Question Forum Chauffage : Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint

coli
Membre inscrit
coli
2 messages
Bonjour,

Grâce à ce forum* j'ai découvert l'existence du clapet anti-thermosiphon, qui devrait résoudre mon problème de radiateurs chauds malgré le thermostat en veille.
Cependant j'ai un doute sur son utilité. D'après ce site : Clapet anti-thermosiphon
Le clapet "Empêche la circulation dans le circuit de chauffage lors de la production d’eau chaude sanitaire."

Le circuit sanitaire n'est-il pas censé être isolé du circuit de chauffage ?
Comment (ou pourquoi ?) est-ce que le chauffage de l'eau sanitaire a une influence sur la température de l'eau du circuit de chauffage ?
Pour info j'ai une chaudière au mazout Riello TreGì 3/100 NK.

*http://www.forum-chauffage.com/chaudière-mazout-radiateurs-continuent-a-chauffer-la-nuit-malgre-le-thermostat.html
*http://www.forum-chauffage.com/conseils_chauffage_fioul-devis_voies-chauffer_forum-avis_chaudière.html
18 février 2018 à 15:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Votre pompe de chauffage est-elle à l'extérieure de la chaudière ?
- Votre thermostat pilote quoi sur votre installation (pompe, brûleur, autres...) ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou de thermostatiques ?

Une chose est sure, la mise en place d'un clapet anti-thermosiphon sur le départ du circuit de chauffage est fortement conseillé.

Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 février 2018 à 17:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint

coli
Membre inscrit
coli
2 messages
Pour répondre à vos questions :
- pas de régulation en fonction de l'air extérieur, uniquement un thermostat dans le living
- la pompe de chauffage (je suppose que c'est le circulateur) se situe à l'extérieur de la chaudière
- le thermostat ne pilote que la pompe
- les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.

Un chauffagiste est passé hier et m'a indiqué que l'eau utilisée dans le circuit de chauffage des radiateurs sert également à chauffer l'eau sanitaire, je ne le savais pas. Il faut donc éviter que le circuit des radiateurs soit chauffé par le circuit qui chauffe l'eau sanitaire. Je suppose que ça répond à ma question initiale.

Cordialement.
coli
24 février 2018 à 10:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chauffage tourne malgré thermostat ambiance éteint
    N°1251 : Depuis quelques temps, le chauffage continue à tourner un minimum lorsque le thermostat d'ambiance est éteint. Aucun radiateur n'est véritablement brûlant, mais la température reste en permanence à 19-20°C, alors que je l'ai...
  • 2. Radiateurs continuent à chauffer la nuit malgré le thermostat chaudière mazout
    N°15171 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec chaudière mazout et thermostat. Mon thermostat est réglé sur 21° et doit donc se couper à cette température ou à 21h. Malgré la programmation, mes radiateurs continuent à...
  • 3. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 4. Radiateurs chauds malgré thermostat éteint
    N°6261 : Bonjour, je possède une chaudière au sol Frisquet. J'avais un problème de thermosiphon lorsque l'accélérateur était éteint. J'ai fait installer un clapet anti-thermosiphon, cela n'a rien changé. Qui connaîtrait une solution...
  • 5. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 6. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 7. Radiateurs fonctionnent thermostat éteint et fonction chauffage éteint.
    N°19465 : Bonjour à tous. Voilà je vous sollicite pour essayer de résoudre mon problème chauffage. J’ai une chaudière gaz de marque Saunier Duval. J’ai coupé mon thermostat d’ambiance et mis ma chaudière sur fonction eau...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 9. Radiateurs ne chauffent pas malgré les purges
    N°688 : Parmi mes radiateurs, j'en ai deux qui ne chauffent pas malgré les purges faites. Ces radiateurs sont alimentés par une chaudière murale. D'avance merci.
  • 10. Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
    N°15788 : Bonjour, J'ai une chaudière au fioul avec 8 radiateurs. Tous les radiateurs sont ouverts et fonctionnaient et sans prévenir l'un d'eux est devenu froid, puis un deuxième. Le premier s'est remis à chauffer, puis un...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite