Problème Chauffage : Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

Bonjour, depuis quelques jours, la pression sur ma chaudière à gaz (Dietristar 1.24FF) est contamment autour de 2.5 au lieu de 1. J'ai à plusieurs reprises fait redescendre la pression à 1 bar en purgeant un radiateur mais la pression remonte très vite à 2.5 sans jamais dépasser ce seuil. Le vase d'expansion est quasi-neuf (changé il y a un mois). Pour éliminer l'hypothèse serpentin percé, j'ai aussi surveillé le compteur d'eau : il ne bouge pas lorsqu'on ne tire pas d'eau. Pourquoi cette régulation à 2.5 au lieu de 1 ? Merci d'avance.
Conseil Forum 1
Invité

Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

Vérifier la position et l'étanchéité de la vanne de remplissage. LVE
Conseil Forum 2
Invité

Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

Bonjour, vu la pression de 2.5 bars qui correspond à la pression de ville, et vu les vérifications faites (vase et compteur), c'est le robinet de remplissage qui est défectueux. Cordialement.
Conseil Forum 3
Invité

Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

Ca ne peut pas être le robinet de remplissage qui est ouvert sinon votre compteur d'eau froide tournerait. Je ne vois qu'une seule chose, c'est la durite qui relie votre vase à votre circuit qui est bouchée, si vous avez une durite ou un raccord c'est le by-pass qu'il faut vérifier. Ouvert ou peut être bouché.
Conseil Forum 4
Invité

Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

La quantité d'eau nécessaire pour augmenter la pression d'un réseau dépend du volume réseau et de la température de l'eau. Autrement dit : la montée en pression dépendra de la quantité d'eau apportée et de la température réseau. De plus la précision d'un compteur à détecter les faibles débits dépendra de sa classe. Sur un réseau clos, la montée successive de la pression malgrés les chasses successives mérite une attention particulière sur la vanne de remplissage. LVE
Conseil Forum 5
Invité

Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

Vérifiez si votre vase est bien à sa pression dite (0.8/ 1 bar), il y a de grande chance que votre vase soit gonflé à 2.5 bars, vu votre nouveau ballon changé il y a peu, pour info, vous n'avez de problème de pression identique avant la pause du nouveau vase, non !
07 janvier 2008 à 03:21
Conseil Forum 6
Invité

Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

Le vase n'a rien à voir avec le problème, par contre dd 124 chauffe parfois un ballon, peut être intercommunication (rare) mais effectivement, voyez le remplissage.
09 mars 2008 à 22:07
Conseil Forum 7
Invité

Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

Pas de problème c'est le robinet de remplissage qui laisse passer de l'eau. Si c'est une vanne à bille, c'est sûr.
27 août 2008 à 11:12
Conseil Forum 8
Invité

Problème pression eau sur chaudière à gaz
Invité

Bonjour, je pense qu'il faut vérifier la pression du vase expansion, s'il est gonflé à 2 / 2.5 bar il faut le mettre à 0.8 bar.
15 septembre 2009 à 17:53