Problème de transfomateur
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
8022
Question FAQ chauffage : Problème de transfomateur
Invité

J'ai une chaudière Franco Belge Sunasanit 3230 BV (ventouse) installée en 2003.
Elle a toujours bien fonctionné jusqu'au 23 décembre 2007 (sympa !) où elle s'est mise en sécurité.
Le plombier sympa qui est venu ce jour là m'annonce que le transformateur a grillé (il permet d'augmenter l'intensité 220v afin que l'électrode produise un arc suffisant pour enflammer le fuel). Pièce trouvée... Chaudière réparée ! Ouf. (300) 1ère phase passée...
En sept 2008 je fais faire l'entretien annuel (nettoyage complet), puis 1 mois après re-panne.
Plombier, diagnostique : transformateur grillé, pièce introuvable, livraison 1 semaine, 15° dans la maison... Bref re 300 ça marche !
Transformateur testé : grillé à l'entrée 220 V (ne prend plus le courant) 2ème phase passée...
Le 24 décembre 2007 re-panne (après coupure générale de courant dans la quartier), transfo re-grillé.. Marre moi ! Appel électricien test prise courant : débit 212 V.
Appel EDF pas de souci on peut rien savoir, y a qu'à acheter un onduleur (300), à coup de 300 je vais finir par peut être régler mon problème... qui sait...
Quoi qu'il en soit j'aimerai savoir si cette panne a déjà été constatée sur ce matériel et si quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir...
J'ai froid, ça me coûte les yeux de la tête, tout ça sans garantie que ça ne se reproduise pas... Merci de vos idées !
Elle a toujours bien fonctionné jusqu'au 23 décembre 2007 (sympa !) où elle s'est mise en sécurité.
Le plombier sympa qui est venu ce jour là m'annonce que le transformateur a grillé (il permet d'augmenter l'intensité 220v afin que l'électrode produise un arc suffisant pour enflammer le fuel). Pièce trouvée... Chaudière réparée ! Ouf. (300) 1ère phase passée...
En sept 2008 je fais faire l'entretien annuel (nettoyage complet), puis 1 mois après re-panne.
Plombier, diagnostique : transformateur grillé, pièce introuvable, livraison 1 semaine, 15° dans la maison... Bref re 300 ça marche !
Transformateur testé : grillé à l'entrée 220 V (ne prend plus le courant) 2ème phase passée...
Le 24 décembre 2007 re-panne (après coupure générale de courant dans la quartier), transfo re-grillé.. Marre moi ! Appel électricien test prise courant : débit 212 V.
Appel EDF pas de souci on peut rien savoir, y a qu'à acheter un onduleur (300), à coup de 300 je vais finir par peut être régler mon problème... qui sait...
Quoi qu'il en soit j'aimerai savoir si cette panne a déjà été constatée sur ce matériel et si quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir...
J'ai froid, ça me coûte les yeux de la tête, tout ça sans garantie que ça ne se reproduise pas... Merci de vos idées !
17 janvier 2009 à 15:19
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème de transfomateur
Invité

Grillé ou coupé ? Une réponse d'électricien en attendant celles de professionnels du chauffage.
Un transformateur d'allumage de chaudière est élévateur de tension, c'est à dire que le bobinage primaire est branché sur le secteur 220 V, et le secondaire produit une tension de quelques dizaines de kV qui, appliquée entre 2 électrodes dont les pointes sont distantes de 6 à 8 mm environ, provoque un arc qui va enflammer le fuel. Le transformateur peut être détérioré de 2 façons :
- le primaire peut griller par suite d'échauffement électrique suite à une durée d'allumage trop longue par exemple (le transformateur sent le grillé), ou bien il se coupe suite à un défaut de connexion (il ne sent rien)
- le secondaire peut se couper (pas d'odeur), ou il peut se mettre en court-circuit par suite d'amorçages internes entre spires et l'effet est cumulatif (odeur de grillé possible mais pas obligatoire).
Une variante est que les électrodes sont trop distantes, l'arc ne se produit pas (ou pas tout de suite), il y a amorçage interne et le secondaire grille.
Dans votre cas, le plombier constate le défaut sans en connaître l'origine. Ce n'est pas la tension réseau. C'est peut-être une faiblesse de conception du transformateur. Peut-être pourriez vous demander l'avis du service clientèle du constructeur s'il y en a un.
On n'utilise pas un onduleur pour alimenter une chaudière. GL
Un transformateur d'allumage de chaudière est élévateur de tension, c'est à dire que le bobinage primaire est branché sur le secteur 220 V, et le secondaire produit une tension de quelques dizaines de kV qui, appliquée entre 2 électrodes dont les pointes sont distantes de 6 à 8 mm environ, provoque un arc qui va enflammer le fuel. Le transformateur peut être détérioré de 2 façons :
- le primaire peut griller par suite d'échauffement électrique suite à une durée d'allumage trop longue par exemple (le transformateur sent le grillé), ou bien il se coupe suite à un défaut de connexion (il ne sent rien)
- le secondaire peut se couper (pas d'odeur), ou il peut se mettre en court-circuit par suite d'amorçages internes entre spires et l'effet est cumulatif (odeur de grillé possible mais pas obligatoire).
Une variante est que les électrodes sont trop distantes, l'arc ne se produit pas (ou pas tout de suite), il y a amorçage interne et le secondaire grille.
Dans votre cas, le plombier constate le défaut sans en connaître l'origine. Ce n'est pas la tension réseau. C'est peut-être une faiblesse de conception du transformateur. Peut-être pourriez vous demander l'avis du service clientèle du constructeur s'il y en a un.
On n'utilise pas un onduleur pour alimenter une chaudière. GL
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème de transfomateur
Invité

Bonjour, les transfos de chaudière ne sont plus permanents comme jadis, leur temps de service est assez court dans la phase d'allumage et si cette dernière est trop longue vous cramez le transfo. Il faut vérifier si le relais flamme ne reste pas enclenché, d'où non coupure du transfo.
Ce relais est dans le bloc actif et dès réception de l'ordre de la cellule il coupe l'alimentation du transfo. Votre dépanneur au lieu de remplacer bêtement le transfo devrait vérifier la valeur de la cellule et contrôler la phase d'allumage sur le transfo (à 300 le transfo ! j'aurai dû pendant 41 ans ne faire que des remplacements !)
G. B.
Ce relais est dans le bloc actif et dès réception de l'ordre de la cellule il coupe l'alimentation du transfo. Votre dépanneur au lieu de remplacer bêtement le transfo devrait vérifier la valeur de la cellule et contrôler la phase d'allumage sur le transfo (à 300 le transfo ! j'aurai dû pendant 41 ans ne faire que des remplacements !)
G. B.
19 janvier 2009 à 04:30
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème de transfomateur
Invité

Bonjour,
Au lieu de faire appel à un plombier qui ne sait pas tester un bloc actif ou un brûleur dans son ensemble, car son métier c'est la plomberie, et pour dépanner un brûleur il faut être un minimum électricien, faites appel à un chauffagiste dont c'est le métier et qui aurait détecté la panne du bloc, car, comme dit justement ci-dessus, si le relais transfo du bloc actif reste collé même en fonctionnement brûleur, bah on grille le transfo !
Bien à vous ! Un chauffagiste.
Au lieu de faire appel à un plombier qui ne sait pas tester un bloc actif ou un brûleur dans son ensemble, car son métier c'est la plomberie, et pour dépanner un brûleur il faut être un minimum électricien, faites appel à un chauffagiste dont c'est le métier et qui aurait détecté la panne du bloc, car, comme dit justement ci-dessus, si le relais transfo du bloc actif reste collé même en fonctionnement brûleur, bah on grille le transfo !
Bien à vous ! Un chauffagiste.
11 mars 2013 à 19:30