Problème chaudière gazliner Frisquet
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
8971
Question Forum : Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

Bonjour à tous, je vous expose mon problème :
ma chaudière Frisquet gazliner démarre puis quelques secondes après se met en sécurité !
J'ai pensé au début que cela venait de la pompe car elle ne tournait pas mais une fois remplacée toujours le même problème.
Est-ce que si la sonde d'ionisation est défectueuse (le piezo ne s'arrête pas une fois le brûleur embrasé) la chaudière va donc se mettre en sécurité mais cela peut-il empêcher aussi la pompe de tourner ?
Vous l'avez sûrement compris qu'il y a en fait 2 problèmes je pense.
J'attends vos questions ou réponses avec impatience.
Merci.
ma chaudière Frisquet gazliner démarre puis quelques secondes après se met en sécurité !
J'ai pensé au début que cela venait de la pompe car elle ne tournait pas mais une fois remplacée toujours le même problème.
Est-ce que si la sonde d'ionisation est défectueuse (le piezo ne s'arrête pas une fois le brûleur embrasé) la chaudière va donc se mettre en sécurité mais cela peut-il empêcher aussi la pompe de tourner ?
Vous l'avez sûrement compris qu'il y a en fait 2 problèmes je pense.
J'attends vos questions ou réponses avec impatience.
Merci.
03 mai 2009 à 14:10
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

Bonsoir. Votre problème vient sans doute de l'inversion de votre phase et du neutre sur l'alimentation électrique.
C'est une panne classique. Vous pouvez le faire vous-même ça ne vous coutera rien... Patrick1707
C'est une panne classique. Vous pouvez le faire vous-même ça ne vous coutera rien... Patrick1707
05 mai 2009 à 19:14
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

Bonjour, vérifier l'électrode d'ionisation, minimum 7mA.
G. B.
G. B.
06 mai 2009 à 13:04
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

Bonjour
S'il n'y a pas eu de modification sur l'installation électrique, rien à voir avec l'inversion de phase.
Nettoyez la sonde d'ionisation au papier de verre (celle qui ne fait pas d'étincelle sinon cela vient sûrement de la boîte de contrôle de flamme). Cordialement.
S'il n'y a pas eu de modification sur l'installation électrique, rien à voir avec l'inversion de phase.
Nettoyez la sonde d'ionisation au papier de verre (celle qui ne fait pas d'étincelle sinon cela vient sûrement de la boîte de contrôle de flamme). Cordialement.
11 mai 2009 à 08:38
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

J'ai eu exactement le même problème sur une gazliner Frisquet 23k de 1998 (c'est le seul problème en 14 ans...) : j'ai simplement nettoyé au papier de verre fin la sonde de ionisation (3 petites électrodes qui forment l'étincelle). Après avoir enlevé le cache, 2 petites vis en face avant. Ça se démonte tout seul. J'en ai profité pour nettoyer délicatement aussi la chambre qui s'y trouve, qui permet la combustion du gaz... des petites saletés résiduelles qui passent au travers du corps de chauffe... rien de bien méchant, mais ça finit par s'accumuler et empêcher la combustion avec une sonde un peu crasseuse !.
Tout fonctionne parfaitement à nouveau.
J'ai une question subsidiaire : on m'avait parlé aussi dans un second temps, de la sonde de température qui pouvait être défectueuse et mettre la chaudière en sécurité : or l'aiguille indique toujours des températures correctes (environ 20 degrés à froid, et ça monte tout doucement maxi 80 degrés, tout a l'air normal. Idem pour la pression 1 à 2 bars à peine en chauffe).
J'en conclus que ce n'est pas possible que ce soit la sonde de température car elle indiquerait du chaud même si la chaudière est froide ?
Tout fonctionne parfaitement à nouveau.
J'ai une question subsidiaire : on m'avait parlé aussi dans un second temps, de la sonde de température qui pouvait être défectueuse et mettre la chaudière en sécurité : or l'aiguille indique toujours des températures correctes (environ 20 degrés à froid, et ça monte tout doucement maxi 80 degrés, tout a l'air normal. Idem pour la pression 1 à 2 bars à peine en chauffe).
J'en conclus que ce n'est pas possible que ce soit la sonde de température car elle indiquerait du chaud même si la chaudière est froide ?
15 avril 2012 à 03:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 2. Problème brûleur chaudière Frisquet gazliner 23 kW
- N°23250 : Bonjour. J'ai un problème sur ma chaudière Frisquet Gazliner 23kW. Le voyant rouge indiquant l'absence de flamme s'allume automatiquement, j'appuie dessus pour relancer la flamme, il y a bien l'étincelle, le gaz, la flamme...
- 3. Problème RTA chaudière Frisquet Gazliner HS
- N°16773 : Bonjour à tous. Je n'ai plus d'eau chaude sanitaire depuis ce matin. Ça a commencé depuis plusieurs jours où le débit s’est progressivement réduit jusqu'à ne plus avoir d'eau chaude du tout (alors que le débit de l'eau...
- 4. Problème chaudière Frisquet GazLiner maison 16°C
- N°13383 : Bonjour, j'ai besoin d'un pro car je n'y comprends plus rien ! Ma chaudière Frisquet GazLiner suite à un petit coup de froid a fait tomber la température dans les pièces de 19° à 16°. J'ai tenté de monter les robinets des...
- 5. Problème chaudière Frisquet Hydromotrix Gazliner
- N°13773 : Bonjour Je suis locataire et j'ai une chaudière de marque Frisquet type Hydromotrix Gazliner avec deux boutons ronds en façade (un où il est écrit "max et l'autre "éco") où est dessiné un thermomètre avec "max". Mon souci,...
- 6. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 9. Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW chute de pression constante
- N°15359 : Bonsoir à tous, J'ai une chaudière frisquet Gazliner 23 kW et je dois remettre de l'eau tous les soirs dans les tuyaux (grâce à la petite molette noire) pour rétablir la pression ! La pression passe en 24 heures de 1,5 à...
- 10. Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW montée en pression et fuite trop plein
- N°17700 : Bonjour Je suis en possession d’une Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW. Mise en route ce matin après une extinction depuis plus d'un mois après passage GDF. Dès que j’allume, ma chaudière monte en pression,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite