Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19327
Question Forum Chauffage : Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint
Bonjour,
Grâce à ce forum* j'ai découvert l'existence du clapet anti-thermosiphon, qui devrait résoudre mon problème de radiateurs chauds malgré le thermostat en veille.
Cependant j'ai un doute sur son utilité. D'après ce site : Clapet anti-thermosiphon
Le clapet "Empêche la circulation dans le circuit de chauffage lors de la production d’eau chaude sanitaire."
Le circuit sanitaire n'est-il pas censé être isolé du circuit de chauffage ?
Comment (ou pourquoi ?) est-ce que le chauffage de l'eau sanitaire a une influence sur la température de l'eau du circuit de chauffage ?
Pour info j'ai une chaudière au mazout Riello TreGì 3/100 NK.
*http://www.forum-chauffage.com/chaudière-mazout-radiateurs-continuent-a-chauffer-la-nuit-malgre-le-thermostat.html
*http://www.forum-chauffage.com/conseils_chauffage_fioul-devis_voies-chauffer_forum-avis_chaudière.html
Grâce à ce forum* j'ai découvert l'existence du clapet anti-thermosiphon, qui devrait résoudre mon problème de radiateurs chauds malgré le thermostat en veille.
Cependant j'ai un doute sur son utilité. D'après ce site : Clapet anti-thermosiphon
Le clapet "Empêche la circulation dans le circuit de chauffage lors de la production d’eau chaude sanitaire."
Le circuit sanitaire n'est-il pas censé être isolé du circuit de chauffage ?
Comment (ou pourquoi ?) est-ce que le chauffage de l'eau sanitaire a une influence sur la température de l'eau du circuit de chauffage ?
Pour info j'ai une chaudière au mazout Riello TreGì 3/100 NK.
*http://www.forum-chauffage.com/chaudière-mazout-radiateurs-continuent-a-chauffer-la-nuit-malgre-le-thermostat.html
*http://www.forum-chauffage.com/conseils_chauffage_fioul-devis_voies-chauffer_forum-avis_chaudière.html
18 février 2018 à 15:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Votre pompe de chauffage est-elle à l'extérieure de la chaudière ?
- Votre thermostat pilote quoi sur votre installation (pompe, brûleur, autres...) ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou de thermostatiques ?
Une chose est sure, la mise en place d'un clapet anti-thermosiphon sur le départ du circuit de chauffage est fortement conseillé.
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Votre pompe de chauffage est-elle à l'extérieure de la chaudière ?
- Votre thermostat pilote quoi sur votre installation (pompe, brûleur, autres...) ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou de thermostatiques ?
Une chose est sure, la mise en place d'un clapet anti-thermosiphon sur le départ du circuit de chauffage est fortement conseillé.
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 février 2018 à 17:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint
Pour répondre à vos questions :
- pas de régulation en fonction de l'air extérieur, uniquement un thermostat dans le living
- la pompe de chauffage (je suppose que c'est le circulateur) se situe à l'extérieur de la chaudière
- le thermostat ne pilote que la pompe
- les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
Un chauffagiste est passé hier et m'a indiqué que l'eau utilisée dans le circuit de chauffage des radiateurs sert également à chauffer l'eau sanitaire, je ne le savais pas. Il faut donc éviter que le circuit des radiateurs soit chauffé par le circuit qui chauffe l'eau sanitaire. Je suppose que ça répond à ma question initiale.
Cordialement.
coli
- pas de régulation en fonction de l'air extérieur, uniquement un thermostat dans le living
- la pompe de chauffage (je suppose que c'est le circulateur) se situe à l'extérieur de la chaudière
- le thermostat ne pilote que la pompe
- les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
Un chauffagiste est passé hier et m'a indiqué que l'eau utilisée dans le circuit de chauffage des radiateurs sert également à chauffer l'eau sanitaire, je ne le savais pas. Il faut donc éviter que le circuit des radiateurs soit chauffé par le circuit qui chauffe l'eau sanitaire. Je suppose que ça répond à ma question initiale.
Cordialement.
coli
24 février 2018 à 10:31