Question Forum Chauffage : Pas de chauffage chaudière Geminox Astrane 40S
Bonjour,
Je n'ai plus de chauffage aux radiateurs, j'explique : Chaudière Geminox Astrane 40S, ECS marche parfaitement, l'eau circule dans les tuyaux de chauffage, mais reste froide.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci à vous.
Je n'ai plus de chauffage aux radiateurs, j'explique : Chaudière Geminox Astrane 40S, ECS marche parfaitement, l'eau circule dans les tuyaux de chauffage, mais reste froide.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci à vous.
05 novembre 2016 à 15:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Pas de chauffage chaudière Geminox Astrane 40S
Bonjour.
Vous avez bien une température de départ circuit chauffage, de combien est-elle ?
Vous avez bien une température de départ circuit chauffage, de combien est-elle ?
08 novembre 2016 à 11:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Pas de chauffage chaudière Geminox Astrane 40S
Bonjour,
Pour répondre à votre question la T° de départ était d'environ 23°.
Depuis la situation a évolué un peu, j'ai constaté que ma vanne 3 voies n'est pas pilotée (sonde extérieure HS ???).
Matériel en place : Chaudière Geminox Astrane 40S, thermostat d'ambiance REG 108 et sonde extérieure.
En tournant manuellement la vanne 3 voies (qui tourne très facilement donc pas grippée), l'eau chaude arrive dans les radiateurs.
Je l'ai mis manuellement afin d'avoir une T° départ de 42° afin d'avoir un peu de chauffage (je ne sais pas si c'est bon pour la chaudière de faire comme ça à la main ???).
Ma question maintenant, qu'est-ce qui fait que ma vanne 3 voies ne soit pas pilotée ???
Pour info, j'ai commandé une nouvelle sonde extérieure que j'ai demain, ce sera déjà une cause de panne en moins si c'est pas ça....
Des idées ??
Merci.
Pour répondre à votre question la T° de départ était d'environ 23°.
Depuis la situation a évolué un peu, j'ai constaté que ma vanne 3 voies n'est pas pilotée (sonde extérieure HS ???).
Matériel en place : Chaudière Geminox Astrane 40S, thermostat d'ambiance REG 108 et sonde extérieure.
En tournant manuellement la vanne 3 voies (qui tourne très facilement donc pas grippée), l'eau chaude arrive dans les radiateurs.
Je l'ai mis manuellement afin d'avoir une T° départ de 42° afin d'avoir un peu de chauffage (je ne sais pas si c'est bon pour la chaudière de faire comme ça à la main ???).
Ma question maintenant, qu'est-ce qui fait que ma vanne 3 voies ne soit pas pilotée ???
Pour info, j'ai commandé une nouvelle sonde extérieure que j'ai demain, ce sera déjà une cause de panne en moins si c'est pas ça....
Des idées ??
Merci.
08 novembre 2016 à 13:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Pas de chauffage chaudière Geminox Astrane 40S
Bonjour.
Il est logique que votre vanne trois voies ne soit pas pilotée, car pour votre régulateur il lui faut aussi l'information de la température extérieure, en attendant votre sonde extérieure vous pouvez continuer comme ça, pas de souci au niveau de la chaudière elle va suivre.
Salutations.
Il est logique que votre vanne trois voies ne soit pas pilotée, car pour votre régulateur il lui faut aussi l'information de la température extérieure, en attendant votre sonde extérieure vous pouvez continuer comme ça, pas de souci au niveau de la chaudière elle va suivre.
Salutations.