Message d'erreur D6 Vitocal 200-S
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
24247
Question Dépannage Chauffage : Message d'erreur D6 Vitocal 200-S
Bonjour à tous.
J'ai remis en route ma pompe à chaleur Vitocal 200-S et elle a fonctionné pendant 8 heures.
Cependant, le lendemain, je me suis aperçu qu'elle était en défaut D6.
Les filtres sont en bon état, mais le circulateur du réseau secondaire a un triangle rouge allumé en façade.
Comment puis-je savoir si c'est le circulateur qui est défectueux ou si c'est la carte électronique ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai remis en route ma pompe à chaleur Vitocal 200-S et elle a fonctionné pendant 8 heures.
Cependant, le lendemain, je me suis aperçu qu'elle était en défaut D6.
Les filtres sont en bon état, mais le circulateur du réseau secondaire a un triangle rouge allumé en façade.
Comment puis-je savoir si c'est le circulateur qui est défectueux ou si c'est la carte électronique ?
Merci d'avance pour votre aide.
06 novembre 2024 à 14:21
Réponse 1 du forum chauffage
Message d'erreur D6 Vitocal 200-S
Bonjour.
Si votre circulateur affiche un triangle rouge c''est qu'il est en défaut. Il faut vérifier que :
- Ce dernier est bien alimenté électriquement,
- Son axe tourne bien librement,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre circulateur affiche un triangle rouge c''est qu'il est en défaut. Il faut vérifier que :
- Ce dernier est bien alimenté électriquement,
- Son axe tourne bien librement,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2024 à 18:10
Réponse 2 du forum chauffage
Message d'erreur D6 Vitocal 200-S
Bonjour VETC,
Merci pour votre retour.
J'ai trouvé la solution à mon problème
En démontant la façade de la pompe je me suis aperçu que celle-ci était bloquée.
J'ai effectué un dégommage et remonté la pompe et celle-ci est repartie.
Merci quand même pour votre aide.
Merci pour votre retour.
J'ai trouvé la solution à mon problème
En démontant la façade de la pompe je me suis aperçu que celle-ci était bloquée.
J'ai effectué un dégommage et remonté la pompe et celle-ci est repartie.
Merci quand même pour votre aide.
12 novembre 2024 à 08:12