Problème Sanicube Rotex Solaris R3 circuit réchauffeur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23139
Questions Forum Chauffage : Problème Sanicube Rotex Solaris R3 circuit réchauffeur
Bonjour à tous.
J'ai une installation solaire Rotex de 2010 avec un ballon Sanicube SCS 538/16/0 qui dispose d'un serpentin de réchauffage du circuit retour des radiateurs du chauffage central.
J'ai dû le vidanger pour réparer des fuites au niveau du piquage circulateur et, depuis la remise en service, le circuit de réchauffage consomme toute la chaleur du ballon.
D'après les documents commerciaux, ce serpentin est enfermé dans un tube isolant pour ne consommer qu'une partie de la chaleur. J'ai l'impression que cet isolant est hors service ou est tombé dans la cuve.
Mon chauffagiste m'a dit que ce n'est pas réparable et qu'il faut remplacer le Sanicube.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Quelqu'un aurait-il des plans ou des photos pour savoir comment c'est fait à l'intérieur et éventuellement comment le démonter pour le réparer ?
Merci d'avance.
J'ai une installation solaire Rotex de 2010 avec un ballon Sanicube SCS 538/16/0 qui dispose d'un serpentin de réchauffage du circuit retour des radiateurs du chauffage central.
J'ai dû le vidanger pour réparer des fuites au niveau du piquage circulateur et, depuis la remise en service, le circuit de réchauffage consomme toute la chaleur du ballon.
D'après les documents commerciaux, ce serpentin est enfermé dans un tube isolant pour ne consommer qu'une partie de la chaleur. J'ai l'impression que cet isolant est hors service ou est tombé dans la cuve.
Mon chauffagiste m'a dit que ce n'est pas réparable et qu'il faut remplacer le Sanicube.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Quelqu'un aurait-il des plans ou des photos pour savoir comment c'est fait à l'intérieur et éventuellement comment le démonter pour le réparer ?
Merci d'avance.
07 avril 2023 à 17:39
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème Sanicube Rotex Solaris R3 circuit réchauffeur
Bonsoir.
Avez-vous la notice de ce ballon ?
On distingue à la page 22 et 23 qu'il n'existe aucune trappe de visite et aucune bride su le dessus pour retirer ou remplacer les deux tubes en question !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous la notice de ce ballon ?
On distingue à la page 22 et 23 qu'il n'existe aucune trappe de visite et aucune bride su le dessus pour retirer ou remplacer les deux tubes en question !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2023 à 18:52
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème Sanicube Rotex Solaris R3 circuit réchauffeur
Bonsoir Mario,
Merci pour votre réponse rapide.
Non, il n'y a aucune trappe d'accès et la notice ne précise rien quant au démontage du ballon ou sa structure interne.
Seule une documentation commerciale donne une idée du concept, mais trop peu pour s'aventurer dans un démontage.
La seule chose qui apparaît est un couvercle à priori démontable mais tous les serpentins y sont attachés.
Je ne me lancerais pas dans le démontage sans avoir une documentation technique détaillée.
J'ai fait une demande de support chez DAIKIN (qui a repris ROTEX), on verra s'ils me répondent.
Bonne soirée.
Bien cordialement,
Jean-Pierre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse rapide.
Non, il n'y a aucune trappe d'accès et la notice ne précise rien quant au démontage du ballon ou sa structure interne.
Seule une documentation commerciale donne une idée du concept, mais trop peu pour s'aventurer dans un démontage.
La seule chose qui apparaît est un couvercle à priori démontable mais tous les serpentins y sont attachés.
Je ne me lancerais pas dans le démontage sans avoir une documentation technique détaillée.
J'ai fait une demande de support chez DAIKIN (qui a repris ROTEX), on verra s'ils me répondent.
Bonne soirée.
Bien cordialement,
Jean-Pierre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 avril 2023 à 22:40
Réponse 3 du forum-chauffage
Problème Sanicube Rotex Solaris R3 circuit réchauffeur
Bonjour,
J'imagine que vous avez réparé votre Sanicube depuis que vous avez posté votre demande.
Au cas où vous pourriez ouvrir le Sanicube, il faudrait le vidanger, défaire toutes les canalisations présentes sur le haut de la cuve, enlever les sondes, etc.
Ensuite, basculez le Sanicube sur le côté en prévoyant des sceaux et de quoi éponger. Il y a 25 litres dans le préparateur sanitaire et 10 dans la boucle de chauffage.
Ensuite, enlevez les clips qui maintiennent le couvercle et tirez-le délicatement.
Chez moi, les colliers qui maintenaient le serpentin de chauffage étaient pour la plupart cassés.
L'isolant était également tombé dans le fond de la cuve. Je l'ai refixé avec du fil électrique...
En espérant que cela vous aidera.
J'ai des photos au cas où.
Bonne soirée.
J'imagine que vous avez réparé votre Sanicube depuis que vous avez posté votre demande.
Au cas où vous pourriez ouvrir le Sanicube, il faudrait le vidanger, défaire toutes les canalisations présentes sur le haut de la cuve, enlever les sondes, etc.
Ensuite, basculez le Sanicube sur le côté en prévoyant des sceaux et de quoi éponger. Il y a 25 litres dans le préparateur sanitaire et 10 dans la boucle de chauffage.
Ensuite, enlevez les clips qui maintiennent le couvercle et tirez-le délicatement.
Chez moi, les colliers qui maintenaient le serpentin de chauffage étaient pour la plupart cassés.
L'isolant était également tombé dans le fond de la cuve. Je l'ai refixé avec du fil électrique...
En espérant que cela vous aidera.
J'ai des photos au cas où.
Bonne soirée.
16 mai 2024 à 20:58
Réponse 4 du forum-chauffage
Problème Sanicube Rotex Solaris R3 circuit réchauffeur
Bonjour Noco974,
Merci pour votre réponse et en effet, je me suis dépanné depuis.
Ne voulant pas démonter le ballon, j'ai contourné le problème en installant une vanne 3 voies sur le circuit de réchauffage. Elle est pilotée en fonction de la température (ouvert au delà de 55°C, fermé au dessous).
La petite sonde PT100 avec l'électronique associée est peu onéreuse. La réparation m'a couté moins de 200€ (fait moi-même).
J'ai rencontré un autre problème depuis : mise en défaut dépassement de temps d'amorçage. Ce défaut était dû au purgeur de la pompe supérieure qui ne jouait plus son rôle. J'ai réussi à trouver le purgeur seul, très facile à remplacer, mais vidange nécessaire n'étant pas certain de l'état des clapets.
Cordialement.
Merci pour votre réponse et en effet, je me suis dépanné depuis.
Ne voulant pas démonter le ballon, j'ai contourné le problème en installant une vanne 3 voies sur le circuit de réchauffage. Elle est pilotée en fonction de la température (ouvert au delà de 55°C, fermé au dessous).
La petite sonde PT100 avec l'électronique associée est peu onéreuse. La réparation m'a couté moins de 200€ (fait moi-même).
J'ai rencontré un autre problème depuis : mise en défaut dépassement de temps d'amorçage. Ce défaut était dû au purgeur de la pompe supérieure qui ne jouait plus son rôle. J'ai réussi à trouver le purgeur seul, très facile à remplacer, mais vidange nécessaire n'étant pas certain de l'état des clapets.
Cordialement.
18 mai 2024 à 18:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème ballon Rotex solaris R3
- N°21658 : Bonjour. Problème ballon Rotex solaris R3. Je suis obligé de remettre régulièrement de l'eau dans le ballon, la jauge descend tous les deux ou trois jours... Avez-vous une idée d’où cela peut venir ? Hier la jauge...
- 2. Problème ballon Rotex solaris R3 arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon
- N°17148 : Bonjour. Je possède un ballon ROTEX 500l solaris R3 avec 4 capteurs solaires sur toit chauffage solaire ECS. Je viens de vérifier ces derniers jours, un arrêt du réchauffement de l'eau dans le ballon. Le réchauffement...
- 3. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 4. Chaudière Rotex Solaris R3 ne fonctionne qu'en marche forcée
- N°20812 : Bonjour et merci pour vos éventuelles réponses. Je possède une Rotex Solaris R3 (avec 2 panneaux solaires) + Solaris ES qui gère la résistance électrique. Pour avoir de l'eau chaude, je suis obligé d'utiliser la marche...
- 5. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
- 6. Chaudière Rotex Solaris R3 et corps de chauffe GSU 25
- N°22828 : Bonjour. Depuis 10 jours nous n'avons plus de chauffage ni d'eau chaude. Chaudière Rotex Solaris R3 et le corps de chauffe GSU 25. Notre plombier qui entretient nous dit que c'est le corps de chauffe qui est bouché. Depuis...
- 7. Recherche sonde TR Rotex sanicube solaris
- N°21311 : Bonjour à toutes/tous. Je suis à la recherche d'une sonde pour mon installation solaire Rotex de 2012. Il s'agit de la sonde de température de reflux (TR) du ballon sanicube Solaris type SCS 538/16/0. Sa longueur est...
- 8. Panne chauffage solaire SOLARIS ROTEX
- N°17909 : Bonjour. Comme la question 17148 : Problème ballon Rotex solaris R3... Le système se met en marche et (K capteur panneaux clignotent ; avec arrêt) dès qu'ils atteignent environ 100°, se remet en marche dès que la...
- 9. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 10. Problème de pression circuit chauffage
- N°1045 : Bonjour, je narrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, jajoute de leau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite