Bonjour Noco974,
Merci pour votre réponse et en effet, je me suis dépanné depuis.
Ne voulant pas démonter le ballon, j'ai contourné le problème en installant une vanne 3 voies sur le circuit de réchauffage. Elle est pilotée en fonction de la température (ouvert au delà de 55°C, fermé au dessous).
La petite sonde PT100 avec l'électronique associée est peu onéreuse. La réparation m'a couté moins de 200€ (fait moi-même).
J'ai rencontré un autre problème depuis : mise en défaut dépassement de temps d'amorçage. Ce défaut était dû au purgeur de la pompe supérieure qui ne jouait plus son rôle. J'ai réussi à trouver le purgeur seul, très facile à remplacer, mais vidange nécessaire n'étant pas certain de l'état des clapets.
Cordialement.
Merci pour votre réponse et en effet, je me suis dépanné depuis.
Ne voulant pas démonter le ballon, j'ai contourné le problème en installant une vanne 3 voies sur le circuit de réchauffage. Elle est pilotée en fonction de la température (ouvert au delà de 55°C, fermé au dessous).
La petite sonde PT100 avec l'électronique associée est peu onéreuse. La réparation m'a couté moins de 200€ (fait moi-même).
J'ai rencontré un autre problème depuis : mise en défaut dépassement de temps d'amorçage. Ce défaut était dû au purgeur de la pompe supérieure qui ne jouait plus son rôle. J'ai réussi à trouver le purgeur seul, très facile à remplacer, mais vidange nécessaire n'étant pas certain de l'état des clapets.
Cordialement.
18 mai 2024 à 18:08

Bonsoir Mario,
Merci pour votre réponse rapide.
Non, il n'y a aucune trappe d'accès et la notice ne précise rien quant au démontage du ballon ou sa structure interne.
Seule une documentation commerciale donne une idée du concept, mais trop peu pour s'aventurer dans un démontage.
La seule chose qui apparaît est un couvercle à priori démontable mais tous les serpentins y sont attachés.
Je ne me lancerais pas dans le démontage sans avoir une documentation technique détaillée.
J'ai fait une demande de support chez DAIKIN (qui a repris ROTEX), on verra s'ils me répondent.
Bonne soirée.
Bien cordialement,
Jean-Pierre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse rapide.
Non, il n'y a aucune trappe d'accès et la notice ne précise rien quant au démontage du ballon ou sa structure interne.
Seule une documentation commerciale donne une idée du concept, mais trop peu pour s'aventurer dans un démontage.
La seule chose qui apparaît est un couvercle à priori démontable mais tous les serpentins y sont attachés.
Je ne me lancerais pas dans le démontage sans avoir une documentation technique détaillée.
J'ai fait une demande de support chez DAIKIN (qui a repris ROTEX), on verra s'ils me répondent.
Bonne soirée.
Bien cordialement,
Jean-Pierre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 avril 2023 à 22:40

Bonjour à tous.
J'ai une installation solaire Rotex de 2010 avec un ballon Sanicube SCS 538/16/0 qui dispose d'un serpentin de réchauffage du circuit retour des radiateurs du chauffage central.
J'ai dû le vidanger pour réparer des fuites au niveau du piquage circulateur et, depuis la remise en service, le circuit de réchauffage consomme toute la chaleur du ballon.
D'après les documents commerciaux, ce serpentin est enfermé dans un tube isolant pour ne consommer qu'une partie de la chaleur. J'ai l'impression que cet isolant est hors service ou est tombé dans la cuve.
Mon chauffagiste m'a dit que ce n'est pas réparable et qu'il faut remplacer le Sanicube.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Quelqu'un aurait-il des plans ou des photos pour savoir comment c'est fait à l'intérieur et éventuellement comment le démonter pour le réparer ?
Merci d'avance.
J'ai une installation solaire Rotex de 2010 avec un ballon Sanicube SCS 538/16/0 qui dispose d'un serpentin de réchauffage du circuit retour des radiateurs du chauffage central.
J'ai dû le vidanger pour réparer des fuites au niveau du piquage circulateur et, depuis la remise en service, le circuit de réchauffage consomme toute la chaleur du ballon.
D'après les documents commerciaux, ce serpentin est enfermé dans un tube isolant pour ne consommer qu'une partie de la chaleur. J'ai l'impression que cet isolant est hors service ou est tombé dans la cuve.
Mon chauffagiste m'a dit que ce n'est pas réparable et qu'il faut remplacer le Sanicube.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Quelqu'un aurait-il des plans ou des photos pour savoir comment c'est fait à l'intérieur et éventuellement comment le démonter pour le réparer ?
Merci d'avance.
07 avril 2023 à 17:39