Panne Chauffage : Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
Bonsoir à vous, je découvre en ce moment votre site qui est génial, j'arrive à ma question : je viens de nettoyer ma chaudière de marque CHAPPEE NXR1 au fioul, j'ai démonté le brûleur type 2001, nettoyé le gicleur puis remonté et la chaudière ne veut plus démarrer. Si une personne peut m'aider. Merci d'avance. Patrick
Conseil 1 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
Bonsoir, en nettoyant le gicleur vous avez sûrement modifié ou touché le réglage des électrodes d'allumage, d'ailleurs relativement fin à régler. Voir cote sur le côté du brûleur ou dans la notice, la cote varie suivant la taille des gicleurs.
Conseil 2 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
Une autre possibilité : en nettoyant le gicleur vous l'avez obstrué, donc il faut le changer... Prix entre 4 et 5 €, vérifiez aussi le filtre de la pompe à fioul.
Conseil 3 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
Bonsoir, je suis d'accord avec la réponse n°1, j'ai une chaudière Chappée de 1998 et il faut respecter toutes les cotes.
Salut.
Conseil 4 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
Il ne suffit pas de nettoyer, il faut faire une analyse de combustion, en réglant la chaudière de mon beau-père il a gagné 38% de fioul et sur une année plus froid en DJU (Degré Jour Unifié). Alors attention et puis normalement si vous ouvrez la porte de la chaudière le dépôt doit être couleur brique et non noir, une chaudière pleine de suie est une chaudière mal réglée et donc surconsommation, l'économie d'un entretien par un professionel est compromise par une surconsommation, alors faites vos comptes.
Conseil 5 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
Il m'est arrivé la même chose, j'avais tout simplement oublié de connecter une fiche au niveau du brûleur.
Conseil 6 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
D'une manière générale, il est plus prudent de faire nettoyer sa chaudière et son brûleur par un professionnel, les gens qui bricolent leur brûleur eux-mêmes s'exposent à des ennuis un jour ou l'autre.
10 décembre 2008 à 03:06
Conseil 7 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
Bonjour
Il ne faut pas nettoyer un gicleur car on risque de le boucher.
Il faudrait le changer tous les ans et il est obligatoire de faire réviser et nettoyer sa chaudière par un professionnel chaque année. Demandez à votre assureur.
01 octobre 2009 à 11:20
Conseil 8 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage


Invité
invité
Bonjour, je suis professionnel en chauffage SAV, depuis 20 ans, l'entretien de vos chaudière fioul ou gaz doit faire depuis le 1er janvier 2010, d'une obligation d'entretien, par un pro avec contrôle de combustion et PV d'entretien (c'est une obligation), alors ne touchez plus à vos chaudières et faites intervenir un pro annuellement et vous ferez des économies d'énergie.
17 mars 2010 à 21:49
Conseil 9 Forum chauffage

Chaudière au fioul en panne après nettoyage

LIMOUSIN117
Membre inscrit
LIMOUSIN117
13 messages
Bonjour,
Je ne sais si c'est le cas, mais je vais vous citer ce que j'ai connu : Après un entretien tel le votre, impossible de remettre le brûleur en marche! Je vous donne en mille ce qui en était la cause !

J'avais tout vérifié au niveau du brûleur, connexions, réglages, tout et absolument tout ! Quand tout à coup mes yeux se portent sur la pression d'eau et je la vois très basse, là je comprends vite : durant le temps de ramonage et nettoyage du brûleur, la chaudière c'était refroidie et la pression dans l'installation avait chuté... Je rajoute de l'eau et remonte la pression à 1,5 kg et quelques instants plus tard (le temps de mise en température du réchauffeur de ligne fioul) et le brûleur est reparti...
Voilà, j'en reparle souvent, car de mémoire vous avez sur ce modèle une sécurité "manque d'eau" et si la pression tombe au-dessous de 500g (de mémoire), et bien vous ne redémarrerez PAS le brûleur AVANT d'avoir remonté la pression dans l'installation !
Ce n'est peut-être pas la cause pour ce qui vous concerne, mais méfiez-vous, en cas d'arrêt inopiné, vérifiez avant tout que la pression n'est pas tombé trop bas, avant d'intervenir sur le brûleur car c'est la "panne" la plus bête qui soit ...
Et je l'ai par la suite retrouvée bien souvent !!!
17 février 2014 à 14:34

Proposer une réponse à Chaudière au fioul en panne après nettoyage



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
    N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
  • 3. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
  • 4. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
    N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
  • 5. Chaudière fioul en panne
    N°5221 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière fioul de marque Chappée, en effet, même après nettoyage du gicleur et du filtre du Venturi ma chaudière se déclenche aléatoirement, c'est à dire qu'une fois elle se déclenche...
  • 6. Recherche panne brûleur fioul
    N°19580 : Bonjour. Après un arrêt, de la chaudière pour un remplissage de cuve, redémarrage de la chaudière pendant la nuit elle a dû s'étouffer et former des gaz, et s'enflammer, donc mise en sécurité, puis nettoyage du foyer et...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Problème chaudière Rotex fioul
    N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
  • 9. Panne chaudière après remplissage de cuve fioul
    N°5329 : Ma chaudière s'est arrêtée suite à un manque de fioul, maintenant que ma cuve est remplie comment faire pour la remettre en marche ? Merci.
  • 10. Réamorcer pompe après panne de fioul
    N°2584 : La pompe de ma chaudière Viessmann est désamorcée suite à un manque de fioul dans la cuve. Apparemment la conduite d'aspiration est vide. Comment y remédier ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Chaudière au fioul en panne après nettoyage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
radiateur airelecrenovation chemineeinstallation radiateur electriquebruleur granule de bois transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite