Invité

J'ai une chaudière Franco Belge Sunasanit 3230 BV (ventouse) installée en 2003.
Elle a toujours bien fonctionné jusqu'au 23 décembre 2007 (sympa !) où elle s'est mise en sécurité.
Le plombier sympa qui est venu ce jour là m'annonce que le transformateur a grillé (il permet d'augmenter l'intensité 220v afin que l'électrode produise un arc suffisant pour enflammer le fuel). Pièce trouvée... Chaudière réparée ! Ouf. (300) 1ère phase passée...
En sept 2008 je fais faire l'entretien annuel (nettoyage complet), puis 1 mois après re-panne.
Plombier, diagnostique : transformateur grillé, pièce introuvable, livraison 1 semaine, 15° dans la maison... Bref re 300 ça marche !
Transformateur testé : grillé à l'entrée 220 V (ne prend plus le courant) 2ème phase passée...
Le 24 décembre 2007 re-panne (après coupure générale de courant dans la quartier), transfo re-grillé.. Marre moi ! Appel électricien test prise courant : débit 212 V.
Appel EDF pas de souci on peut rien savoir, y a qu'à acheter un onduleur (300), à coup de 300 je vais finir par peut être régler mon problème... qui sait...
Quoi qu'il en soit j'aimerai savoir si cette panne a déjà été constatée sur ce matériel et si quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir...
J'ai froid, ça me coûte les yeux de la tête, tout ça sans garantie que ça ne se reproduise pas... Merci de vos idées !
Elle a toujours bien fonctionné jusqu'au 23 décembre 2007 (sympa !) où elle s'est mise en sécurité.
Le plombier sympa qui est venu ce jour là m'annonce que le transformateur a grillé (il permet d'augmenter l'intensité 220v afin que l'électrode produise un arc suffisant pour enflammer le fuel). Pièce trouvée... Chaudière réparée ! Ouf. (300) 1ère phase passée...
En sept 2008 je fais faire l'entretien annuel (nettoyage complet), puis 1 mois après re-panne.
Plombier, diagnostique : transformateur grillé, pièce introuvable, livraison 1 semaine, 15° dans la maison... Bref re 300 ça marche !
Transformateur testé : grillé à l'entrée 220 V (ne prend plus le courant) 2ème phase passée...
Le 24 décembre 2007 re-panne (après coupure générale de courant dans la quartier), transfo re-grillé.. Marre moi ! Appel électricien test prise courant : débit 212 V.
Appel EDF pas de souci on peut rien savoir, y a qu'à acheter un onduleur (300), à coup de 300 je vais finir par peut être régler mon problème... qui sait...
Quoi qu'il en soit j'aimerai savoir si cette panne a déjà été constatée sur ce matériel et si quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir...
J'ai froid, ça me coûte les yeux de la tête, tout ça sans garantie que ça ne se reproduise pas... Merci de vos idées !
17 janvier 2009 à 15:19
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème de transfomateur
Invité

Grillé ou coupé ? Une réponse d'électricien en attendant celles de professionnels du chauffage.
Un transformateur d'allumage de chaudière est élévateur de tension, c'est à dire que le bobinage primaire est branché sur le secteur 220 V, et le secondaire produit une tension de quelques dizaines de kV qui, appliquée entre 2 électrodes dont les pointes sont distantes de 6 à 8 mm environ, provoque un arc qui va enflammer le fuel. Le transformateur peut être détérioré de 2 façons :
- le primaire peut griller par suite d'échauffement électrique suite à une durée d'allumage trop longue par exemple (le transformateur sent le grillé), ou bien il se coupe suite à un défaut de connexion (il ne sent rien)
- le secondaire peut se couper (pas d'odeur), ou il peut se mettre en court-circuit par suite d'amorçages internes entre spires et l'effet est cumulatif (odeur de grillé possible mais pas obligatoire).
Une variante est que les électrodes sont trop distantes, l'arc ne se produit pas (ou pas tout de suite), il y a amorçage interne et le secondaire grille.
Dans votre cas, le plombier constate le défaut sans en connaître l'origine. Ce n'est pas la tension réseau. C'est peut-être une faiblesse de conception du transformateur. Peut-être pourriez vous demander l'avis du service clientèle du constructeur s'il y en a un.
On n'utilise pas un onduleur pour alimenter une chaudière. GL
Un transformateur d'allumage de chaudière est élévateur de tension, c'est à dire que le bobinage primaire est branché sur le secteur 220 V, et le secondaire produit une tension de quelques dizaines de kV qui, appliquée entre 2 électrodes dont les pointes sont distantes de 6 à 8 mm environ, provoque un arc qui va enflammer le fuel. Le transformateur peut être détérioré de 2 façons :
- le primaire peut griller par suite d'échauffement électrique suite à une durée d'allumage trop longue par exemple (le transformateur sent le grillé), ou bien il se coupe suite à un défaut de connexion (il ne sent rien)
- le secondaire peut se couper (pas d'odeur), ou il peut se mettre en court-circuit par suite d'amorçages internes entre spires et l'effet est cumulatif (odeur de grillé possible mais pas obligatoire).
Une variante est que les électrodes sont trop distantes, l'arc ne se produit pas (ou pas tout de suite), il y a amorçage interne et le secondaire grille.
Dans votre cas, le plombier constate le défaut sans en connaître l'origine. Ce n'est pas la tension réseau. C'est peut-être une faiblesse de conception du transformateur. Peut-être pourriez vous demander l'avis du service clientèle du constructeur s'il y en a un.
On n'utilise pas un onduleur pour alimenter une chaudière. GL
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème de transfomateur
Invité

Bonjour, les transfos de chaudière ne sont plus permanents comme jadis, leur temps de service est assez court dans la phase d'allumage et si cette dernière est trop longue vous cramez le transfo. Il faut vérifier si le relais flamme ne reste pas enclenché, d'où non coupure du transfo.
Ce relais est dans le bloc actif et dès réception de l'ordre de la cellule il coupe l'alimentation du transfo. Votre dépanneur au lieu de remplacer bêtement le transfo devrait vérifier la valeur de la cellule et contrôler la phase d'allumage sur le transfo (à 300 le transfo ! j'aurai dû pendant 41 ans ne faire que des remplacements !)
G. B.
Ce relais est dans le bloc actif et dès réception de l'ordre de la cellule il coupe l'alimentation du transfo. Votre dépanneur au lieu de remplacer bêtement le transfo devrait vérifier la valeur de la cellule et contrôler la phase d'allumage sur le transfo (à 300 le transfo ! j'aurai dû pendant 41 ans ne faire que des remplacements !)
G. B.
19 janvier 2009 à 04:30
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème de transfomateur
Invité

Bonjour,
Au lieu de faire appel à un plombier qui ne sait pas tester un bloc actif ou un brûleur dans son ensemble, car son métier c'est la plomberie, et pour dépanner un brûleur il faut être un minimum électricien, faites appel à un chauffagiste dont c'est le métier et qui aurait détecté la panne du bloc, car, comme dit justement ci-dessus, si le relais transfo du bloc actif reste collé même en fonctionnement brûleur, bah on grille le transfo !
Bien à vous ! Un chauffagiste.
Au lieu de faire appel à un plombier qui ne sait pas tester un bloc actif ou un brûleur dans son ensemble, car son métier c'est la plomberie, et pour dépanner un brûleur il faut être un minimum électricien, faites appel à un chauffagiste dont c'est le métier et qui aurait détecté la panne du bloc, car, comme dit justement ci-dessus, si le relais transfo du bloc actif reste collé même en fonctionnement brûleur, bah on grille le transfo !
Bien à vous ! Un chauffagiste.
11 mars 2013 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 3. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 4. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 5. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 6. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 8. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 9. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 10. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite