Bonjour,
Ma fille a des problèmes répétés avec sa chaudière URBIA GREEN 25.
Lors de la dernière intervention (plus de 10 au total), la carte mère a été remplacée.
Depuis, cette chaudière fonctionne non stop en chauffage, et oblige de couper la fonction chauffage sinon la température de la maison continue de grimper.
J'ai vérifié le thermostat d'ambiance et ce dernier fonctionne bien.
J'ai fait la vérification du ON OFF jusqu'au bornier de la chaudière.
D'ailleurs même si j'enlève le thermostat, la chaudière continue de tourner.
J'ajoute qu'il n'y a pas de shunt sur le bornier.
J'ai suivi les 2 fils du thermostat et ils vont bien sur la carte mère.
On dirait que la chaudière est en marche forcée, je ne vois pas de paramètre sur ce sujet.
Avez-vous une idée ?
Par avance merci bien à tous.
Cordialement.
Ma fille a des problèmes répétés avec sa chaudière URBIA GREEN 25.
Lors de la dernière intervention (plus de 10 au total), la carte mère a été remplacée.
Depuis, cette chaudière fonctionne non stop en chauffage, et oblige de couper la fonction chauffage sinon la température de la maison continue de grimper.
J'ai vérifié le thermostat d'ambiance et ce dernier fonctionne bien.
J'ai fait la vérification du ON OFF jusqu'au bornier de la chaudière.
D'ailleurs même si j'enlève le thermostat, la chaudière continue de tourner.
J'ajoute qu'il n'y a pas de shunt sur le bornier.
J'ai suivi les 2 fils du thermostat et ils vont bien sur la carte mère.
On dirait que la chaudière est en marche forcée, je ne vois pas de paramètre sur ce sujet.
Avez-vous une idée ?
Par avance merci bien à tous.
Cordialement.
24 janvier 2019 à 12:04
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Problèmes chaudière URBIA GREEN 25
Bonsoir,
Visiblement votre prestataire, en remplaçant la carte, a oublié de paramétrer la nouvelle carte selon les caractéristiques de votre installation.
Votre chaudière est une chaudière de type condensation, avez-vous bien :
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance ou un thermostat modulant.
Si vous ne voyez pas de paramètres concernant une fonction marche forcée, c'est normal, ces fonctions sont accessibles en mode de programmation "installateur" ou "technicien".
Pouvez-vous nous préciser qui est ce mystérieux prestataire qui ne connaît pas son métier ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre prestataire, en remplaçant la carte, a oublié de paramétrer la nouvelle carte selon les caractéristiques de votre installation.
Votre chaudière est une chaudière de type condensation, avez-vous bien :
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance ou un thermostat modulant.
Si vous ne voyez pas de paramètres concernant une fonction marche forcée, c'est normal, ces fonctions sont accessibles en mode de programmation "installateur" ou "technicien".
Pouvez-vous nous préciser qui est ce mystérieux prestataire qui ne connaît pas son métier ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:38
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Problèmes chaudière URBIA GREEN 25
Merci pour votre réponse.
Cette chaudière n'a qu'un TA programmable.
Je ne connais pas la société intervenante.
A tout hasard, il y a des switchs sur la carte mère, vous ne connaitriez pas leur position ou utilisation.
Au pire on préviendra une énième fois le dépanneur après l'hiver, car parfois il laisse la chaudière en panne.
Merci d'avance.
Cette chaudière n'a qu'un TA programmable.
Je ne connais pas la société intervenante.
A tout hasard, il y a des switchs sur la carte mère, vous ne connaitriez pas leur position ou utilisation.
Au pire on préviendra une énième fois le dépanneur après l'hiver, car parfois il laisse la chaudière en panne.
Merci d'avance.
25 janvier 2019 à 21:24
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Problèmes chaudière URBIA GREEN 25
Bonjour,
Si votre chaudière ne fonctionne pas correctement depuis le remplacement du circuit imprimé, votre prestataire a obligation de repasser pour terminer son travail.
Faites-le intervenir rapidement mais pas après l'hiver sinon il contestera votre demande !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière ne fonctionne pas correctement depuis le remplacement du circuit imprimé, votre prestataire a obligation de repasser pour terminer son travail.
Faites-le intervenir rapidement mais pas après l'hiver sinon il contestera votre demande !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 11:11