Bonjour à tou(te)s !!
Depuis environ une semaine ma chaudière Viessmann trimatik MC est passée en mode réduit, hors gel sûrement car pas de production d'eau chaude sanitaire : le voyant vert reste allumé, mais rien ne se passe quelque soit le bouton de régulation choisi.
Il y a du fuel, et je dois lancer en mode manuel pour avoir un peu de chauffage et d'eau chaude.
Je laisse tourner une demi heure, et quand je coupe pour passer en mode régulation plus rien ne se passe, même le circulateur s'arrête.
L'horloge et les plages sont bien réglées, je ne sais quoi faire.
Merci pour votre aide !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis environ une semaine ma chaudière Viessmann trimatik MC est passée en mode réduit, hors gel sûrement car pas de production d'eau chaude sanitaire : le voyant vert reste allumé, mais rien ne se passe quelque soit le bouton de régulation choisi.
Il y a du fuel, et je dois lancer en mode manuel pour avoir un peu de chauffage et d'eau chaude.
Je laisse tourner une demi heure, et quand je coupe pour passer en mode régulation plus rien ne se passe, même le circulateur s'arrête.
L'horloge et les plages sont bien réglées, je ne sais quoi faire.
Merci pour votre aide !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 avril 2021 à 16:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
Bonsoir,
Pour commencer il faudrait régler votre horloge à la bonne heure et au bon jour : ce qui n'est pas le cas sur la photo.
Ensuite selon le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) il faut régler les 4 périodes de programmes :
- En appuyant sur les boutons rouges vous devez avoir d'affiché 6:00,
- En appuyant sur les boutons bleus vous devez avoir d'affiché 22:00,
Si ce n'est pas le cas, toujours en restant appuyé, tournez la molette pour obtenir le bon réglage.
La chaudière doit commencer par faire l'eau chaude sanitaire : le voyant vert et rouge clignotent en alternance.
Si ce n'est pas le cas, mettez le bouton de température ECS sur 0, coupez l'alimentation de la régulation (bouton M/A) puis remettez sous tension : la chaudière doit partir en chauffage, le brûleur se met en route, la pompe de chauffage démarre une fois la chaudière à température.
Tenez-nous au courant...
Pour commencer il faudrait régler votre horloge à la bonne heure et au bon jour : ce qui n'est pas le cas sur la photo.
Ensuite selon le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) il faut régler les 4 périodes de programmes :
- En appuyant sur les boutons rouges vous devez avoir d'affiché 6:00,
- En appuyant sur les boutons bleus vous devez avoir d'affiché 22:00,
Si ce n'est pas le cas, toujours en restant appuyé, tournez la molette pour obtenir le bon réglage.
La chaudière doit commencer par faire l'eau chaude sanitaire : le voyant vert et rouge clignotent en alternance.
Si ce n'est pas le cas, mettez le bouton de température ECS sur 0, coupez l'alimentation de la régulation (bouton M/A) puis remettez sous tension : la chaudière doit partir en chauffage, le brûleur se met en route, la pompe de chauffage démarre une fois la chaudière à température.
Tenez-nous au courant...
03 avril 2021 à 19:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
Re,
Merci pour votre réactivité.
En fait c'est réglé, juste que j'ai laissé un réglage uniforme : la chaudière se met en route tous les jours à la même heure, et en mode réduit à la même heure aussi tous les jours (7h et 23h).
J'ai tenté la manipulation avec l'ECS mais cela n'a rien changé.
Dans le doute j'ai de nouveau effacé mes réglages de l'horloge pour la régler de nouveau, et en poussant sur un des boutons le circulateur s'est mis en route et le voyant s'est éteint. En relâchant ça se rallume : en fait il y avait un faux contact au niveau de l'horloge. Bien positionné le voyant s'éteint et le circulateur tourne... pour le moment ! Je vous dis si ça tient le coup.
Merci !
Merci pour votre réactivité.
En fait c'est réglé, juste que j'ai laissé un réglage uniforme : la chaudière se met en route tous les jours à la même heure, et en mode réduit à la même heure aussi tous les jours (7h et 23h).
J'ai tenté la manipulation avec l'ECS mais cela n'a rien changé.
Dans le doute j'ai de nouveau effacé mes réglages de l'horloge pour la régler de nouveau, et en poussant sur un des boutons le circulateur s'est mis en route et le voyant s'est éteint. En relâchant ça se rallume : en fait il y avait un faux contact au niveau de l'horloge. Bien positionné le voyant s'éteint et le circulateur tourne... pour le moment ! Je vous dis si ça tient le coup.
Merci !
03 avril 2021 à 21:32
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
Bonjour,
J'ai également la même chaudière Viessmann Trimatik MC, je vais bientôt emménager après 1 an de travaux, je souhaitais mettre en service ma chaudière et après mes réglages de pente et parallèle et la mise en service :
J'ai les voyants rouge et vert qui clignotent en permanence.
J'ai bien réglé l'horloge et les plages de chauffage et de production d'eau chaude, elle a l'air de fonctionner correctement, mais la notice indique que quant les voyants clignotent, la chaudière est en dérangement.
Avez-vous une idée ?
J'ai juste remarqué un problème, en mode hors gel, la chaudière se met en route quand même alors que la température extérieure est de 10°. J'ai testé ma sonde extérieure, j'ai relevé une valeur de 520 ohms.
Merci d'avance.
