Problème chauffage chaudière De Dietrich PMC M 24/28Mi
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21087
Question Forum Chauffage : Problème chauffage chaudière De Dietrich PMC M 24/28Mi
Bonjour à tous,
J'ai emménagé dans une maison équipée d'une chaudière à condensation de Dietrich PMC - M 24/28MI. A priori elle aurait 5 ans. Je rencontre deux problèmes récurrents.
Le premier, c'est par exemple le matin au réveil, je me rends compte que les radiateurs sont froids alors qu'ils devraient être chauds (la consigne du thermostat d'ambiance n'est pas atteinte, et le récepteur donne bien ordre à la chaudière de fabriquer de l'eau chaude dans le circuit des radiateurs).
Quand je descends voir la chaudière, j'entends l'eau qui coule, comme si une pompe faisait circuler l'eau et la chaudière qui ne chauffe pas cette eau.
En cliquant sur les boutons ramoneur puis reset j'arrive à la faire repartir (sans faire un redémarrage), mais ça caille dans la maison. :-(
Voici la vidéo partagée de cette situation lorsque l'eau circule dans la chaudière sans qu'il ne se passe rien : https://www.dropbox.com/s/2cof7rpdcuuxluw/Vid%C3%A9o%2016-02-2021%2007%2056%2056.mov?dl=0
Le deuxième est vécu ainsi : la chaudière fonctionne, chauffe l'eau des radiateurs jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte (21° par exemple), le thermostat demande donc au récepteur de couper le chauffage de l'eau de chauffage, et la chaudière s'arrête.
Lorsque le thermostat indique 20°C, il donne à nouveau l'ordre à la chaudière de redémarrer, mais celle-ci n'obtempère pas.
Quand je descends voir la chaudière, elle a la diode d'informations qui indique une situation de blocage (code 1).
Quand je cherche la doc, cette erreur indique "sécurité thermique" (Su1, Su2, Su7). je ne sais pas interpréter l'explication de ces possibilités (Su1 = température maximale dépassée circulation insuffisante ou inexistante / Su2 = Augmentation maximale de la température de départ dépassée / Su7 = Écart maximum entre la température de de départ et de retour dépassé).
En revanche, lorsque je fais couler l'eau chaude sanitaire, la chaudière fabrique bien de l'eau chaude qui se met à couler au robinet après quelques instants. Et lorsque j'arrête de faire couler l'eau chaude, la chaudière se remet, toute seule, à fabriquer de l'eau chaude pour mes radiateurs...
Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation ? A défaut avez-vous des pistes à creuser pour me sortir de là ?
Je vous remercie de toute l'aide que vous voudrez bien me donner !
Alexandre
J'ai emménagé dans une maison équipée d'une chaudière à condensation de Dietrich PMC - M 24/28MI. A priori elle aurait 5 ans. Je rencontre deux problèmes récurrents.
Le premier, c'est par exemple le matin au réveil, je me rends compte que les radiateurs sont froids alors qu'ils devraient être chauds (la consigne du thermostat d'ambiance n'est pas atteinte, et le récepteur donne bien ordre à la chaudière de fabriquer de l'eau chaude dans le circuit des radiateurs).
Quand je descends voir la chaudière, j'entends l'eau qui coule, comme si une pompe faisait circuler l'eau et la chaudière qui ne chauffe pas cette eau.
En cliquant sur les boutons ramoneur puis reset j'arrive à la faire repartir (sans faire un redémarrage), mais ça caille dans la maison. :-(
Voici la vidéo partagée de cette situation lorsque l'eau circule dans la chaudière sans qu'il ne se passe rien : https://www.dropbox.com/s/2cof7rpdcuuxluw/Vid%C3%A9o%2016-02-2021%2007%2056%2056.mov?dl=0
Le deuxième est vécu ainsi : la chaudière fonctionne, chauffe l'eau des radiateurs jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte (21° par exemple), le thermostat demande donc au récepteur de couper le chauffage de l'eau de chauffage, et la chaudière s'arrête.
Lorsque le thermostat indique 20°C, il donne à nouveau l'ordre à la chaudière de redémarrer, mais celle-ci n'obtempère pas.
Quand je descends voir la chaudière, elle a la diode d'informations qui indique une situation de blocage (code 1).
Quand je cherche la doc, cette erreur indique "sécurité thermique" (Su1, Su2, Su7). je ne sais pas interpréter l'explication de ces possibilités (Su1 = température maximale dépassée circulation insuffisante ou inexistante / Su2 = Augmentation maximale de la température de départ dépassée / Su7 = Écart maximum entre la température de de départ et de retour dépassé).
En revanche, lorsque je fais couler l'eau chaude sanitaire, la chaudière fabrique bien de l'eau chaude qui se met à couler au robinet après quelques instants. Et lorsque j'arrête de faire couler l'eau chaude, la chaudière se remet, toute seule, à fabriquer de l'eau chaude pour mes radiateurs...
Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation ? A défaut avez-vous des pistes à creuser pour me sortir de là ?
Je vous remercie de toute l'aide que vous voudrez bien me donner !
Alexandre
16 février 2021 à 21:12
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème chauffage chaudière De Dietrich PMC M 24/28Mi
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 février 2021 à 11:12
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème chauffage chaudière De Dietrich PMC M 24/28Mi
Bonjour et merci Mario de votre aide. voici les réponses à vos questions :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
radiateurs à eau chaude
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
oui pour certains (les 2 de l'étage en sont équipés, ce sont des chambres dont 1 seule est occupée 1 semaine sur 2, l'autre c'est que quand on a des amis ; celui de la chambre du rez-de-chaussée aussi ; les autres : non).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
c'est un Siemens RDJ10RF
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
il est mobile, nous pouvons potentiellement le déplacer, mais il est maintenu dans le salon.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
je ne sais pas répondre à cette question ; où est-ce que je peux trouver cette information ? la maison est dans le département 77.
Merci beaucoup de votre aide !
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
radiateurs à eau chaude
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
oui pour certains (les 2 de l'étage en sont équipés, ce sont des chambres dont 1 seule est occupée 1 semaine sur 2, l'autre c'est que quand on a des amis ; celui de la chambre du rez-de-chaussée aussi ; les autres : non).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
c'est un Siemens RDJ10RF
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
il est mobile, nous pouvons potentiellement le déplacer, mais il est maintenu dans le salon.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
je ne sais pas répondre à cette question ; où est-ce que je peux trouver cette information ? la maison est dans le département 77.
Merci beaucoup de votre aide !
17 février 2021 à 11:28