Bonjour,
J'ai un problème avec ma chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE qui a seulement 14 mois.
Ma pression baisse d'1 bar sur 24 h.
J'ai coupé le départ et le retour chauffage mais c'est sans effet la pression baisse toujours. Le vase d'expansion sonne toujours creux.
Je précise que j'ai installé aussi un préparateur d'eau chaude.
Voilà, je ne sais plus trop que faire pour trouver la panne. J'aimerais bien que ce soit arrangé avant cet hiver.
Merci pour vos contributions.
J'ai un problème avec ma chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE qui a seulement 14 mois.
Ma pression baisse d'1 bar sur 24 h.
J'ai coupé le départ et le retour chauffage mais c'est sans effet la pression baisse toujours. Le vase d'expansion sonne toujours creux.
Je précise que j'ai installé aussi un préparateur d'eau chaude.
Voilà, je ne sais plus trop que faire pour trouver la panne. J'aimerais bien que ce soit arrangé avant cet hiver.
Merci pour vos contributions.
11 septembre 2013 à 20:10
Conseil 1 dépannage chaudière
Invité

Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
Invité

Bonjour,
Voir les réponses faites à la question 16110.
Meilleurs sentiments.
GC
Voir les réponses faites à la question 16110.
Meilleurs sentiments.
GC
12 septembre 2013 à 11:39
Conseil 2 dépannage chaudière
Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
Bonjour.
Il faudrait savoir si vous êtes intervenu récemment sur cette installation, puisque vous dites que vous avez installé un préparateur d'eau chaude.
Avez-vous vérifié la vidange (au cas où elle serait raccordée directement à un écoulement) de la même manière, si l'évacuation de votre soupape chauffage est aussi raccordée à l'égout, voir si elle ne fuit pas, en débranchant la sortie de cette soupape vers l'écoulement.bonne recherche.
Cordialement. BP
Il faudrait savoir si vous êtes intervenu récemment sur cette installation, puisque vous dites que vous avez installé un préparateur d'eau chaude.
Avez-vous vérifié la vidange (au cas où elle serait raccordée directement à un écoulement) de la même manière, si l'évacuation de votre soupape chauffage est aussi raccordée à l'égout, voir si elle ne fuit pas, en débranchant la sortie de cette soupape vers l'écoulement.bonne recherche.
Cordialement. BP
12 septembre 2013 à 20:11
Conseil 3 dépannage chaudière
Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses.
J'ai vérifié mes purgeurs automatiques, ils sont tous "ouverts".
Si c'était un défaut du mano, à force de rajouter de l'eau j'imagine que j’aurais un défaut "trop d'eau" non ?
Mon préparateur d' ECS a été installé en même temps que la chaudière, je m’étais mal expliqué.
La vidange est un simple tuyau en caoutchouc relié à des évacuations PVC, ce sont celles-ci qu'il faut que je dévie ? (il y en a deux qui sont reliées au corps de chauffe).
Ces derniers jours j'ai remarqué quelque chose : Entre 0.5 bar et 0, la pression baisse beaucoup moins vite qu'entre 1.5 et 0.5, mais j'imagine que c'est normal.
Encore une fois, merci pour vos réponses.
J'ai vérifié mes purgeurs automatiques, ils sont tous "ouverts".
Si c'était un défaut du mano, à force de rajouter de l'eau j'imagine que j’aurais un défaut "trop d'eau" non ?
Mon préparateur d' ECS a été installé en même temps que la chaudière, je m’étais mal expliqué.
La vidange est un simple tuyau en caoutchouc relié à des évacuations PVC, ce sont celles-ci qu'il faut que je dévie ? (il y en a deux qui sont reliées au corps de chauffe).
Ces derniers jours j'ai remarqué quelque chose : Entre 0.5 bar et 0, la pression baisse beaucoup moins vite qu'entre 1.5 et 0.5, mais j'imagine que c'est normal.
Encore une fois, merci pour vos réponses.