Question Forum Chauffage : Problème production ECS sur pompe à chaleur Vitocal 200

SHODAN85
Membre inscrit
SHODAN85
1 message
Bonsoir.

Je possède une Pompe à chaleur Vitocal 200 depuis 13 ans, avec production d'eau chaude sanitaire grâce à 2 panneaux solaires.

Un matin, j'ai eu un code A9 ainsi que plusieurs autres codes lorsque j'ai vérifié dans les diagnostics.
Le chauffagiste est venu et a redémarré la pompe à chaleur, je n'ai plus de codes mais il se passe des choses étranges.

Elle chauffe pendant la nuit mais le matin, j'ai à peine 35 degrés puis la température baisse jusqu'à 29.
J'avais programmé une plage horaire pour les heures creuses, de 22h30 à 6h30, mais l'eau n'est pas chaude.
La PAC se déclenche dès le début de la plage horaire et chauffe l'eau pendant la nuit, car la température de l'eau redescend et elle la réchauffe à nouveau.
De plus, ces derniers temps, j'ai remarqué que malgré l'option "enclenchement à l'arrêt", je n'ai pas d'eau chaude à la température de consigne.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème, je vous en serais reconnaissant.
30 octobre 2024 à 18:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
  • 3. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
    N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
  • 4. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 5. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
    N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
  • 6. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 7. Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
    N°11492 : Bonjour, Je vais installer une pompe à chaleur Daikin altherma haute température. Il y a 3 modèles : 11,14 et 16 kW. Cette pompe à chaleur doit remplacer la chaudière donc faire du chauffage et de l'eau chaude. Les pompes à...
  • 8. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 9. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
    N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
  • 10. Qui connait la pompe à chaleur de DM énergie
    N°11631 : Bonjour, on me propose d'installer une pompe à chaleur de DM énergie société basée en Gironde qui fabrique sa pompe à chaleur, apparemment ils ont été primés pour leur matériel, mais il m'est impossible de trouver le...
  • 11. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
>>> Résultats suivants pour : Problème production ECS sur pompe à chaleur Vitocal 200 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
echelle acces chemineeforumchauffage remplacement chaudiereforumchauffage depannage chaudierebruleur granule de bois transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite