Question Forum Chauffage : Performance PAC eau/eau et choix des radiateurs
Invité

Bonjour, ma source est à 12° toute l'année : ma PAC eau/eau sera t-elle performante et comment calculer la taille des radiateurs dans chaque pièce ? Merci
21 mai 2008 à 12:34
Conseils 1 Dépannage
Invité

Performance PAC eau/eau et choix des radiateurs
Invité

Il faut les surdimensionner et ne mettre que le radiateur en fonte pour l'inertie de l'eau car ce sont des départs ne dépassant pas 60 degrés, sinon plancher chauffant.
22 mai 2008 à 11:24
Conseils 2 Dépannage
Invité

Performance PAC eau/eau et choix des radiateurs
Invité

Bonsoir,
Tout dépend du type de pompe et du type de chauffage (plancher ou radiateurs).
A savoir que pour des radiateurs il faudra les calculer en basse température.
Prévoir également une relève.
Votre puissance correspondra à vos déperditions.
G.B.
Tout dépend du type de pompe et du type de chauffage (plancher ou radiateurs).
A savoir que pour des radiateurs il faudra les calculer en basse température.
Prévoir également une relève.
Votre puissance correspondra à vos déperditions.
G.B.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Performance PAC eau/eau et choix des radiateurs
Invité

Bonjour,
J'ai depuis 30 ans une PAC eau eau, je puise l'eau dans un puits où cette eau est entre 10 et 12 degrés, je chauffe un pavillon de 120 m2 sans relève, ma production d'eau chaude est assurée par un ballon électrique, ma consommation moyenne sur 30 ans de ma PAC est de 3500 kW avec de l'eau à 55 degrés.
Je sais qu'il faut prévoir des radiateurs surdimensionnés par rapport au fuel et il faut prévoir 20 % de plus.
J'ai depuis 30 ans une PAC eau eau, je puise l'eau dans un puits où cette eau est entre 10 et 12 degrés, je chauffe un pavillon de 120 m2 sans relève, ma production d'eau chaude est assurée par un ballon électrique, ma consommation moyenne sur 30 ans de ma PAC est de 3500 kW avec de l'eau à 55 degrés.
Je sais qu'il faut prévoir des radiateurs surdimensionnés par rapport au fuel et il faut prévoir 20 % de plus.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Performance PAC eau/eau et choix des radiateurs
Invité

Bonjour,
J'ai depuis 30 ans une PAC eau / eau et je puise l'eau dans mon puits, l'eau est entre 10 et 12°, je chauffe un pavillon de 120 m2 à 20 degrés sans relève.
Ma consommation moyenne annuelle sur 30 ans est de 3500 kW, à noter que la production d'eau chaude est assurée par un ballon électrique.
Pour la dimension des radiateurs je ne connais plus les formules je me rappelle qu'il faut dimensionner 20% de plus que pour le fuel.
J'ai depuis 30 ans une PAC eau / eau et je puise l'eau dans mon puits, l'eau est entre 10 et 12°, je chauffe un pavillon de 120 m2 à 20 degrés sans relève.
Ma consommation moyenne annuelle sur 30 ans est de 3500 kW, à noter que la production d'eau chaude est assurée par un ballon électrique.
Pour la dimension des radiateurs je ne connais plus les formules je me rappelle qu'il faut dimensionner 20% de plus que pour le fuel.
05 mars 2009 à 00:28