Plus d'eau chaude sauf capot ouvert chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24246
Questions / Réponses Chauffage : Plus d'eau chaude sauf capot ouvert chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF
Bonjour.
Je possède une chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF depuis 1997 et elle est sous contrat d'entretien depuis sa mise en service. Depuis toujours, il m'arrive parfois de devoir taper dessus pour avoir de l'eau chaude.
J'ai mentionné ce problème lors de la visite annuelle, mais ils n'ont jamais rien trouvé.
Un technicien m'a conseillé de tapoter sur la ventouse, tandis qu'un autre m'a dit que c'était la vanne 3 voies sur laquelle il fallait taper.
Mais cette fois-ci, rien n'y fait, je n'ai pas d'eau chaude et le dépannage n'est pas prévu avant plusieurs jours.
J'ai donc ouvert et dévissé le capot devant le brûleur, et là, ça a démarré.
Le technicien est venu et m'a dit que c'était le pressostat et peut-être l'extracteur...
Il m'a également averti que la chaudière refoulait du monoxyde, donc j'ai ouvert les fenêtres.
Il a testé avec son appareil et la commande de pièce tarde à arriver, je n'ai pas de nouvelles (la société passe maintenant par une plateforme, je vous épargne les détails de mes problèmes avec eux, notamment la détérioration de l'étanchéité de la ventouse suite à leur démontage).
J'ai acheté un détecteur de monoxyde, mais il ne détecte rien.
Est-ce que son appareil est fiable ? M'a-t-il menti ?
J'ai également acheté un pressostat et je vais le monter, qu'en pensez-vous ?
Merci.
Je possède une chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF depuis 1997 et elle est sous contrat d'entretien depuis sa mise en service. Depuis toujours, il m'arrive parfois de devoir taper dessus pour avoir de l'eau chaude.
J'ai mentionné ce problème lors de la visite annuelle, mais ils n'ont jamais rien trouvé.
Un technicien m'a conseillé de tapoter sur la ventouse, tandis qu'un autre m'a dit que c'était la vanne 3 voies sur laquelle il fallait taper.
Mais cette fois-ci, rien n'y fait, je n'ai pas d'eau chaude et le dépannage n'est pas prévu avant plusieurs jours.
J'ai donc ouvert et dévissé le capot devant le brûleur, et là, ça a démarré.
Le technicien est venu et m'a dit que c'était le pressostat et peut-être l'extracteur...
Il m'a également averti que la chaudière refoulait du monoxyde, donc j'ai ouvert les fenêtres.
Il a testé avec son appareil et la commande de pièce tarde à arriver, je n'ai pas de nouvelles (la société passe maintenant par une plateforme, je vous épargne les détails de mes problèmes avec eux, notamment la détérioration de l'étanchéité de la ventouse suite à leur démontage).
J'ai acheté un détecteur de monoxyde, mais il ne détecte rien.
Est-ce que son appareil est fiable ? M'a-t-il menti ?
J'ai également acheté un pressostat et je vais le monter, qu'en pensez-vous ?
Merci.
06 novembre 2024 à 12:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Plus d'eau chaude sauf capot ouvert chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Plus d'eau chaude sauf capot ouvert chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF
Help, personne pour m'aider, je n'ose pas brancher de peur de cramer un truc.
07 novembre 2024 à 17:51
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Plus d'eau chaude sauf capot ouvert chaudière Chaffoteaux Nectra 2,23 FF
Je fait un monologue
j'ai essayer plusieurs positions des files jusqu’à trouver le branchement pour qu'elle démarre mais des que je remet le capot, elle s’éteint donc j'en suis au même point, il manque une arrivée d'air.

08 novembre 2024 à 12:56