chaude dans les radiateurs.
Et si je remets la sonde d'ambiance type F ?
Et la batterie de l'horloge peut-elle avoir une incidence ?
J'ai remis tous les commutateurs de codage en position "sortie d'usine" sans effet.
Quelle position faut-il adopter pour le n°9 pour le raccordement avec une sonde d'ambiance type F ?
La température du corps de chauffe de la chaudière était basse, 30°, mais le brûleur ne se mettait pas en marche pour autant .
Comment vérifier s'il est en sécurité ?
Faut-il vérifier les fusibles ?
En vous remerciant pour votre réponse.
Cordialement.
10 mars 2022 à 10:27
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
Bonsoir,
Si votre chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire il faut :
- Soit désactiver provisoirement l'ECS en mettant la température au minimum,
- Soit attendre que l'ECS soit faite,
Si votre circulateur de chauffage ne tourne pas il faut ensuite vérifier :
- Qu'il est bien alimenté en 230 Volts,
- Qu'il n'est pas chaud,
- Que son axe n'est pas grippé.
Pour la remise en état usine du boitier derrière l'horloge seuls les curseurs 5 et 9 doivent être sur "on" les autres restent sur "off".
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire il faut :
- Soit désactiver provisoirement l'ECS en mettant la température au minimum,
- Soit attendre que l'ECS soit faite,
Si votre circulateur de chauffage ne tourne pas il faut ensuite vérifier :
- Qu'il est bien alimenté en 230 Volts,
- Qu'il n'est pas chaud,
- Que son axe n'est pas grippé.
Pour la remise en état usine du boitier derrière l'horloge seuls les curseurs 5 et 9 doivent être sur "on" les autres restent sur "off".
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 mars 2022 à 20:00
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
Bonjour.
Merci VETC pour votre réponse, la production d'ECS de ma chaudière a été arrêtée, celle-ci étant produite par un chauffe thermodynamique.
Je vais procéder aux vérifications du circulateur.
Ne peut-il pas être réactif aux positions des commutateurs de codage à l'arrière de l'horloge ?
Cordialement.
Merci VETC pour votre réponse, la production d'ECS de ma chaudière a été arrêtée, celle-ci étant produite par un chauffe thermodynamique.
Je vais procéder aux vérifications du circulateur.
Ne peut-il pas être réactif aux positions des commutateurs de codage à l'arrière de l'horloge ?
Cordialement.
12 mars 2022 à 10:39
Réponse 5 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
Bonjour.
J'ai vérifié le circulateur.
Aucune tension aux bornes de celui-ci même en marche forcée, il n'est ni chaud ni grippé.
Cordialement.
J'ai vérifié le circulateur.
Aucune tension aux bornes de celui-ci même en marche forcée, il n'est ni chaud ni grippé.
Cordialement.
15 mars 2022 à 11:12