Pas d'alimentation 220v sur brûleur Cuenod NC.4.
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19326
Question Forum Chauffage : Pas d'alimentation 220v sur brûleur Cuenod NC.4.
Bonjour.
Sur un brûleur Cuenod NC.4 pas d'alimentation de l’électrovanne donc pas de pulvérisation de fioul.
Mise en sécurité.
Après un changement du boitier de sécurité, toujours pas de 220v à la bobine de l’électrovanne.
Un conseil me serait utile pour me dire où chercher.
Je vous en remercie par avance.
Sur un brûleur Cuenod NC.4 pas d'alimentation de l’électrovanne donc pas de pulvérisation de fioul.
Mise en sécurité.
Après un changement du boitier de sécurité, toujours pas de 220v à la bobine de l’électrovanne.
Un conseil me serait utile pour me dire où chercher.
Je vous en remercie par avance.
16 février 2018 à 12:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Pas d'alimentation 220v sur brûleur Cuenod NC.4.
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser :
- La génération de votre brûleur (proview ou avant).
- Son type complet.
- Son numéro de série.
Votre souci est de pouvoir vérifier que l'alimentation électrique partant du coffret de sécurité et passant par le câble d'alimentation de l'électrovanne arrive bien à l'électrovanne.
- Soit vous êtes sur l'ancienne génération et vous pourrez tester ce départ d'alimentation sur le socle du coffret (en mettant deux fils sur le bornier du socle),
- Soit vous êtes sur la dernière génération et il vous faudra vérifier si la tension est disponible sur le connecteur 1 entre les bornes 17 et 19.
Vérifiez bien les connections dans les connecteurs et fiches de connecteur, elles peuvent être sources de pannes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser :
- La génération de votre brûleur (proview ou avant).
- Son type complet.
- Son numéro de série.
Votre souci est de pouvoir vérifier que l'alimentation électrique partant du coffret de sécurité et passant par le câble d'alimentation de l'électrovanne arrive bien à l'électrovanne.
- Soit vous êtes sur l'ancienne génération et vous pourrez tester ce départ d'alimentation sur le socle du coffret (en mettant deux fils sur le bornier du socle),
- Soit vous êtes sur la dernière génération et il vous faudra vérifier si la tension est disponible sur le connecteur 1 entre les bornes 17 et 19.
Vérifiez bien les connections dans les connecteurs et fiches de connecteur, elles peuvent être sources de pannes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 février 2018 à 14:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Pas d'alimentation 220v sur brûleur Cuenod NC.4.
Je vous remercie pour votre réponse.
Phénomène assez bizarre trouvé par le technicien de chez Cuenod.
Si la cellule testée avec un ohmmètre et un éclairage semble OK, elle peut provoquer la non alimentation de l’électrovanne.
Sur ses conseils changement de cette dernière et tout est reparti.
Merci Mario pour la rapidité de votre réponse, depuis trois jours nous n'avions plus de chauffage, d’où mon appel à l'aide.
Ce problème est donc résolu.
Phénomène assez bizarre trouvé par le technicien de chez Cuenod.
Si la cellule testée avec un ohmmètre et un éclairage semble OK, elle peut provoquer la non alimentation de l’électrovanne.
Sur ses conseils changement de cette dernière et tout est reparti.
Merci Mario pour la rapidité de votre réponse, depuis trois jours nous n'avions plus de chauffage, d’où mon appel à l'aide.
Ce problème est donc résolu.
16 février 2018 à 17:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4
- N°19312 : Bonjour. Après un transvasement de cuve le brûleur Cuenod NC4 s'est mis en sécurité le chauffagiste après avoir nettoyé filtres gicleur électrodes m'a demandé de faire nettoyer la cuve ce qui fut fait vendredi samedi...
- 2. Problème brûleur Cuenod NC4 alimentation électrovanne
- N°12247 : Bonjour, j'ai un brûleur Cuenod NC4 de 2006, hier matin il s'est mis en sécurité et j'ai tout nettoyé. Je me suis aperçu que l'électrovanne n'était pas alimentée, j'ai essayé le boîtier électronique et ça ne marche...
- 3. Panne brûleur Cuenod NC4
- N°18950 : Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec mon brûleur. Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de...
- 4. Panne brûleur Cuenod NC4
- N°20346 : Bonjour à tous, Je viens solliciter quelques conseils pour un brûleur Cuenod NC4 qui se met en sécurité. Je n'ai pas de flamme. J'ai bien l'arc sur les électrodes. J'ai l'impression que le fioul n'arrive pas jusqu'au...
- 5. Recherche notice technique brûleur Cuenod C4
- N°15336 : Bonsoir à tous, Je recherche la notice technique du brûleur Cuenod ancienne génération de 1992. Volet d'air gradué de 0 à 9. Je vous remercie. Cordialement.
- 6. Branchement thermostat sur brûleur CUENOD NC4
- N°4097 : Bonsoir, j'ai acheté ma maison avec la chaudière qui doit avoir 20 ans et je voudrais installer un thermostat d'ambiance "VOLTMAN" VOM508008 avec ma chaudière Ferroli, qui tourne avec un brûleur CUENOD NC4 de 2002, j'avais un...
- 7. Brûleur Cuenod nc4 panne aléatoire
- N°20363 : Bonjour à tous. Mon brûleur Cuenod nc4 se met en dérangement aléatoirement (en fonctionnement normal tout au début de sa phase de pré-ventilation le boitier de contrôle envoie un certain signal pendant 15 secondes,...
- 8. Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
- N°23198 : Bonjour à tous. Sur un brûleur Cuenod NC4H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage. Il fonctionne pendant une minute et se met en sécurité sur l'écran, le pictogramme de la flamme est bien visible et une...
- 9. Réglage pompe Suntec sur brûleur Cuenod NC4
- N°17156 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci car j'ai cru que je pourrai changer sans problème ma pompe Suntec AS47 de mon brûleur Cuenod NC4. Hé bien non ! :huffy: Je pense que la pression prévue en usine ne correspond pas (9...
- 10. Quelle chaudière avec un brûleur Cuenod NC4
- N°8097 : Bonjour, Nous avons une chaudière de marque Cuenod qui date de 1979. La puissance est de 25 000 kcal/h avec un corps de chauffe de 90 litres et un ballon de 95 litres. Le brûleur d'origine était un brûleur de type D3GN20...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite