Problème chaudière Hydro Kausiflam
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21193
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonsoir.
J'ai un souci avec ma chaudière Hydro Kausiflam, elle me met une alarme 6 pression acqua.
J'ai tout essayé même démonté tous mes radiateurs et les nettoyés pour retirer la saleté à l'intérieur mais ça n'a rien changé, elle redémarre et au bout d'une heure elle se remet en alarme.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
J'ai un souci avec ma chaudière Hydro Kausiflam, elle me met une alarme 6 pression acqua.
J'ai tout essayé même démonté tous mes radiateurs et les nettoyés pour retirer la saleté à l'intérieur mais ça n'a rien changé, elle redémarre et au bout d'une heure elle se remet en alarme.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
06 avril 2021 à 19:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonjour,
Ce modèle et cette marque n'étant pas très répandus :
- Auriez-vous la notice ?
- Pouvez-vous nous la transmettre ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce modèle et cette marque n'étant pas très répandus :
- Auriez-vous la notice ?
- Pouvez-vous nous la transmettre ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2021 à 16:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ... (toujours à la traque de "Perseverance"
) et ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.
Je pense qu'il s'agit d'un poêle-chaudière à pellets ou granulés.
Je joins une notice d'appareils de ce genre de la même marque, est-ce la bonne ? En tout cas elle contient quelques indications dont les valeurs de pression déclenchant le défaut min 0,7 Bars max 2,5 Bars (p24).
Alarme de pression ; hypothèses :
- trop d'eau dans le circuit ? normalement 1,5 Bars à froid.
- circulateur bloqué ? la t° monte => la pression monte.
Cordialement. Martien-071
poele bouilleur a granules kausiflam box 26 6 kw.pdf
Je ne fais que passer ... (toujours à la traque de "Perseverance"

Je pense qu'il s'agit d'un poêle-chaudière à pellets ou granulés.
Je joins une notice d'appareils de ce genre de la même marque, est-ce la bonne ? En tout cas elle contient quelques indications dont les valeurs de pression déclenchant le défaut min 0,7 Bars max 2,5 Bars (p24).
Alarme de pression ; hypothèses :
- trop d'eau dans le circuit ? normalement 1,5 Bars à froid.
- circulateur bloqué ? la t° monte => la pression monte.
Cordialement. Martien-071
poele bouilleur a granules kausiflam box 26 6 kw.pdf
07 avril 2021 à 18:49
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonjour les Terriens !
Fatigué hier ... et je n'ai pas bien lu ...
La pression d'eau doit se situer entre 1,1 et 1,2 Bars à froid et non 1,5 comme j'ai écrit !
Mille excuses !
Cordialement, Martien-071
Fatigué hier ... et je n'ai pas bien lu ...
La pression d'eau doit se situer entre 1,1 et 1,2 Bars à froid et non 1,5 comme j'ai écrit !
Mille excuses !
Cordialement, Martien-071
08 avril 2021 à 10:39
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
La notice est bien celle postée par Martien_071.
Je possède un poêle hydro Kausiflamm inui de 26.6 kW acheté et installé en 2014 référence K2013101807.
C'est une installation en radiateurs. Il n'y a pas de sonde à l'extérieur ni de thermostat d'ambiance, sur les 8 radiateurs il y a 5 robinets thermostatiques.
Merci aussi à Martien -071 pour la notice et les 2 hypothèses ma pression à froid est de 1.2 et à chaud 1.5.
Ma température de l’eau était à 60 degrés j'ai essayé de la baisser à 40, ça ne fonctionne toujours pas.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
La notice est bien celle postée par Martien_071.
Je possède un poêle hydro Kausiflamm inui de 26.6 kW acheté et installé en 2014 référence K2013101807.
C'est une installation en radiateurs. Il n'y a pas de sonde à l'extérieur ni de thermostat d'ambiance, sur les 8 radiateurs il y a 5 robinets thermostatiques.
Merci aussi à Martien -071 pour la notice et les 2 hypothèses ma pression à froid est de 1.2 et à chaud 1.5.
Ma température de l’eau était à 60 degrés j'ai essayé de la baisser à 40, ça ne fonctionne toujours pas.
08 avril 2021 à 10:39
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonjour.
La notice est bien celle mise en ligne Martien-071.
Je possède un poêle hydro inui de 2014.
Référence K2013101807 C'est une installation en radiateurs. Il n'y a pas de sonde à l'extérieur ni de thermostat d'ambiance, sur 8 radiateurs il y a 5 robinets Thermostatiques.
Merci à Martien-071 pour la notice et oui ma pression à froid est bien à 1.2 bar à froid.
La notice est bien celle mise en ligne Martien-071.
Je possède un poêle hydro inui de 2014.
Référence K2013101807 C'est une installation en radiateurs. Il n'y a pas de sonde à l'extérieur ni de thermostat d'ambiance, sur 8 radiateurs il y a 5 robinets Thermostatiques.
Merci à Martien-071 pour la notice et oui ma pression à froid est bien à 1.2 bar à froid.
08 avril 2021 à 11:03
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonjour,
Si c'est bien un poêle à granules hydro, votre installation est-elle équipée :
- D'un ballon tampon ?
- D'une vanne de décharge thermique ?
- D'un vase d'expansion (ouvert ou fermé) ?
- Combien de radiateurs avez-vous ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Dans quelle ville ou région êtes-vous ?
Pour mieux comprendre votre souci, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si c'est bien un poêle à granules hydro, votre installation est-elle équipée :
- D'un ballon tampon ?
- D'une vanne de décharge thermique ?
- D'un vase d'expansion (ouvert ou fermé) ?
- Combien de radiateurs avez-vous ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Dans quelle ville ou région êtes-vous ?
Pour mieux comprendre votre souci, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 avril 2021 à 11:07
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonjour,
Il n'y a pas de ballon tampon ni de vanne de décharge thermique, c'est un vase d'expansion ferme.
Nous avons 8 radiateurs et la surface habitable est d'environ 90 m². Nous sommes du nord de la France. Merci encore.
Il n'y a pas de ballon tampon ni de vanne de décharge thermique, c'est un vase d'expansion ferme.
Nous avons 8 radiateurs et la surface habitable est d'environ 90 m². Nous sommes du nord de la France. Merci encore.
08 avril 2021 à 12:21
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Hydro Kausiflam
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre soucis est purement hydraulique et votre installation comporte plusieurs anomalies au niveau de cette hydraulique :
- Un volume d'eau trop trop faible par rapport à la puissance du poêle,
- Une puissance de chauffage (radiateurs) trop faible par rapport à celle fournie par le poêle,
- Une absence de ballon tampon pour essayer compenser cette surpuissance,
- Une absence de vanne de décharge,
Votre installation a-t-elle été faite par un professionnel ?
Pour compliquer le fonctionnement de votre poêle (poêle qui est bien trop puissant) vous limitez la distribution de la chaleur vers l'installation en ayant que 8 radiateurs dont 5 sont équipés de robinets thermostatiques : il reste alors que 3 radiateurs pour passer le débit et la puissance hydraulique du poêle ce qui n'est pas assez.
Il faut commencer par virer les têtes thermostatiques, ouvrir les robinets en grand et mettre ne place un volume tampon et les accessoires de sécurité et régulation obligatoire.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Votre soucis est purement hydraulique et votre installation comporte plusieurs anomalies au niveau de cette hydraulique :
- Un volume d'eau trop trop faible par rapport à la puissance du poêle,
- Une puissance de chauffage (radiateurs) trop faible par rapport à celle fournie par le poêle,
- Une absence de ballon tampon pour essayer compenser cette surpuissance,
- Une absence de vanne de décharge,
Votre installation a-t-elle été faite par un professionnel ?
Pour compliquer le fonctionnement de votre poêle (poêle qui est bien trop puissant) vous limitez la distribution de la chaleur vers l'installation en ayant que 8 radiateurs dont 5 sont équipés de robinets thermostatiques : il reste alors que 3 radiateurs pour passer le débit et la puissance hydraulique du poêle ce qui n'est pas assez.
Il faut commencer par virer les têtes thermostatiques, ouvrir les robinets en grand et mettre ne place un volume tampon et les accessoires de sécurité et régulation obligatoire.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums