Question Forum Chauffage : Problème sur chaudière Perfinox 4024
Bonjour.
Je possède depuis 15 ans une chaudière Franco belge Perfinox 4024BVI qui a très bien fonctionné jusqu'à peu de temps.
Le chauffage est coupé actuellement et elle ne marche qu'en eau sanitaire.
Elle se met depuis quelques jours en sécurité avec le code erreur 154 anomalie sur le contrôle de température, mais redémarre quand on la réinitialise et quelque fois fonctionne bien 24 h sans se remettre en sécurité et quelquefois se remet en sécurité assez rapidement.
Avez vous une idée de ce qui pourrait en être la cause ? mon chauffagiste propose de changer le corps de chauffe ce qui ne me semble pas adapté, je pense plutôt à un problème de sonde.
Merci d'avance.
Je possède depuis 15 ans une chaudière Franco belge Perfinox 4024BVI qui a très bien fonctionné jusqu'à peu de temps.
Le chauffage est coupé actuellement et elle ne marche qu'en eau sanitaire.
Elle se met depuis quelques jours en sécurité avec le code erreur 154 anomalie sur le contrôle de température, mais redémarre quand on la réinitialise et quelque fois fonctionne bien 24 h sans se remettre en sécurité et quelquefois se remet en sécurité assez rapidement.
Avez vous une idée de ce qui pourrait en être la cause ? mon chauffagiste propose de changer le corps de chauffe ce qui ne me semble pas adapté, je pense plutôt à un problème de sonde.
Merci d'avance.
10 octobre 2022 à 11:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème sur chaudière Perfinox 4024
Bonjour.
Dans un premier temps il faudrait vérifier la circulation dans le circuit de production d'ECS.
Ce défaut E154 indique une montée en température trop rapide dans le corps de chauffe. Les sondes de températures du corps de chauffe peuvent être vérifiées par leurs valeurs ohmiques mais surtout avec la température qu'elles mesurent.
Si cette température monte très rapidement il faut :
- Vérifier que la pompe de charge fonctionne, qu'elle est alimenté électriquement, qu'elle tourne ?
- Que le circuit est bien purgé, pas d'air ?
- Que le circuit n'est pas emboué, le serpentin du ballon étant en partie basse il récupère toutes les boues et particules de l'installation !!!
- Que le ballon n'est pas entartré ce qui limiterait l'échange de chaleur entrez le serpentin et l'ECS du ballon ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un pot filtre anti boues sur le retour de la chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans un premier temps il faudrait vérifier la circulation dans le circuit de production d'ECS.
Ce défaut E154 indique une montée en température trop rapide dans le corps de chauffe. Les sondes de températures du corps de chauffe peuvent être vérifiées par leurs valeurs ohmiques mais surtout avec la température qu'elles mesurent.
Si cette température monte très rapidement il faut :
- Vérifier que la pompe de charge fonctionne, qu'elle est alimenté électriquement, qu'elle tourne ?
- Que le circuit est bien purgé, pas d'air ?
- Que le circuit n'est pas emboué, le serpentin du ballon étant en partie basse il récupère toutes les boues et particules de l'installation !!!
- Que le ballon n'est pas entartré ce qui limiterait l'échange de chaleur entrez le serpentin et l'ECS du ballon ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un pot filtre anti boues sur le retour de la chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 octobre 2022 à 15:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème sur chaudière Perfinox 4024
Merci de votre réponse.
C'est moi qui ne fait marcher la chaudière actuellement qu'en ECS.
Dois-je mettre le chauffage général en marche pour pouvoir affiner le pronostic (radiateur en fonte équipés de robinets thermostatiques, sonde extérieure, thermostat de grande surface sans marque placé dans le couloir central de la maison et datant de l'installation précédente mais fonctionnant bien l'hiver dernier, pas de pot filtre anti boues a priori).
Je ne connais pas la puissance demandée par l'installation j'habite en bord de mer en Bretagne, l'eau n'est pas calcaire du tout et les températures sont rarement négatives.
La température monte assez vite plus d'un degré par seconde jusqu'au 32°c et démarrage d'une pompe et là cela descend à 1 degré toutes les deux secondes environ.
Comme vous avez pu le remarquer, je ne connais quasi rien en matière de chaudière...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





C'est moi qui ne fait marcher la chaudière actuellement qu'en ECS.
Dois-je mettre le chauffage général en marche pour pouvoir affiner le pronostic (radiateur en fonte équipés de robinets thermostatiques, sonde extérieure, thermostat de grande surface sans marque placé dans le couloir central de la maison et datant de l'installation précédente mais fonctionnant bien l'hiver dernier, pas de pot filtre anti boues a priori).
Je ne connais pas la puissance demandée par l'installation j'habite en bord de mer en Bretagne, l'eau n'est pas calcaire du tout et les températures sont rarement négatives.
La température monte assez vite plus d'un degré par seconde jusqu'au 32°c et démarrage d'une pompe et là cela descend à 1 degré toutes les deux secondes environ.
Comme vous avez pu le remarquer, je ne connais quasi rien en matière de chaudière...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





10 octobre 2022 à 16:54