Salut à tous,
depuis une coupure EDF qui a duré 12 heures, ma chaudière Chappée Féline a une panne au niveau de l'extracteur d'air.
Bref, il ne tourne plus automatiquement ; mais lorsque je veux de l'eau chaude ou bien que j'allume mes radiateurs, il faut toucher avec un tournevis l'hélice et c'est seulement en faisant ceci qu'elle se met à tourner et que le gaz s'allume : tout fonctionne du moment que l'hélice tourne !?
J'ai demandé le prix de la pièce cela vaut au moins 200 euros !
Vu l'ancienneté de la chaudière, je vais penser à la changer, sauf si quelqu'un a une solution à ce problème. Merci par avance à tous !
depuis une coupure EDF qui a duré 12 heures, ma chaudière Chappée Féline a une panne au niveau de l'extracteur d'air.
Bref, il ne tourne plus automatiquement ; mais lorsque je veux de l'eau chaude ou bien que j'allume mes radiateurs, il faut toucher avec un tournevis l'hélice et c'est seulement en faisant ceci qu'elle se met à tourner et que le gaz s'allume : tout fonctionne du moment que l'hélice tourne !?
J'ai demandé le prix de la pièce cela vaut au moins 200 euros !
Vu l'ancienneté de la chaudière, je vais penser à la changer, sauf si quelqu'un a une solution à ce problème. Merci par avance à tous !
10 juin 2009 à 11:52
Conseils Forum 1
Invité

Panne extracteur d'air chaudière Chappée Féline 2 29 F
Invité

Bonjour, vérifiez le condensateur de démarrage du ventilo avant de tout changer.
G. B.
G. B.
11 juin 2009 à 12:46
Conseils Forum 2
Invité

Panne extracteur d'air chaudière Chappée Féline 2 29 F
Invité

Bonjour, c'est un composant électronique HS du moteur d"extracteur.
26 février 2013 à 09:49
Conseils Forum 3
Invité

Panne extracteur d'air chaudière Chappée Féline 2 29 F
Invité

Bonjour.
Qui peut me répondre, message de panne sur une chaudière Chappée féline 2.29 code 9.
Merci.
Qui peut me répondre, message de panne sur une chaudière Chappée féline 2.29 code 9.
Merci.
17 janvier 2014 à 15:20
Conseils Forum 4
Invité

Panne extracteur d'air chaudière Chappée Féline 2 29 F
Invité

Bonjour,
Je ne sais pas si c'est trop tard mais, sauf erreur de ma part, l'erreur 9 indique un problème au niveau de l'extraction des gaz brûlés : défaut de la sonde ou de l'extracteur... Donc :
Si l'extracteur ne fonctionne pas, la sonde indique une valeur d'excès de gaz brûlé et envoie l'info à la carte électronique qui indique alors un code d'erreur 9 !
Sinon, si l'extracteur fonctionne bien, c'est que la sonde sur la cheminée de la chaudière est défectueuse... Mais souvent introuvable !
Bon courage à vous.
Je ne sais pas si c'est trop tard mais, sauf erreur de ma part, l'erreur 9 indique un problème au niveau de l'extraction des gaz brûlés : défaut de la sonde ou de l'extracteur... Donc :
Si l'extracteur ne fonctionne pas, la sonde indique une valeur d'excès de gaz brûlé et envoie l'info à la carte électronique qui indique alors un code d'erreur 9 !
Sinon, si l'extracteur fonctionne bien, c'est que la sonde sur la cheminée de la chaudière est défectueuse... Mais souvent introuvable !
Bon courage à vous.
02 décembre 2018 à 21:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 4. Panne chaudière gaz Thema F 23 E
- N°4538 : Bonjour, Ma chaudière gaz Thema F 23 E est arrêtée et un voyant rouge indique circuit air. Merci de me répondre vite si vous avez la solution. Merci.
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 7. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 8. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 9. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite