Problème thermistance départ chauffage court-circuitée chaudière Centora
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20078
Question dépannage chaudière : Problème thermistance départ chauffage court-circuitée chaudière Centora
Bonjour.
J'ai un souci avec ma chaudière Centora Chaffoteaux et Maury, les leds 50 et 60 clignotent ce qui correspond à un problème de thermistance départ chauffage court-circuitée. Donc pas de chauffage ni d'eau chaude...
Hier, j'ai eu un technicien qui est passé pour décrasser la chaudière car j'ai eu du reflux de CO ce weekend.
Tout fonctionnait correctement après son départ.
Est-ce-que quelqu'un saurait me dire si je peux faire quelque chose moi-même ?
J'ai essayé de remettre plus de pression en rouvrant le robinet de la chaudière, je suis pile entre 1 et 3 bars mais cela n'a rien changé...
Merci par avance.
Baptiste
J'ai un souci avec ma chaudière Centora Chaffoteaux et Maury, les leds 50 et 60 clignotent ce qui correspond à un problème de thermistance départ chauffage court-circuitée. Donc pas de chauffage ni d'eau chaude...
Hier, j'ai eu un technicien qui est passé pour décrasser la chaudière car j'ai eu du reflux de CO ce weekend.
Tout fonctionnait correctement après son départ.
Est-ce-que quelqu'un saurait me dire si je peux faire quelque chose moi-même ?
J'ai essayé de remettre plus de pression en rouvrant le robinet de la chaudière, je suis pile entre 1 et 3 bars mais cela n'a rien changé...
Merci par avance.
Baptiste
05 novembre 2019 à 17:34
Réponse forum dépannage chaudières 1
Problème thermistance départ chauffage court-circuitée chaudière Centora
Bonsoir.
Essayez de voir si les fils de la thermistance départ chauffage sont bien connectés des fois qu'ils auraient bougés.
Essayez de voir si les fils de la thermistance départ chauffage sont bien connectés des fois qu'ils auraient bougés.
05 novembre 2019 à 20:24
Réponse forum dépannage chaudières 2
Problème thermistance départ chauffage court-circuitée chaudière Centora
Bonjour,
Si votre défaut correspond une sonde en court-circuit s'est la sonde qu'il faut vérifier et vraisemblablement remplacer. Une mauvaise connexion indique un autre défaut...
Vous nous précisez que vous avez eu des reflux de CO pour quelle raisons et comment l'avez-vous constaté ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre défaut correspond une sonde en court-circuit s'est la sonde qu'il faut vérifier et vraisemblablement remplacer. Une mauvaise connexion indique un autre défaut...
Vous nous précisez que vous avez eu des reflux de CO pour quelle raisons et comment l'avez-vous constaté ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 14:33
Réponse forum dépannage chaudières 3
Problème thermistance départ chauffage court-circuitée chaudière Centora
Bonjour.
Merci pour vos retours, je vais vérifier ça.
Concernant le CO, j'ai un détecteur installé près de la chaudière, il s'est affolé samedi c'est pour cette raison que j'ai éteint ma chaudière.
Le technicien a confirmé en mesurant le CO une fois la chaudière rallumée.
Le problème venait de l'encrassement de la chaudière a priori.
Cordialement.
Baptiste
Merci pour vos retours, je vais vérifier ça.
Concernant le CO, j'ai un détecteur installé près de la chaudière, il s'est affolé samedi c'est pour cette raison que j'ai éteint ma chaudière.
Le technicien a confirmé en mesurant le CO une fois la chaudière rallumée.
Le problème venait de l'encrassement de la chaudière a priori.
Cordialement.
Baptiste
06 novembre 2019 à 16:24