Bonjour.
J'ai une chaudière fuel Open 35.
Le brûleur Vulcain 3SR de Brico Dépôt.
Je n'ai plus de démarrage aucun signe, thermostats vérifiés, fusible carte OK.
Merci de me guider sur cette panne.
J'ai une chaudière fuel Open 35.
Le brûleur Vulcain 3SR de Brico Dépôt.
Je n'ai plus de démarrage aucun signe, thermostats vérifiés, fusible carte OK.
Merci de me guider sur cette panne.
20 mai 2018 à 19:20
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Plus de démarrage brûleur Vulcain 3SR
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que fait ou ne fait plus votre brûleur :
- Votre chaudière et votre brûleur sont-ils alimentés en 230 Volts ?
- Votre chaîne thermostatique est-elle fermée : votre brûleur est-il en demande ?
- Votre brûleur est-il équipé d'un réchauffeur de ligne ?
Dans l'attente de votre retour d'infos ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que fait ou ne fait plus votre brûleur :
- Votre chaudière et votre brûleur sont-ils alimentés en 230 Volts ?
- Votre chaîne thermostatique est-elle fermée : votre brûleur est-il en demande ?
- Votre brûleur est-il équipé d'un réchauffeur de ligne ?
Dans l'attente de votre retour d'infos ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mai 2018 à 11:40