FAQ chauffage : Réglage chaudière fuel Riello gulliver rgo 3
Invité

Bonjour ! je possède une chaudière fioul Riello gulliver rgo 3 de juillet 2000 et je voulais savoir s'il est normal que la température de chauffage monte à + de 60°C (même en réglant au mini celle-ci). Par ailleurs je me trouve avec un radiateur qui claque lorsque la chaudière se met en route lorque les radiateurs sont froids. En lisant le forum, j'ai mis sur 1 mon circulateur, j'ai fermé légèrement le retour sur le radiateur qui claque. Pouvez-me dire si ces réglages sont efficaces ou sinon pourriez-vous me proposer une solution ? Merci à tous.
23 janvier 2008 à 03:16
Réponse chauffage 1
Invité

Réglage chaudière fuel Riello gulliver rgo 3
Invité

1/ Radiateur qui claque : avoir diminué le circulateur est déjà une bonne étape, brider le coude de réglage en bas n'est pas nécessaire. Assurez-vous s'il claque avec les autres radiateurs ouverts ou fermés. Faites l'essai quelques jours avec tous les autres ouverts, et vous constaterez qu'il n'y aura plus de bruit. Il faut installer une soupape différentielle sur la chaudière entre le départ et le retour comme cela lorsque les radiateurs ne sont pas tous ouverts, le débit supplémentaire retourne à la chaudière sans perturber le circuit hydraulique de votre installation sur le radiateur le plus défavorisé (celui qui fait du bruit, mais il peut aussi chauffer même avec la vanne thermostatique fermée car trop de puissance pour un seul radiateur ouvert) Avec cette nouvelle pièce vous protégez la pompe et soulagez votre circuit.
2/ Température qui monte à +60°C alors que l'aquastat est réglé plus faible : normal pendant la charge du ballon d'eau chaude la régulation utilise la puissance max disponible ça peut monter à 80/90°C, ensuite le surplus est écoulé dans le chauffage après une temporisation et le cycle reprend son court normal. Si pas de sanitaire, aquastat défectueux, mais la chaudière se mettrait en sécurité surchauffe. AVS
2/ Température qui monte à +60°C alors que l'aquastat est réglé plus faible : normal pendant la charge du ballon d'eau chaude la régulation utilise la puissance max disponible ça peut monter à 80/90°C, ensuite le surplus est écoulé dans le chauffage après une temporisation et le cycle reprend son court normal. Si pas de sanitaire, aquastat défectueux, mais la chaudière se mettrait en sécurité surchauffe. AVS
26 janvier 2008 à 04:22
Réponse chauffage 2
Invité

Réglage chaudière fuel Riello gulliver rgo 3
Invité

Normal, Riello c'est une marque qui tient la route pour les chaudières industrielles, mais pas pour celles du particulier.
Réponse chauffage 3
Invité

Réglage chaudière fuel Riello gulliver rgo 3
Invité

Attention, tout est bien mais vérifier si ce radiateur a un robinet thermostatique. Si oui bien vérifier que l'aller et retour non pas été inversés au montage, cela crée des claquements aussi, voilà.
17 octobre 2008 à 01:49