Bonjour à tou(te)s !!
Depuis environ une semaine ma chaudière Viessmann trimatik MC est passée en mode réduit, hors gel sûrement car pas de production d'eau chaude sanitaire : le voyant vert reste allumé, mais rien ne se passe quelque soit le bouton de régulation choisi.
Il y a du fuel, et je dois lancer en mode manuel pour avoir un peu de chauffage et d'eau chaude.
Je laisse tourner une demi heure, et quand je coupe pour passer en mode régulation plus rien ne se passe, même le circulateur s'arrête.
L'horloge et les plages sont bien réglées, je ne sais quoi faire.
Merci pour votre aide !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis environ une semaine ma chaudière Viessmann trimatik MC est passée en mode réduit, hors gel sûrement car pas de production d'eau chaude sanitaire : le voyant vert reste allumé, mais rien ne se passe quelque soit le bouton de régulation choisi.
Il y a du fuel, et je dois lancer en mode manuel pour avoir un peu de chauffage et d'eau chaude.
Je laisse tourner une demi heure, et quand je coupe pour passer en mode régulation plus rien ne se passe, même le circulateur s'arrête.
L'horloge et les plages sont bien réglées, je ne sais quoi faire.
Merci pour votre aide !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 avril 2021 à 16:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
Bonsoir,
Pour commencer il faudrait régler votre horloge à la bonne heure et au bon jour : ce qui n'est pas le cas sur la photo.
Ensuite selon le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) il faut régler les 4 périodes de programmes :
- En appuyant sur les boutons rouges vous devez avoir d'affiché 6:00,
- En appuyant sur les boutons bleus vous devez avoir d'affiché 22:00,
Si ce n'est pas le cas, toujours en restant appuyé, tournez la molette pour obtenir le bon réglage.
La chaudière doit commencer par faire l'eau chaude sanitaire : le voyant vert et rouge clignotent en alternance.
Si ce n'est pas le cas, mettez le bouton de température ECS sur 0, coupez l'alimentation de la régulation (bouton M/A) puis remettez sous tension : la chaudière doit partir en chauffage, le brûleur se met en route, la pompe de chauffage démarre une fois la chaudière à température.
Tenez-nous au courant...
Pour commencer il faudrait régler votre horloge à la bonne heure et au bon jour : ce qui n'est pas le cas sur la photo.
Ensuite selon le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) il faut régler les 4 périodes de programmes :
- En appuyant sur les boutons rouges vous devez avoir d'affiché 6:00,
- En appuyant sur les boutons bleus vous devez avoir d'affiché 22:00,
Si ce n'est pas le cas, toujours en restant appuyé, tournez la molette pour obtenir le bon réglage.
La chaudière doit commencer par faire l'eau chaude sanitaire : le voyant vert et rouge clignotent en alternance.
Si ce n'est pas le cas, mettez le bouton de température ECS sur 0, coupez l'alimentation de la régulation (bouton M/A) puis remettez sous tension : la chaudière doit partir en chauffage, le brûleur se met en route, la pompe de chauffage démarre une fois la chaudière à température.
Tenez-nous au courant...
03 avril 2021 à 19:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
Re,
Merci pour votre réactivité.
En fait c'est réglé, juste que j'ai laissé un réglage uniforme : la chaudière se met en route tous les jours à la même heure, et en mode réduit à la même heure aussi tous les jours (7h et 23h).
J'ai tenté la manipulation avec l'ECS mais cela n'a rien changé.
Dans le doute j'ai de nouveau effacé mes réglages de l'horloge pour la régler de nouveau, et en poussant sur un des boutons le circulateur s'est mis en route et le voyant s'est éteint. En relâchant ça se rallume : en fait il y avait un faux contact au niveau de l'horloge. Bien positionné le voyant s'éteint et le circulateur tourne... pour le moment ! Je vous dis si ça tient le coup.
Merci !
Merci pour votre réactivité.
En fait c'est réglé, juste que j'ai laissé un réglage uniforme : la chaudière se met en route tous les jours à la même heure, et en mode réduit à la même heure aussi tous les jours (7h et 23h).
J'ai tenté la manipulation avec l'ECS mais cela n'a rien changé.
Dans le doute j'ai de nouveau effacé mes réglages de l'horloge pour la régler de nouveau, et en poussant sur un des boutons le circulateur s'est mis en route et le voyant s'est éteint. En relâchant ça se rallume : en fait il y avait un faux contact au niveau de l'horloge. Bien positionné le voyant s'éteint et le circulateur tourne... pour le moment ! Je vous dis si ça tient le coup.
Merci !
03 avril 2021 à 21:32
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
Bonjour,
J'ai également la même chaudière Viessmann Trimatik MC, je vais bientôt emménager après 1 an de travaux, je souhaitais mettre en service ma chaudière et après mes réglages de pente et parallèle et la mise en service :
J'ai les voyants rouge et vert qui clignotent en permanence.
J'ai bien réglé l'horloge et les plages de chauffage et de production d'eau chaude, elle a l'air de fonctionner correctement, mais la notice indique que quant les voyants clignotent, la chaudière est en dérangement.
Avez-vous une idée ?
J'ai juste remarqué un problème, en mode hors gel, la chaudière se met en route quand même alors que la température extérieure est de 10°. J'ai testé ma sonde extérieure, j'ai relevé une valeur de 520 ohms.
Merci d'avance.
J'ai également la même chaudière Viessmann Trimatik MC, je vais bientôt emménager après 1 an de travaux, je souhaitais mettre en service ma chaudière et après mes réglages de pente et parallèle et la mise en service :
J'ai les voyants rouge et vert qui clignotent en permanence.
J'ai bien réglé l'horloge et les plages de chauffage et de production d'eau chaude, elle a l'air de fonctionner correctement, mais la notice indique que quant les voyants clignotent, la chaudière est en dérangement.
Avez-vous une idée ?
J'ai juste remarqué un problème, en mode hors gel, la chaudière se met en route quand même alors que la température extérieure est de 10°. J'ai testé ma sonde extérieure, j'ai relevé une valeur de 520 ohms.
Merci d'avance.

06 mai 2021 à 22:32
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
Bonjour,
Pour être sûr d'avoir une réponse précise et personnalisée vous devez vous inscrire et vous identifier sur ce forum. Ensuite vous devez créer une nouvelle demande ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de réponse ;
- Dommage pour vous,
- Dommage pour les autres utilisateurs de ce forum.
En baissant le couvercle gris faite le test des sondes en positionnant le sélecteur sur :
- 1, quel affichage avez-vous ?
- 2, quel affichage avez-vous ?
- 3, quel affichage avez-vous ?
Ce sont des valeurs de sondes, si vous avez un affichage "--" la sonde est en défaut !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour être sûr d'avoir une réponse précise et personnalisée vous devez vous inscrire et vous identifier sur ce forum. Ensuite vous devez créer une nouvelle demande ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de réponse ;
- Dommage pour vous,
- Dommage pour les autres utilisateurs de ce forum.
En baissant le couvercle gris faite le test des sondes en positionnant le sélecteur sur :
- 1, quel affichage avez-vous ?
- 2, quel affichage avez-vous ?
- 3, quel affichage avez-vous ?
Ce sont des valeurs de sondes, si vous avez un affichage "--" la sonde est en défaut !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 mai 2021 à 19:23
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
OK merci pour les infos, je vais faire tout ce que vous m'avez dit concernant le forum.
Pour ma chaudière, j'ai réussi à résoudre mon problème, l'ancien propriétaire avait une commande à distance qui n'est plus existante.
En fouillant sur des docs allemandes sur internet, j'ai trouvé ma solution, j'ai remis le switch derrière l'horloge S1:9 sur off et mes Leds ne clignotent plus et la chaudière fonctionne impeccablement bien. :)
Merci de m'avoir répondu si rapidement.
A plus.
Pour ma chaudière, j'ai réussi à résoudre mon problème, l'ancien propriétaire avait une commande à distance qui n'est plus existante.
En fouillant sur des docs allemandes sur internet, j'ai trouvé ma solution, j'ai remis le switch derrière l'horloge S1:9 sur off et mes Leds ne clignotent plus et la chaudière fonctionne impeccablement bien. :)
Merci de m'avoir répondu si rapidement.
A plus.
07 mai 2021 à 20:26