Chauffage gaz Nestor Martin RH34 flamme s'éteint après 10min
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
20646
Question Forum Chauffage : Chauffage gaz Nestor Martin RH34 flamme s'éteint après 10min
Bonjour,
Nous venons de rallumer notre chauffage au gaz Nestor Martin RH34 et constatons qu'il y a un problème avec la flamme.
Nous allumons sans problème la flamme mais celle-ci s'éteint après 10-15min et la veilleuse également.
Nous avons changé les piles du boîtier de contrôle et celles de la télécommande mais le problème persiste.
Voici la notice d'utilisation de notre modèle : https://manualzz.com/doc/fr/5173336/fh34-rh34---nestor-martin-kachels
Quelqu'un sait d'où vient le problème et s'il faut faire appel à un spécialiste ?
Merci d'avance.
Nous venons de rallumer notre chauffage au gaz Nestor Martin RH34 et constatons qu'il y a un problème avec la flamme.
Nous allumons sans problème la flamme mais celle-ci s'éteint après 10-15min et la veilleuse également.
Nous avons changé les piles du boîtier de contrôle et celles de la télécommande mais le problème persiste.
Voici la notice d'utilisation de notre modèle : https://manualzz.com/doc/fr/5173336/fh34-rh34---nestor-martin-kachels
Quelqu'un sait d'où vient le problème et s'il faut faire appel à un spécialiste ?
Merci d'avance.
12 octobre 2020 à 10:58
Réponse 1 du forum chauffage
Chauffage gaz Nestor Martin RH34 flamme s'éteint après 10min
Bonjour,
Comme tous les appareils de chauffage gaz fixe, l'entretien annuel est obligatoire, faite intervenir un spécialiste pour vérifier son fonctionnement.
Si votre appareil passe en coupure totale (brûleur + veilleuse) vous devez vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- La veilleuse, le thermocouple,
- L'alimentation en air et l'évacuation des gaz brûlés,
- La sécurité de débordement et la surchauffe,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Comme tous les appareils de chauffage gaz fixe, l'entretien annuel est obligatoire, faite intervenir un spécialiste pour vérifier son fonctionnement.
Si votre appareil passe en coupure totale (brûleur + veilleuse) vous devez vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- La veilleuse, le thermocouple,
- L'alimentation en air et l'évacuation des gaz brûlés,
- La sécurité de débordement et la surchauffe,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 octobre 2020 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Convecteur au gaz Nestor Martin qui s'éteint sans raison
- N°15490 : Bonjour à tous, J'ai fait nettoyer mon convecteur au gaz hier, et aujourd'hui, quand j'essaie de le remettre en marche, j'arrive à mettre la veilleuse, il se lance, mais après une petite minute environ, j'entends un clac et...
- 4. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes
- N°21026 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz Buderus 234X (Année 2003). Depuis quelques semaines elle me donne du fil à retordre. Cela a commencé avec la chaudière qui s'est arrêtée à l'improviste. Ce qui est étrange c'est que le...
- 7. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
- N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
- 8. Poêle à gaz Ektor Confort Butagaz flamme allumage ne s'éteint pas
- N°11208 : La flamme qui allume le brûleur ne s'éteint pas après que celui-ci soit allumé : est-ce normal ? L'année dernière je n'avais pas observé ce phénomène. Il s'agit d'un poêle à gaz Ektor Confort de chez Butagaz qui...
- 9. Chauffage à gaz de ville Zass turbo veilleuse s'éteint
- N°19267 : Bonjour. Voilà ma question concerne mon chauffage à gaz de ville de marque Zass turbo. La veilleuse de ce dernier est instable et à chaque fois que je le mets en veilleuse et quand il y a du vent cette dernière (veilleuse...
- 10. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
- N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite