Bonjour à tous.
J'ai trouvé la solution à ce problème de flash au démarrage sur un site Allemand.
J'ai réparé mon boitier et cela a marché immédiatement.

Je partage en dessous :
Après la mise sous tension, le relais s’éteint / s’allume et l’écran clignote brièvement en noir et s’éteint à nouveau toutes les secondes.
Solution :
1) Coupez complètement l’alimentation.
2) Retirez l’unité de commande de la tôle avec les 2 vis.
3) Retirez les 4 fiches à l’arrière (X1 à X4) et retirez l’unité de commande.
4) Relâchez la fuite de plastique supérieure, séparez les deux parties du circuit imprimé 5.
Soudez le condensateur 470uF 35V.
Je l’ai remplacé par un design légèrement plus grand parce que je l’avais en stock.
6) L’installation et le contrôle ont fonctionné immédiatement.

Je précise qu'il faut être minutieux.
Moi je l'ai remplacé par un 470uF 50V.
Cordialement.
29 juin 2022 à 19:53
forum consulter ce sujet Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex

Bonjour.
Même chaudière même problème après une mise hors tension.
Au redémarrage, flash sur écran on dirait qu'un relais saute donc le programme ne "déroule pas"
Si quelqu'un peut m'aider sans changer le boîtier complet. cry
Merci par avance.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Panne régulation Theta

29 juin 2022 à 17:15
forum consulter ce sujet Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex