Chaudière Buderus G115 préventilation ne se lance pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22106
Questions / Réponses Forum Chauffage : Chaudière Buderus G115 préventilation ne se lance pas
Bonjour.
Problème chaudière Buderus G115 brûleur BE 1.1 -21
Après avoir une erreur brûleur car il n'y avait plus de fuel.
J'ai fait remplir la citerne, j'en ai profité pour faire l'entretien de la chaudière, changement des filtres, électrodes et gicleur.
La chaudière a fonctionné 2 jours puis de nouveaux en erreur.
J'ai réarmé mais rien se passe.
La préventilation ne se met pas en route.
Sur l'écran, la flamme du brûleur s'affiche comme s'il était en route mais rien ne se passe que je reste en automatique ou en manuel.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Problème chaudière Buderus G115 brûleur BE 1.1 -21
Après avoir une erreur brûleur car il n'y avait plus de fuel.
J'ai fait remplir la citerne, j'en ai profité pour faire l'entretien de la chaudière, changement des filtres, électrodes et gicleur.
La chaudière a fonctionné 2 jours puis de nouveaux en erreur.
J'ai réarmé mais rien se passe.
La préventilation ne se met pas en route.
Sur l'écran, la flamme du brûleur s'affiche comme s'il était en route mais rien ne se passe que je reste en automatique ou en manuel.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
26 mars 2022 à 23:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus G115 préventilation ne se lance pas
Bonsoir.
Est-ce qu’il y a un réchauffeur de fioul sur votre brûleur ? Ça ressemble à une panne de réchauffeur ou alors boîtier de contrôle.
Est-ce qu’il y a un réchauffeur de fioul sur votre brûleur ? Ça ressemble à une panne de réchauffeur ou alors boîtier de contrôle.
28 mars 2022 à 21:39
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus G115 préventilation ne se lance pas
Bonsoir,
Ce type de brûleur est bien équipé d'un réchauffeur, il faut donc vérifier :
- Que le brûleur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le réchauffeur chauffe bien,
- Que le réchauffeur ferme bien son contact,
- Si le moteur du brûleur est alimenté en 230 Volts,
Votre panne peut avoir pour origine :
- Le réchauffeur,
- Le moteur,
- La pompe fioul,
Vous avez fait l'entretien de brûleur, qu'elle est la marque , le modèle et le type de gicleur que vous avez mis ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce type de brûleur est bien équipé d'un réchauffeur, il faut donc vérifier :
- Que le brûleur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le réchauffeur chauffe bien,
- Que le réchauffeur ferme bien son contact,
- Si le moteur du brûleur est alimenté en 230 Volts,
Votre panne peut avoir pour origine :
- Le réchauffeur,
- Le moteur,
- La pompe fioul,
Vous avez fait l'entretien de brûleur, qu'elle est la marque , le modèle et le type de gicleur que vous avez mis ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.