Question Forum Chauffage : Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour,

Ce sujet a déjà été traité toutefois toutefois je rencontre le problème suivant. Lors de la révision de la chaudière le dépanneur m'a conseillé de remonter la pression de cette dernière à 1,5 (actuellement elle est à 0,9-1,0).
Il n'a pu la faire ne sachant a priori quelles vannes actionner !

J'ai donc mis ma mémoire à contribution, ayant réalisé cette opération il y a quelques années auparavant.
Toutefois après avoir tenté plusieurs essais sur les vannes accessibles sous la chaudière, la pression demeure basse... sadsadsad
J'avoue ne pas comprendre.
N'étant pas chez moi et pas de photo sous la main je la posterai ce soir.

Merci par avance de votre aide précieuse.
Patosse.
06 décembre 2018 à 11:21
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour.
En complément les photos de l'installation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pression basse chaudière De Dietrichpression basse chaudière De Dietrich

06 décembre 2018 à 17:08
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Vos deux photos ne font pas voir le dispositif de remplissage (vannes + disconnecteur), pouvez-vous en faire des plus larges que l'on voit bien l'ensemble de votre installation ?

J'observe la première photo et certains éléments m’interrogent :
- De quand date votre dernier entretien, votre siphon de condensats est bien sale ?
- Votre dépanneur vous conseille de remonter la pression et il ne sait pas comment faire, surprenant ?
- Votre chaudière est au sous-sol mais je ne vois pas de pot à boues, est-il plus à droite ?
- Votre installation comporte des raccords de différents métaux, êtes-vous protégé contre l'électrolyse ?
- Votre pompe de relevage des condensats est raccordée avec une réduction en cuivre, ce matériau ne résiste pas à l'acidité des condensats : il devrait-être remplacé ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2018 à 18:17
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour.

Tout d'abord merci pour votre réponse, je vais tenter de répondre à vos questions :
Citation :
De quand date votre dernier entretien,

Le dernier entretien date de la semaine passée.
Citation :
Votre dépanneur vous conseille de remonter la pression et il ne sait pas comment faire, surprenant ?
Je ne vous le fais pas dire. sad
Citation :
- Votre chaudière est au sous-sol mais je ne vois pas de pot à boues, est-il plus à droite ?
Après avoir regardé sur le net à quoi correspondait un pot à boue, Je pense qu'il n'y en a pas sur mon installation.
Citation :
- Votre installation comporte des raccords de différents métaux, êtes-vous protégé contre l'électrolyse ?
C'est à dire, je ne peux pas répondre pour le moment.
Citation :
- Votre pompe de relevage des condensats est raccordée avec une réduction en cuivre, ce matériau ne résiste pas à l'acidité des condensats : il devrait-être remplacé ?
Je dois donc retirer ce capuchon de cuivre ou le remplacer est-ce bien cela que vous me conseillez ?
Citation :
Sondes ?
A ma connaissance il y a bien deux sondes d'installées sur mon installation.

P. S. : J'ai demandé à la société assurant la maintenance de m'envoyer un autre technicien mais ils ont voulu m'envoyer le même qui n'est d'ailleurs jamais revenu. dizzy
J'ai bien envie de faire un audit complet de l'installation, pourriez-vous me conseiller une entreprise sérieuse. Je me trouve en Seine-saint-Denis.
Vous trouverez ci-dessous des photos plus larges. La pression continue de baisser. sadsadsad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème pression basse chaudière De Dietrichproblème pression basse chaudière De Dietrich

08 décembre 2018 à 10:12
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35


Invité
invité
Bonjour.
Est-ce que votre vase d’expansion chauffage est correctement gonflé ou pas percé ?
09 décembre 2018 à 14:32
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour,
Merci de participer à une meilleure compréhension de mon installation et de mon problème.
Citation :
Est-ce que votre vase d’expansion chauffage est correctement gonflé ou pas percé ?
Pour faire cette vérification je dois ouvrir le vase en question ? Un technicien doit passer cet après-midi je vais lui demander de faire la vérification.
10 décembre 2018 à 09:47
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour.
Merci de votre aide.
Concernant le vase d'expansion je vais le faire inspecter par le technicien qui doit passer ce jour.
Sinon pour information et pour vérifier s'il est
Citation :
correctement gonflé ou pas percé ?
Comment procède-t-on ?
10 décembre 2018 à 10:14
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Votre chaudière étant déjà équipée de son propre vase d'expansion, je suppose que les raisons du rajout d'un deuxième vase d'expansion à côté sont :
- Une hauteur entre le bas de la chaudière et le haut du radiateur le plus haut de votre installation est supérieure à 10 mètres,
- Que votre maison présente des hauteurs sous plafonds supérieures à 2.50 Mètres,
- Que vous avez plus de 3 niveaux dans votre maison,

Lors du contrôle du vase d'expansion externe à la chaudière, quelle était sa pression de gonflage à vide ?
Lors de ce contrôle, quelle était la pression de gonflage du vase d'expansion interne à la chaudière ?

Si votre vase d'expansion interne à la chaudière a été abandonné, le raccordement de votre vase externe (s'il est tout seul) n'est pas conforme :
- Il doit obligatoirement être raccordé dans la chaudière, à l'emplacement de celui qui est abandonné,
- Il ne doit pas être raccordé avec une vanne d'isolement pour des raisons de sécurité, cela peut-être toléré si la poignée de commande de fermeture est enlevée.

Votre demande initiale était de savoir comment remettre de l'eau dans votre installation, votre prestataire a-t-il été en mesure de vous expliquer ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2018 à 19:42
Réponse 8 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonsoir.
Mon problème initial est résolu.
Un technicien plus compétent (ce n'était pas difficile) est passé ce jour et nous a indiqué qu'effectivement la première visite n'avait pas été très performante.
Sinon il a trouvé immédiatement le pourquoi de la basse pression.
Le tuyau du manomètre était encrassé ce qui empêchait de connaitre exactement la pression de la chaudière.
Les multiples essais effectués ensuite sur les différentes vannes n'ont fait que baisser et monter la pression sans en connaitre le résultat.
Il a mis la pression à 2,2 car la maison est vaste et élevée (> 10m). Il nous a signalé que la chaudière était sinon en très bon état y compris l'expansion externe et comme vous le signalez il a retiré la poignée de commande.
Je le contacterai pour le pot à boue ayant omis de lui en parler.
Merci encore pour votre aide.
10 décembre 2018 à 22:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 2. Problème pression chaudière condensation De Dietrich MC35
    N°18976 : Bonjour à tous, Petit problème ce matin au réveil. Nous entendons de l'eau goutter dans nos radiateurs et en regardant la chaudière condensation De Dietrich MC35 je m’aperçois que la pression est très (trop) basse,...
  • 3. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 4. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 5. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
    N°14069 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison neuve que j'ai équipé avec une chaudière gaz à condensation de marque De Dietrich ECO 1300. Mon plombier chauffagiste installateur s'arrache les cheveux car la pression baisse sans...
  • 8. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 9. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 10. Problème de pression manomètre chaudière à condensation De Dietrich MCX 24/28
    N°16327 : Bonjour. L'aiguille du manomètre de pression du circuit chauffage de ma chaudière De Dietrich à condensation MCX 24/28 reste invariablement sur 0,7, impossible de l'augmenter en ouvrant les deux robinets noirs. De plus quand...
>>> Résultats suivants pour : Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite