Problème chaudière gazliner Frisquet
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
8971
Question Forum : Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

Bonjour à tous, je vous expose mon problème :
ma chaudière Frisquet gazliner démarre puis quelques secondes après se met en sécurité !
J'ai pensé au début que cela venait de la pompe car elle ne tournait pas mais une fois remplacée toujours le même problème.
Est-ce que si la sonde d'ionisation est défectueuse (le piezo ne s'arrête pas une fois le brûleur embrasé) la chaudière va donc se mettre en sécurité mais cela peut-il empêcher aussi la pompe de tourner ?
Vous l'avez sûrement compris qu'il y a en fait 2 problèmes je pense.
J'attends vos questions ou réponses avec impatience.
Merci.
ma chaudière Frisquet gazliner démarre puis quelques secondes après se met en sécurité !
J'ai pensé au début que cela venait de la pompe car elle ne tournait pas mais une fois remplacée toujours le même problème.
Est-ce que si la sonde d'ionisation est défectueuse (le piezo ne s'arrête pas une fois le brûleur embrasé) la chaudière va donc se mettre en sécurité mais cela peut-il empêcher aussi la pompe de tourner ?
Vous l'avez sûrement compris qu'il y a en fait 2 problèmes je pense.
J'attends vos questions ou réponses avec impatience.
Merci.
03 mai 2009 à 14:10
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

Bonsoir. Votre problème vient sans doute de l'inversion de votre phase et du neutre sur l'alimentation électrique.
C'est une panne classique. Vous pouvez le faire vous-même ça ne vous coutera rien... Patrick1707
C'est une panne classique. Vous pouvez le faire vous-même ça ne vous coutera rien... Patrick1707
05 mai 2009 à 19:14
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

Bonjour, vérifier l'électrode d'ionisation, minimum 7mA.
G. B.
G. B.
06 mai 2009 à 13:04
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

Bonjour
S'il n'y a pas eu de modification sur l'installation électrique, rien à voir avec l'inversion de phase.
Nettoyez la sonde d'ionisation au papier de verre (celle qui ne fait pas d'étincelle sinon cela vient sûrement de la boîte de contrôle de flamme). Cordialement.
S'il n'y a pas eu de modification sur l'installation électrique, rien à voir avec l'inversion de phase.
Nettoyez la sonde d'ionisation au papier de verre (celle qui ne fait pas d'étincelle sinon cela vient sûrement de la boîte de contrôle de flamme). Cordialement.
11 mai 2009 à 08:38
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gazliner Frisquet
Invité

J'ai eu exactement le même problème sur une gazliner Frisquet 23k de 1998 (c'est le seul problème en 14 ans...) : j'ai simplement nettoyé au papier de verre fin la sonde de ionisation (3 petites électrodes qui forment l'étincelle). Après avoir enlevé le cache, 2 petites vis en face avant. Ça se démonte tout seul. J'en ai profité pour nettoyer délicatement aussi la chambre qui s'y trouve, qui permet la combustion du gaz... des petites saletés résiduelles qui passent au travers du corps de chauffe... rien de bien méchant, mais ça finit par s'accumuler et empêcher la combustion avec une sonde un peu crasseuse !.
Tout fonctionne parfaitement à nouveau.
J'ai une question subsidiaire : on m'avait parlé aussi dans un second temps, de la sonde de température qui pouvait être défectueuse et mettre la chaudière en sécurité : or l'aiguille indique toujours des températures correctes (environ 20 degrés à froid, et ça monte tout doucement maxi 80 degrés, tout a l'air normal. Idem pour la pression 1 à 2 bars à peine en chauffe).
J'en conclus que ce n'est pas possible que ce soit la sonde de température car elle indiquerait du chaud même si la chaudière est froide ?
Tout fonctionne parfaitement à nouveau.
J'ai une question subsidiaire : on m'avait parlé aussi dans un second temps, de la sonde de température qui pouvait être défectueuse et mettre la chaudière en sécurité : or l'aiguille indique toujours des températures correctes (environ 20 degrés à froid, et ça monte tout doucement maxi 80 degrés, tout a l'air normal. Idem pour la pression 1 à 2 bars à peine en chauffe).
J'en conclus que ce n'est pas possible que ce soit la sonde de température car elle indiquerait du chaud même si la chaudière est froide ?
15 avril 2012 à 03:02