Problème ballon Rotex solaris R3 arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17148
Question Forum Chauffage : Problème ballon Rotex solaris R3 arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon
Bonjour.
Je possède un ballon ROTEX 500l solaris R3 avec 4 capteurs solaires sur toit chauffage solaire ECS.
Je viens de vérifier ces derniers jours, un arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon.
Le réchauffement démarre correctement le matin.
En fin de matinée le témoin diode des capteurs clignote.
La température sur capteur monte au delà de 100°.
La température ballon reste à moins de 60°, pour une température maxi autorisée à 80° dans les paramétrages.
Merci de pouvoir me renseigner au sujet de cette anomalie.
A votre disposition pour renseignements complémentaires.
Je possède un ballon ROTEX 500l solaris R3 avec 4 capteurs solaires sur toit chauffage solaire ECS.
Je viens de vérifier ces derniers jours, un arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon.
Le réchauffement démarre correctement le matin.
En fin de matinée le témoin diode des capteurs clignote.
La température sur capteur monte au delà de 100°.
La température ballon reste à moins de 60°, pour une température maxi autorisée à 80° dans les paramétrages.
Merci de pouvoir me renseigner au sujet de cette anomalie.
A votre disposition pour renseignements complémentaires.
06 mars 2015 à 11:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème ballon Rotex solaris R3 arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon
Bonsoir.
Le premier organe à vérifier est la pompe de circulation entre capteur et ballon, il est possible qu'elle soit "grippée"ou HS, c'est à vérifier.
Attention aux éventuelles brûlures en dévissant le bouchon de la pompe, une eau très chaude peut s'en échapper.
Cordialement.
Le premier organe à vérifier est la pompe de circulation entre capteur et ballon, il est possible qu'elle soit "grippée"ou HS, c'est à vérifier.
Attention aux éventuelles brûlures en dévissant le bouchon de la pompe, une eau très chaude peut s'en échapper.
Cordialement.
06 mars 2015 à 19:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème ballon Rotex solaris R3 arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon
Invité

Une possibilité est qu'une sonde de température est en train de lâcher (Tr ou Ts).
Sur mon système, Sanicube & 4 capteurs, installé fin 2012, j'en suis à 2 panneaux changés à cause de fuite et 2 sondes remplacées.
Cela fait beaucoup pour un système dont la rentabilité est sur 15/20 ans.
Je serais de curieux d'avoir des retours sur la fiabilité de Rotex, maintenant Daikin.
Sur mon système, Sanicube & 4 capteurs, installé fin 2012, j'en suis à 2 panneaux changés à cause de fuite et 2 sondes remplacées.
Cela fait beaucoup pour un système dont la rentabilité est sur 15/20 ans.
Je serais de curieux d'avoir des retours sur la fiabilité de Rotex, maintenant Daikin.
16 mars 2015 à 21:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème ballon Rotex solaris R3 arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon
Invité

Je confirme la panne de la pompe de circulation simplement "grippée", un démontage puis un nettoyage plus tard tout est rentré dans l'ordre.
07 mai 2018 à 11:00