Panne pompe à chaleur air eau CEAT défaut d1.1
Actuellement
24 640
questions dans le
forum chauffage
15318
Question problème chauffage : Panne pompe à chaleur air eau CEAT défaut d1.1
Bonjour,
J'ai fait installer une pompe à chaleur air eau CEAT il y a 6 ans, elle se met en défaut d1.1 (rotation du compresseur ou débit trop important au circuit d'eau).
Qu'est-ce que cela signifie-t-il ?
Merci.
J'ai fait installer une pompe à chaleur air eau CEAT il y a 6 ans, elle se met en défaut d1.1 (rotation du compresseur ou débit trop important au circuit d'eau).
Qu'est-ce que cela signifie-t-il ?
Merci.
20 novembre 2012 à 12:04
Conseils 1 dépannage chauffage
Invité

Panne pompe à chaleur air eau CEAT défaut d1.1
Invité

J'ai le même problème et mon technicien ne parvient pas à solutionner le problème ; je l'attends depuis 10 jours et fait la sourde oreille. Le fuel est mon ami...
07 décembre 2012 à 20:43
Conseils 2 dépannage chauffage
Panne pompe à chaleur air eau CEAT défaut d1.1
Bonjour.
Je demande qui peut m'aider ayant la panne d1.1 sur ma pompe Atlantic
Merci.
Je demande qui peut m'aider ayant la panne d1.1 sur ma pompe Atlantic
Merci.
03 avril 2013 à 17:21
Conseils 3 dépannage chauffage
Invité

Panne pompe à chaleur air eau CEAT défaut d1.1
Invité

CIAT AQUALIS 35 H installée en novembre 2005
Défaut d1.1 = les cosses électriques sur compresseur carbonisées.
Causes probables :
En décembre 2016, court-circuit sous le capotage probablement dû à une guêpe qui s'était introduite à l'intérieur du boitier et donc changement des cosses "D'ORIGINE" carbonisées par des nouvelles cosses "ORDINAIRES" après avoir raccourci et dénudé le câble d'alimentation compresseur.
En décembre 2017, de nouveau le défaut d1.1, les nouvelles cosses n'ont pas tenu le choc comme celles d'origine qui ont duré plus de 10 ans.
Il est plus que probable que les vibrations du compresseur provoquent une usure prématurée des connexions électriques et par conséquent une chauffe de ces connexions jusqu'à la destruction.
Il faudrait trouver des cosses renforcées. Pour l'instant, le problème est partiellement résolu puisque la PAC fonctionne mais je m'attends à retrouver le même problème d'ici quelques temps.
Défaut d1.1 = les cosses électriques sur compresseur carbonisées.
Causes probables :
En décembre 2016, court-circuit sous le capotage probablement dû à une guêpe qui s'était introduite à l'intérieur du boitier et donc changement des cosses "D'ORIGINE" carbonisées par des nouvelles cosses "ORDINAIRES" après avoir raccourci et dénudé le câble d'alimentation compresseur.
En décembre 2017, de nouveau le défaut d1.1, les nouvelles cosses n'ont pas tenu le choc comme celles d'origine qui ont duré plus de 10 ans.
Il est plus que probable que les vibrations du compresseur provoquent une usure prématurée des connexions électriques et par conséquent une chauffe de ces connexions jusqu'à la destruction.
Il faudrait trouver des cosses renforcées. Pour l'instant, le problème est partiellement résolu puisque la PAC fonctionne mais je m'attends à retrouver le même problème d'ici quelques temps.
28 décembre 2017 à 15:34