J'ai également la même chaudière Viessmann Trimatik MC, je vais bientôt emménager après 1 an de travaux, je souhaitais mettre en service ma chaudière et après mes réglages de pente et parallèle et la mise en service :
J'ai les voyants rouge et vert qui clignotent en permanence.
J'ai bien réglé l'horloge et les plages de chauffage et de production d'eau chaude, elle a l'air de fonctionner correctement, mais la notice indique que quant les voyants clignotent, la chaudière est en dérangement.
Avez-vous une idée ?
J'ai juste remarqué un problème, en mode hors gel, la chaudière se met en route quand même alors que la température extérieure est de 10°. J'ai testé ma sonde extérieure, j'ai relevé une valeur de 520 ohms.
Merci d'avance.

06 mai 2021 à 22:32
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
Bonjour,
Pour être sûr d'avoir une réponse précise et personnalisée vous devez vous inscrire et vous identifier sur ce forum. Ensuite vous devez créer une nouvelle demande ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de réponse ;
- Dommage pour vous,
- Dommage pour les autres utilisateurs de ce forum.
En baissant le couvercle gris faite le test des sondes en positionnant le sélecteur sur :
- 1, quel affichage avez-vous ?
- 2, quel affichage avez-vous ?
- 3, quel affichage avez-vous ?
Ce sont des valeurs de sondes, si vous avez un affichage "--" la sonde est en défaut !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour être sûr d'avoir une réponse précise et personnalisée vous devez vous inscrire et vous identifier sur ce forum. Ensuite vous devez créer une nouvelle demande ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de réponse ;
- Dommage pour vous,
- Dommage pour les autres utilisateurs de ce forum.
En baissant le couvercle gris faite le test des sondes en positionnant le sélecteur sur :
- 1, quel affichage avez-vous ?
- 2, quel affichage avez-vous ?
- 3, quel affichage avez-vous ?
Ce sont des valeurs de sondes, si vous avez un affichage "--" la sonde est en défaut !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 mai 2021 à 19:23
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
OK merci pour les infos, je vais faire tout ce que vous m'avez dit concernant le forum.
Pour ma chaudière, j'ai réussi à résoudre mon problème, l'ancien propriétaire avait une commande à distance qui n'est plus existante.
En fouillant sur des docs allemandes sur internet, j'ai trouvé ma solution, j'ai remis le switch derrière l'horloge S1:9 sur off et mes Leds ne clignotent plus et la chaudière fonctionne impeccablement bien. :)
Merci de m'avoir répondu si rapidement.
A plus.
Pour ma chaudière, j'ai réussi à résoudre mon problème, l'ancien propriétaire avait une commande à distance qui n'est plus existante.
En fouillant sur des docs allemandes sur internet, j'ai trouvé ma solution, j'ai remis le switch derrière l'horloge S1:9 sur off et mes Leds ne clignotent plus et la chaudière fonctionne impeccablement bien. :)
Merci de m'avoir répondu si rapidement.
A plus.
07 mai 2021 à 20:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
- N°22060 : Bonjour, J'ai un problème sur ma chaudière Viessmann dotée d'un programmateur Trimatik MC réf 7450 261 A, un seul circuit de chauffage raccordé directement à la chaudière sans vanne mélangeuse.et sans production d'eau...
- 3. Problème chaudière Viessmann régulation Trimatik-MC
- N°21307 : Bonjour. Depuis quelques jours le voyant sanitaire de ma régulation Trimatik-MC 7410065-A reste allumé fixe et la production d'eau chaude ne fonctionne pas (le circulateur ne fonctionne pas non plus). Je dois mettre en marche...
- 4. Compatibilité thermostat connecté chaudière Viessmann VitoCell Trimatik MC
- N°24106 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Fuel Viessmann VitoCell Trimatik MC. Il n'y a pas de thermostat à ce jour, seulement une sonde extérieure. Je souhaiterai connecter des têtes thermostatiques...
- 5. Problème régulation avec Trimatik MC chaudière Viessmann biferal
- N°17532 : Bonjour, Du jour au lendemain la régulation Trimatik MC 7410 065-A n'a plus aucun effet sur ma chaudière Viessmann biferal qui monte ainsi à la température de 75 degrés, consigne maxi. Je dois donc régler cette consigne...
- 6. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 7. Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC
- N°20609 : Bonjour, J'ai la pression au niveau du manomètre à 0 sur ma chaudière Viessmann Trimatik-MC. Je souhaiterais la remonter mais je ne sais pas quelles vannes actionner... Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? J'ai été...
- 8. Problème eau chaudière Trimatik mc Viessmann
- N°16008 : Bonjour, Sur ma chaudière Trimatik mc Viessmann, chauffage au sol fuel et électricité, courbe de fonctionnement 0.6. Est-ce normal que la chaudière ne s’arrête qu'à la température 75 température limite. Les...
- 9. Installer régulation Trimatik MC Viessmann
- N°16572 : Bonsoir à tous. Je suis tout nouveau membre, voilà ma question : peut-on installer une régulation Trimatik MC Viessmann réf 7410 065 A sur une chaudière Viessmann Duo Parola. Merci. Cordialement.
- 10. Chaudière gaz Viessmann trimatik MC ne démarre pas
- N°22026 : Bonjour. J'ai une chaudière au gaz Viessmann trimatik MC réf 7450 261-A qui a 30 ans. Le gaz arrive, la veilleuse reste allumée le brûleur ne se relance pas deux fois par jour environ, il n'y a donc pas de production de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite