Bonjour.

J'ai un chauffe eau gaz Styx Optima V 20 185 litres à ventouse.
Or suite à débranchement rebranchement il ne redémarre pas. En fait il n'est pas en défaut, il démarre sa ventilation tous les voyants semblent OK, mais le chauffage de l'eau ne se déclenche pas.
C'est comme s'il n'y avait pas de gaz qui arrivait, alors que cela arrive bien sûr...

J'ai passé la journée dessus à faire et défaire en vain.
Merci de vos idées.
19 janvier 2013 à 19:17
Conseil dépannage chauffe eau gaz 1

Chauffe eau gaz Styx Optima V 20 ne démarre pas

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
Bonjour,

Avez-vous démonté la calandre pour voir si l'allumage se faisait ?
Quelle est la position du thermostat ? Est-il en demande ?
Avez-vous vérifié les paramètres de la mémoire interne ?
20 janvier 2013 à 02:28
Conseil dépannage chauffe eau gaz 2

Chauffe eau gaz Styx Optima V 20 ne démarre pas

Laurent93
Membre inscrit
Laurent93
3 messages
Bonjour merci de me répondre.
Alors oui j'ai démonté la calandre et non l'allumage ne se fait pas.
Je ne sais pas où est le thermostat faute de schémas éclatés et donc je ne peux savoir s'il est en demande ou non...
J'ai disjoncté le chauffe eau plusieurs fois donc logiquement j'ai dû faire un reset de la mémoire interne.
De ce que je comprends il y a sur le devant du bloc de chauffe une électrovanne qui commande l'arrivée du gaz et le déclenchement du piezzo et elle reste silencieuse alors qu'avant débranchement elle fonctionnait parfaitement...
En façade du bloc bruleur il y a je pense une électrovanne qui commande l'arrivée et gaz et le piezzo, c'est elle qui ne démarre pas alors qu'avant démontage elle tournait bien.
Merci de vos réponses.
20 janvier 2013 à 15:47
Conseil dépannage chauffe eau gaz 3

Chauffe eau gaz Styx Optima V 20 ne démarre pas

Laurent93
Membre inscrit
Laurent93
3 messages
Bonjour à tous.

C'est reparti.
A tout fin utile voilà la manipulation. C'était un défaut d'étanchéité de la ventouse et un défaut d'entrée d'air sur un des petits tuyaux du manostat qui le plaçait en défaut et du coup ne renvoyait pas le signal de déclenchement de l'électrovanne car il considérait que ce n'était pas optimum.
J'ai changé les joints de la ventouse et ré-enfoncé à force les tuyaux du manostat et au miracle c'est reparti.

J'espère que cela pourra servir à d'autres.
21 janvier 2013 à 20:52

Proposer une réponse à Chauffe eau gaz Styx Optima V 20 ne démarre pas



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 4. Problème chauffe eau à gaz Styx Optima V 16 mise en sécurité
    N°9448 : J'ai un chauffe eau au gaz Styx Optima V 16, il se met en sécurité n'importe quand, j'appuie alors sur reset, ça redémarre et le voyant de la température descend de Eco à 1. J'ai donc appelé le dépanneur et il m'a dit que...
  • 5. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 6. Chauffe eau gaz Styx Optima V20 ne se lance plus
    N°17557 : Bonjour. J'ai un chauffe eau gaz Styx Optima V 20 185 litres à ventouse. Il a 8 ans. Le dysfonctionnement que je rencontre est le suivant : Sur tirage d'eau, la ventilation s'enclenche, le pressostat colle, on entend le clac...
  • 7. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 8. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 9. Ballon eau chaude à gaz Styx HP15 E qui ne démarre pas
    N°14394 : Bonjour J'ai installé en remplacement, un nouveau ballon d'eau chaude de 150 L à gaz de marque Styx modèle HP15 E. Quand je fais "reset", comme indiqué, le processus électronique se déroule, les étincelles de démarrage sont...
  • 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau gaz Styx Optima V 20 ne démarre pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage conseilschauffage chaudiere bv fdp6forum chauffage electriqueforum chauffage acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite