Bonjour,
Pouvez-vous m'aider, j'ai une chaudière Buderus G115 et je consomme 25 litres de fioul par jour, ce qui est énorme, l'entretien est pourtant bien respecté, les techniciens qui sont déjà intervenus me disent que c'est normal, de plus, la chaudière redémarre toutes les 8 minutes, d’où vient le problème svp ?
Merci de votre retour.
Pouvez-vous m'aider, j'ai une chaudière Buderus G115 et je consomme 25 litres de fioul par jour, ce qui est énorme, l'entretien est pourtant bien respecté, les techniciens qui sont déjà intervenus me disent que c'est normal, de plus, la chaudière redémarre toutes les 8 minutes, d’où vient le problème svp ?
Merci de votre retour.
27 janvier 2013 à 10:31
Problème consommation chaudière 1
Problème de consommation chaudière Buderus G115
Bonjour,
Avez-vous les rapports de combustion du brûleur ?
Cordialement.
JPM.

Avez-vous les rapports de combustion du brûleur ?
Cordialement.
JPM.

27 janvier 2013 à 14:50
Problème consommation chaudière 2
Invité

Problème de consommation chaudière Buderus G115
Invité

Bonjour,
Essayez d'augmenter la température d'eau dans le circuit chauffage à l'aide du bouton qui se situe sur le tableau de commande de votre chaudière. La chaudière va tourner un peu plus longtemps mais fera moins de coupure.
Il faudra rabaisser cette température quand il fera plus doux.
Essayez d'augmenter la température d'eau dans le circuit chauffage à l'aide du bouton qui se situe sur le tableau de commande de votre chaudière. La chaudière va tourner un peu plus longtemps mais fera moins de coupure.
Il faudra rabaisser cette température quand il fera plus doux.
27 janvier 2013 à 16:41
Problème consommation chaudière 3
Invité

Problème de consommation chaudière Buderus G115
Invité

Bonsoir,
J'ai une chaudière Budérus logano G 115 également et entre le chauffage (250 m² à 18°C) et l'eau chaude, je ne consomme pas plus de 4 à 5 litres par jour.
La chaudière étant entretenue et réglée selon les données constructeur, j'ai un rendement de 95,5% ticket de combustion à l'appui.
Pour avoir une base, on part du principe qu'une chaudière consomme 1litre de fioul pour une puissance de 10 kW pour une heure de fonctionnement. (la G115 fait 21kW) sachant qu'elle ne tourne jamais une heure en continue mais par intermittence.
Le tout dépend surtout de la capacité de la maison à conserver la chaleur ou sinon dit de L'ISOLATION (la mienne est top) car si la chaudière redémarre, c'est que son retour chauffage est "froid".
Prenez le temps d'éplucher la doc de la régulation, elle est très explicite et réglée de manière correcte la température de détermination, la compensation de l'ambiance (si sonde d'ambiance installée) et faites un programme de chauffe.
Perso ma température de détermination est à 55°, compensation 4 et avec la sonde extérieure, je maintiens 18/19°C en Pays de la Loire.
Bon courage.
J'ai une chaudière Budérus logano G 115 également et entre le chauffage (250 m² à 18°C) et l'eau chaude, je ne consomme pas plus de 4 à 5 litres par jour.
La chaudière étant entretenue et réglée selon les données constructeur, j'ai un rendement de 95,5% ticket de combustion à l'appui.
Pour avoir une base, on part du principe qu'une chaudière consomme 1litre de fioul pour une puissance de 10 kW pour une heure de fonctionnement. (la G115 fait 21kW) sachant qu'elle ne tourne jamais une heure en continue mais par intermittence.
Le tout dépend surtout de la capacité de la maison à conserver la chaleur ou sinon dit de L'ISOLATION (la mienne est top) car si la chaudière redémarre, c'est que son retour chauffage est "froid".
Prenez le temps d'éplucher la doc de la régulation, elle est très explicite et réglée de manière correcte la température de détermination, la compensation de l'ambiance (si sonde d'ambiance installée) et faites un programme de chauffe.
Perso ma température de détermination est à 55°, compensation 4 et avec la sonde extérieure, je maintiens 18/19°C en Pays de la Loire.
Bon courage.
28 janvier 2013 à 23:09
Problème consommation chaudière 4
Invité

Problème de consommation chaudière Buderus G115
Invité

J'ai le même problème que vous, je pense que vous devez avoir un préparateur d'eau chaude sur la chaudière.(Logano G115 à fuel avec préparateur eau chaude et module de commande RC30).
Votre chaudière se met en route à chaque fois que l'eau chaude baisse de 5° C remise en route à 55°C C pour un réglage de l'eau à 60° C. Le volume d'eau du circuit de chauffage est important et doit être réchauffé à chaque demande de chauffage de l'eau chaude.
Actuellement je pilote ma chaudière en manuel, c'est à dire que le coupe la chaudière en été le matin après avoir utilisé la salle de bain pour la remettre en service à 23 heures (nota obligation de rentrer l'heure et la date à chaque fois, la commande Buderus ne tient que 10 heures sans courant). En hiver au lieu de couper la chaudière je baisse la température de l'eau chaude à 30°C.
Y a t-il une solution pour adapter une commande de chauffage performante et pilotable à distance, ma chaudière est utilisée en résidence secondaire.
Pour information le pilotage RC30 est prévu pour des résidences principales et non des résidences secondaires (pas de fonction hors gel, perte de paramètres de réglage après coupure du courant de plus de 10 heures).
Votre chaudière se met en route à chaque fois que l'eau chaude baisse de 5° C remise en route à 55°C C pour un réglage de l'eau à 60° C. Le volume d'eau du circuit de chauffage est important et doit être réchauffé à chaque demande de chauffage de l'eau chaude.
Actuellement je pilote ma chaudière en manuel, c'est à dire que le coupe la chaudière en été le matin après avoir utilisé la salle de bain pour la remettre en service à 23 heures (nota obligation de rentrer l'heure et la date à chaque fois, la commande Buderus ne tient que 10 heures sans courant). En hiver au lieu de couper la chaudière je baisse la température de l'eau chaude à 30°C.
Y a t-il une solution pour adapter une commande de chauffage performante et pilotable à distance, ma chaudière est utilisée en résidence secondaire.
Pour information le pilotage RC30 est prévu pour des résidences principales et non des résidences secondaires (pas de fonction hors gel, perte de paramètres de réglage après coupure du courant de plus de 10 heures).
11 septembre 2013 à 12:44
Problème consommation chaudière 5
Invité

Problème de consommation chaudière Buderus G115
Invité

Bonsoir,
Je voudrais installer un thermostat d'ambiance sur une chaudière Buderus logano G115.
Est-ce que vous auriez les plans de branchement ?
Merci d'avance.
Franck
Je voudrais installer un thermostat d'ambiance sur une chaudière Buderus logano G115.
Est-ce que vous auriez les plans de branchement ?
Merci d'avance.
Franck
14 octobre 2013 à 21:27
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne sur chaudière Buderus G115
- N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsquelle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
- 2. Problème chaudière Buderus Ecomatic type G115
- N°21830 : Bonjour. Suite à l'entretien de ma chaudière au mazout Buderus Ecomatic G115 datant de 1995, effectué en décembre 2021, elle ne fonctionne plus que manuellement. J'ai un thermostat d'ambiance Honeywell CM51 qui...
- 3. Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
- N°19616 : Bonjour, J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115. Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107. Elle me permet de chauffer uniquement...
- 4. Problème chaudière Buderus type G115 U
- N°21305 : Bonsoir, Je rencontre un problème avec ma chaudière Buderus type G115 U. La chaudière ne voulait plus se mettre en fonctionnement en mode régulation auto. J’ai appelé le chauffagiste qui a diagnostiqué que la carte...
- 5. Chaudière fuel Buderus logano G115 circulateur fonctionne en permanence
- N°11536 : Bonjour à tous, je possède depuis 5 ans une chaudière fuel Buderus logano G115 avec régulation logamatic 2107. Or depuis peu mon circulateur de chauffage fonctionne en permanence, ce qui me semble-t-il n'est pas normal quand...
- 6. Chaudière Buderus G115-28RE problème télécommande
- N°20867 : Bonjour à tous. Ma chaudière Buderus G115-28RE 28kW est équipée d'une télécommande BFM permettant de commander la chaudière depuis le salon (cette télécommande permet de passer soit en fonctionnement réduit, en marche...
- 7. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
- N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
- 8. Mise en sécurité chaudière fioul Buderus Ecomatic G115
- N°17082 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème, cela fait plusieurs jours que ma chaudière à fioul se met en sécurité, plus en détail, je l'allume, le brûleur est actif (flamme) pendant une dizaine de secondes puis elle se...
- 9. Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
- N°17503 : Bonjour. Ma chaudière fioul Buderus G115 se met en sécurité surchauffe après environ 3 à 4 heures de fonctionnement. Le circulateur d'eau fonctionne correctement. Le gicleur est neuf. Le corps de chauffe a été nettoyé...
- 10. Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
- N°21724 : Bonjour à tous. Je viens de constater une consommation de fioul plus qu'élevée (à mon sens) : en 17 jours environ 450-500L. :cry: Il est vrai que nous avons eu ce dernier mois des températures négatives et pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite