Bonjour,
Nous avons une chaudière Viessmann Vitodens 200. Cet été nous l'avions mis en mode "eau chaude" uniquement.
Il y a quelques jours nous avons ajouté le mode chauffage (comme l'année dernière où tout fonctionnait) en appuyant sur le bouton prévu à cet effet.
La chaudière fonctionne correctement : eau chaude ok, radiateur ok.
Le problème est que le manomètre est à moins de 0.5, l'aiguille ne bouge pas du tout, même en voulant ajouter de l'eau via les 2 vannes, la pression de bouge pas !
Est-ce un problème de manomètre ?
Ce manque de pression m'inquiète.
Merci pour votre aide.
Nous avons une chaudière Viessmann Vitodens 200. Cet été nous l'avions mis en mode "eau chaude" uniquement.
Il y a quelques jours nous avons ajouté le mode chauffage (comme l'année dernière où tout fonctionnait) en appuyant sur le bouton prévu à cet effet.
La chaudière fonctionne correctement : eau chaude ok, radiateur ok.
Le problème est que le manomètre est à moins de 0.5, l'aiguille ne bouge pas du tout, même en voulant ajouter de l'eau via les 2 vannes, la pression de bouge pas !
Est-ce un problème de manomètre ?
Ce manque de pression m'inquiète.
Merci pour votre aide.
18 octobre 2012 à 17:35
Réponses 1 Forum Chauffage
Peu de pression sur chaudière Viessmann Vitodens 200 malgré ajout d'eau
Bonjour,
ne rajouter surtout pas d'eau dans votre installation, manomètre bouché par le capillaire !!!!
Désembouage de la chaudière inévitable et peut-être même le remplacement du vase d'expansion.
Cordialement.
ne rajouter surtout pas d'eau dans votre installation, manomètre bouché par le capillaire !!!!
Désembouage de la chaudière inévitable et peut-être même le remplacement du vase d'expansion.
Cordialement.