Où brancher thermostat d'ambiance sur chaudière Riello domus 201
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15319
Question forum chauffage : Où brancher thermostat d'ambiance sur chaudière Riello domus 201
Bonjour,
Je possède une vieille chaudière Riello Domus 201 (ref 459349).
Actuellement, elle n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance.
Je cherche à installer un thermostat programmable mais je n'arrive pas à savoir où le brancher sur la chaudière.
Rien sur la documentation.
Normalement il suffit de deux fils qui font office d'interrupteur via le thermostat.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
En vous remerciant.
Bob33
Je possède une vieille chaudière Riello Domus 201 (ref 459349).
Actuellement, elle n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance.
Je cherche à installer un thermostat programmable mais je n'arrive pas à savoir où le brancher sur la chaudière.
Rien sur la documentation.
Normalement il suffit de deux fils qui font office d'interrupteur via le thermostat.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
En vous remerciant.
Bob33
21 novembre 2012 à 12:46
Réponses 1 branchement thermostat
Invité

Où brancher thermostat d'ambiance sur chaudière Riello domus 201
Invité

Branchez-vous sur le t1 et t2 de la prise du brûleur, si elle ne fonctionne que pour le chauffage, sinon faites une dérivation avec la pompe de chauffage.
Exemple : vous prenez le fil du thermostat, vous le mettez avec la phase de la pompe avec un domino, ensuite vous connectez le deuxième fil du thermostat sur la pompe et voilà vous mettez la température du chauffage à 70°C pour éviter la surchauffe.
Exemple : vous prenez le fil du thermostat, vous le mettez avec la phase de la pompe avec un domino, ensuite vous connectez le deuxième fil du thermostat sur la pompe et voilà vous mettez la température du chauffage à 70°C pour éviter la surchauffe.
27 janvier 2013 à 22:04
Réponses 2 branchement thermostat
Invité

Où brancher thermostat d'ambiance sur chaudière Riello domus 201
Invité

Attention certains thermostats programmables ne peuvent pas commuter directement la tension secteur 220v.
Dans ce cas il faut rajouter un relais commandé par une basse tension en 12v ou 24 v ou autre selon le relais disponible et s'assurer que les contacts du relais puissent supporter le 220v.
Cordialement.
Dans ce cas il faut rajouter un relais commandé par une basse tension en 12v ou 24 v ou autre selon le relais disponible et s'assurer que les contacts du relais puissent supporter le 220v.
Cordialement.