Pression qui reste basse chaudière Viessmann Vitodens 200
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19226
Question Forum Chauffage : Pression qui reste basse chaudière Viessmann Vitodens 200
Bonjour à tous,
Je fais ce post car je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il y a une chaudière gaz Viessmann Vitodens 200.
Celle-ci fonctionne pour l'instant correctement mais je remarque que la pression stagne à 0.3 bar et je ne parviens à la faire monter à 0.8 minimum comme c'est recommandé par le fabricant.
J'ai trouvé d'autres posts qui soulevaient le même problème mais les solutions trouvées ne m'ont pas aidé, et j'ai peur que la chaudière finisse par s'arrêter et nous avons un bébé en bas âge ce qui n'arrangerait pas les choses.
- la vanne d'arrivée d'eau jusqu'à la chaudière est bien ouverte,
- il n'y a pas de "robinet" supplémentaire sur la chaudière à ouvrir, en tout cas je n'en vois pas,
- j'ai vu à plusieurs reprises qu'il fallait ouvrir les deux vannes noires qui se trouvent à droite et à gauche de la vanne jaune d'arrivée de gaz mais cela ne change rien du tout.
Je mets une photo de l'installation prise en dessous de la chaudière, si vous pouviez m'aider ce serait sympa et m'enlever une belle épine du pied !
Bonne soirée !
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je fais ce post car je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il y a une chaudière gaz Viessmann Vitodens 200.
Celle-ci fonctionne pour l'instant correctement mais je remarque que la pression stagne à 0.3 bar et je ne parviens à la faire monter à 0.8 minimum comme c'est recommandé par le fabricant.
J'ai trouvé d'autres posts qui soulevaient le même problème mais les solutions trouvées ne m'ont pas aidé, et j'ai peur que la chaudière finisse par s'arrêter et nous avons un bébé en bas âge ce qui n'arrangerait pas les choses.
- la vanne d'arrivée d'eau jusqu'à la chaudière est bien ouverte,
- il n'y a pas de "robinet" supplémentaire sur la chaudière à ouvrir, en tout cas je n'en vois pas,
- j'ai vu à plusieurs reprises qu'il fallait ouvrir les deux vannes noires qui se trouvent à droite et à gauche de la vanne jaune d'arrivée de gaz mais cela ne change rien du tout.
Je mets une photo de l'installation prise en dessous de la chaudière, si vous pouviez m'aider ce serait sympa et m'enlever une belle épine du pied !
Bonne soirée !
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2018 à 22:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression qui reste basse chaudière Viessmann Vitodens 200
Bonjour,
Pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez ouvrir les deux vannes (boutons noirs), vous devez entendre l'eau de remplissage et surveiller le pression du réseau de chauffage jusqu'à 1.5 Bars.
Pensez à bien refermer les deux vannes noires !
Si rien ne se passe :
- Soit les vannes sont défectueuses,
- Soit le disconnecteur est défectueux,
- Soit vous avez un bouchon sur la ligne de remplissage.
Votre chaudière est-elle bien raccordée en eau froide ?
Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez ouvrir les deux vannes (boutons noirs), vous devez entendre l'eau de remplissage et surveiller le pression du réseau de chauffage jusqu'à 1.5 Bars.
Pensez à bien refermer les deux vannes noires !
Si rien ne se passe :
- Soit les vannes sont défectueuses,
- Soit le disconnecteur est défectueux,
- Soit vous avez un bouchon sur la ligne de remplissage.
Votre chaudière est-elle bien raccordée en eau froide ?
Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 12:21