Débit d'eau faible échangeur sanitaire ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17249
Question Forum Chauffage : Débit d'eau faible échangeur sanitaire ?
Bonjour à tous,
Je viens d'emménager dans une maison construite en 2002, équipée d'une chaudière à gaz de la même année.
Nous avons depuis notre emménagement observé une pression d'eau relativement faible de tous les points d'eau, que ce soit de l'eau chaude ou froide.
Lors du passage du technicien pour la maintenance annuelle, je lui ai remonté le problème et ce dernier préconise un remplacement de l'échangeur sanitaire.
Le fait que la pression sur l'eau froide reste la même m'interpelle, car si je ne me trompe pas, le circuit d'eau froide est indépendant de la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?
Duonal
Je viens d'emménager dans une maison construite en 2002, équipée d'une chaudière à gaz de la même année.
Nous avons depuis notre emménagement observé une pression d'eau relativement faible de tous les points d'eau, que ce soit de l'eau chaude ou froide.
Lors du passage du technicien pour la maintenance annuelle, je lui ai remonté le problème et ce dernier préconise un remplacement de l'échangeur sanitaire.
Le fait que la pression sur l'eau froide reste la même m'interpelle, car si je ne me trompe pas, le circuit d'eau froide est indépendant de la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?
Duonal
12 mai 2015 à 09:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Débit d'eau faible échangeur sanitaire ?
Bonjour, pourriez-vous préciser la référence de votre chaudière.
Cordialement.
Cordialement.
12 mai 2015 à 09:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Débit d'eau faible échangeur sanitaire ?
Il s'agit d'une Chaffoteaux Maury, elexia II.
12 mai 2015 à 12:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Débit d'eau faible échangeur sanitaire ?
Bonjour,
Effectivement si vous avez le problème à la fois sur l'eau chaude et sur l'eau froide il est peu probable que le problème vienne de l'échangeur. Vous n'avez pas de fuite sur votre circuit d'eau (vous pouvez faire une relevé de compteur un soir en allant vous coucher et vérifier le lendemain matin que rien n'a bougé).
Avez-vous des filtres type polyphosphate ou un adoucisseur sur votre installation ?
Cordialement,
Vivien Guihard
Thermelite
Effectivement si vous avez le problème à la fois sur l'eau chaude et sur l'eau froide il est peu probable que le problème vienne de l'échangeur. Vous n'avez pas de fuite sur votre circuit d'eau (vous pouvez faire une relevé de compteur un soir en allant vous coucher et vérifier le lendemain matin que rien n'a bougé).
Avez-vous des filtres type polyphosphate ou un adoucisseur sur votre installation ?
Cordialement,
Vivien Guihard
Thermelite
12 mai 2015 à 13:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Débit d'eau faible échangeur sanitaire ?
Non pas de filtres ou d'adoucisseur à ma connaissance.
Par contre j'ai un ballon intermédiaire pour la gestion de l'eau chaude.
Je vais procéder à un relevé du compteur d'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
Merci de votre réponse.
Par contre j'ai un ballon intermédiaire pour la gestion de l'eau chaude.
Je vais procéder à un relevé du compteur d'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
Merci de votre réponse.
12 mai 2015 à 13:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Débit d'eau faible échangeur sanitaire ?
Invité

Bonjour,
Au niveau du compteur d'eau il y a un filtre, et il arrive que ce filtre soit plus ou moins colmaté, ce qui entraine une baisse de débit.
A vérifier donc...
Meilleurs sentiments.
GC
Au niveau du compteur d'eau il y a un filtre, et il arrive que ce filtre soit plus ou moins colmaté, ce qui entraine une baisse de débit.
A vérifier donc...
Meilleurs sentiments.
GC
12 mai 2015 à 14:01