Bonjour à vous.
Je suis nouveau et tente de bricoler aussi à la maison ; cela pour gagner du temps mais aussi être plus durable que de tout jeter si cela peut être réparable.
Mais ce jour cela concerne la chaudière dont je ne connais peu de chose.
Le thermostat Elm Leblanc est connecte sur une chaudière gaz SLCF Verneuil problème le programmateur ne déclenche que le flux d'eau (pompe) mais pas le lancement de la chaudière (pour chauffer donc).
Avant la révision cela n’était pas le cas, le chauffage se lançait en même temps que la pompe...
Donc je ne comprends pas pourquoi cela n'est plus synchronise, je pense que la connexion est bonne au niveau raccordement.
Si vous avez une idée merci à vous, bon week-end.
Nico
Je suis nouveau et tente de bricoler aussi à la maison ; cela pour gagner du temps mais aussi être plus durable que de tout jeter si cela peut être réparable.
Mais ce jour cela concerne la chaudière dont je ne connais peu de chose.
Le thermostat Elm Leblanc est connecte sur une chaudière gaz SLCF Verneuil problème le programmateur ne déclenche que le flux d'eau (pompe) mais pas le lancement de la chaudière (pour chauffer donc).
Avant la révision cela n’était pas le cas, le chauffage se lançait en même temps que la pompe...
Donc je ne comprends pas pourquoi cela n'est plus synchronise, je pense que la connexion est bonne au niveau raccordement.
Si vous avez une idée merci à vous, bon week-end.
Nico
06 novembre 2021 à 08:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème thermostat sur chaudière SLCF Verneuil
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je ne comprends pas bien ... hormis les constatations que vous avez faites, le chauffage fonctionne ou pas ?
Il y a des thermostats qui ne commandent que la mise en marche de la pompe.
La température de l'eau de chauffage est régulée par l'aquastat sur la chaudière. Si pompe en marche, la température de l'eau est suffisante (réglage de l'aquastat) la chaudière ne se met pas en marche. Lorsque la température de l'eau de chauffage descendra en dessous de la consigne de l'aquastat et que le thermostat sera en demande de chauffe, la chaudière sera mise en marche.
(Autrement dit ... la chaudière ne peut être mise en marche que si la pompe fonctionne).
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je ne comprends pas bien ... hormis les constatations que vous avez faites, le chauffage fonctionne ou pas ?
Il y a des thermostats qui ne commandent que la mise en marche de la pompe.
La température de l'eau de chauffage est régulée par l'aquastat sur la chaudière. Si pompe en marche, la température de l'eau est suffisante (réglage de l'aquastat) la chaudière ne se met pas en marche. Lorsque la température de l'eau de chauffage descendra en dessous de la consigne de l'aquastat et que le thermostat sera en demande de chauffe, la chaudière sera mise en marche.
(Autrement dit ... la chaudière ne peut être mise en marche que si la pompe fonctionne).
Cordialement.
Martien-071
06 novembre 2021 à 12:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème thermostat sur chaudière SLCF Verneuil
Merci à vous E.T. pour votre retour !! ; j'ai bien du chauffage, je m'inquiète peut-être pour rien finalement car votre explication est très claire.
06 novembre 2021 à 13:03
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème thermostat sur chaudière SLCF Verneuil
Bonjour Terrien !
Si ça chauffe, pas besoin de vous torturer l'esprit.
Je vous joins le schéma électrique de votre chaudière.
En bleu la pompe, en vert le "bloc gaz", en orange l'aquastat (réglage de la température de l'eau de chauffage).
Le thermostat se place dans le cercle rouge.
On peut voir que le thermostat commande directement la pompe et le bloc gaz si l'aquastat est fermé.
Si le thermostat s'ouvre ... la pompe est arrêtée ainsi que le "bloc gaz".
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si ça chauffe, pas besoin de vous torturer l'esprit.

Je vous joins le schéma électrique de votre chaudière.
En bleu la pompe, en vert le "bloc gaz", en orange l'aquastat (réglage de la température de l'eau de chauffage).
Le thermostat se place dans le cercle rouge.
On peut voir que le thermostat commande directement la pompe et le bloc gaz si l'aquastat est fermé.
Si le thermostat s'ouvre ... la pompe est arrêtée ainsi que le "bloc gaz".
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2021 à 16:55