Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16131
Question forum chauffage : Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
Bonjour,
J'ai un problème avec ma chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE qui a seulement 14 mois.
Ma pression baisse d'1 bar sur 24 h.
J'ai coupé le départ et le retour chauffage mais c'est sans effet la pression baisse toujours. Le vase d'expansion sonne toujours creux.
Je précise que j'ai installé aussi un préparateur d'eau chaude.
Voilà, je ne sais plus trop que faire pour trouver la panne. J'aimerais bien que ce soit arrangé avant cet hiver.
Merci pour vos contributions.
J'ai un problème avec ma chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE qui a seulement 14 mois.
Ma pression baisse d'1 bar sur 24 h.
J'ai coupé le départ et le retour chauffage mais c'est sans effet la pression baisse toujours. Le vase d'expansion sonne toujours creux.
Je précise que j'ai installé aussi un préparateur d'eau chaude.
Voilà, je ne sais plus trop que faire pour trouver la panne. J'aimerais bien que ce soit arrangé avant cet hiver.
Merci pour vos contributions.
11 septembre 2013 à 20:10
Conseil 1 dépannage chaudière
Invité

Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
Invité

Bonjour,
Voir les réponses faites à la question 16110.
Meilleurs sentiments.
GC
Voir les réponses faites à la question 16110.
Meilleurs sentiments.
GC
12 septembre 2013 à 11:39
Conseil 2 dépannage chaudière
Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
Bonjour.
Il faudrait savoir si vous êtes intervenu récemment sur cette installation, puisque vous dites que vous avez installé un préparateur d'eau chaude.
Avez-vous vérifié la vidange (au cas où elle serait raccordée directement à un écoulement) de la même manière, si l'évacuation de votre soupape chauffage est aussi raccordée à l'égout, voir si elle ne fuit pas, en débranchant la sortie de cette soupape vers l'écoulement.bonne recherche.
Cordialement. BP
Il faudrait savoir si vous êtes intervenu récemment sur cette installation, puisque vous dites que vous avez installé un préparateur d'eau chaude.
Avez-vous vérifié la vidange (au cas où elle serait raccordée directement à un écoulement) de la même manière, si l'évacuation de votre soupape chauffage est aussi raccordée à l'égout, voir si elle ne fuit pas, en débranchant la sortie de cette soupape vers l'écoulement.bonne recherche.
Cordialement. BP
12 septembre 2013 à 20:11
Conseil 3 dépannage chaudière
Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses.
J'ai vérifié mes purgeurs automatiques, ils sont tous "ouverts".
Si c'était un défaut du mano, à force de rajouter de l'eau j'imagine que j’aurais un défaut "trop d'eau" non ?
Mon préparateur d' ECS a été installé en même temps que la chaudière, je m’étais mal expliqué.
La vidange est un simple tuyau en caoutchouc relié à des évacuations PVC, ce sont celles-ci qu'il faut que je dévie ? (il y en a deux qui sont reliées au corps de chauffe).
Ces derniers jours j'ai remarqué quelque chose : Entre 0.5 bar et 0, la pression baisse beaucoup moins vite qu'entre 1.5 et 0.5, mais j'imagine que c'est normal.
Encore une fois, merci pour vos réponses.
J'ai vérifié mes purgeurs automatiques, ils sont tous "ouverts".
Si c'était un défaut du mano, à force de rajouter de l'eau j'imagine que j’aurais un défaut "trop d'eau" non ?
Mon préparateur d' ECS a été installé en même temps que la chaudière, je m’étais mal expliqué.
La vidange est un simple tuyau en caoutchouc relié à des évacuations PVC, ce sont celles-ci qu'il faut que je dévie ? (il y en a deux qui sont reliées au corps de chauffe).
Ces derniers jours j'ai remarqué quelque chose : Entre 0.5 bar et 0, la pression baisse beaucoup moins vite qu'entre 1.5 et 0.5, mais j'imagine que c'est normal.
Encore une fois, merci pour vos réponses.
15 septembre 2013 à 10:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
- N°19639 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison. J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Recherche notice chaudière Idéal Standard ZENIS DUO 3.33 FF HTE
- N°13788 : Bonjour, Je viens de prendre un logement location qui est chauffé à l'aide d'une chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.33 FF HTE et je n'ai pas de notice d'utilisation. Ou puis-je me procurer gratuitement cette notice ou...
- 5. Problème ECS chaudière à condensation Idéal Standard Zenis FF HTE
- N°16054 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Idéal Standard Zenis FF HTE. Lorsque j'allume l'eau chaude d'un robinet, l'eau est effectivement chaude puis au bout d'environ 30 secondes redevient froide petit à petit....
- 6. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 7. Baisse pression circuit de chauffage Luna DUO 3.33 FF HTE
- N°22882 : Bonjour. J'ai constamment une baisse de pression dans mon circuit de chauffage, qui est équipé d'une chaudière Luna DUO 3.33 FF HTE (chauffage au sol et radiateurs). Environ deux appoints par mois sont nécessaires. Les deux...
- 8. Installation thermostat Netatmo sur Ideal Standard Duo 3.33 FF HTE
- N°21795 : Bonsoir, Je possède actuellement une chaudière à gaz Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE (n. Série C0345108) qui doit, je pense, dater de 2009, date de construction de la maison. Le thermostat d'ambiance AVS77 est branché avec...
- 9. Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
- N°22510 : Bonjour. Une chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE, code erreur 160E. Le ventilateur fonctionne correctement, mais la vitesse de ventilation visualisée est 0. Je suppose mal fonction du tachymètre. Impossible de faire...
- 10. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
- N°8054 : Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite