Bonsoir,
Oui GC ça c'est le résultat et j'avais bien compris que la chaudière se met en sécurité surchauffe mais cela se produit que si je shunte le débistat primaire ; cela ne m'explique pas pourquoi elle se met en sécurité de surchauffe dans ce cas alors que la pompe tourne et devrait alimenter le circuit en eau plus froide du retour chauffage.
Et cela ne me donne pas de cause du non démarrage de la chaudière en mode chauffage.
29 novembre 2016 à 19:12
forum consulter ce sujet Chaudière NECTRA TOP 2.23FF panne de chauffage

Bonjour.

Ma chaudière NECTRA TOP 2.23FF ne fonctionne plus en mode chauffage.
La production ECS marche parfaitement..
Quand j'allume la chaudière en mode production ECS j'entends le bruit de la vanne trois voies et dès l'ouverture d'un robinet il y a démarrage de l'extracteur, de la pompe, train d'étincelle et allumage du brûleur.
La régulation de la température de l'eau fonctionne très bien.
A la fermeture du robinet arrêt du brûleur de l'extracteur et de la pompe.
Quand je commute en mode ECS + chauffage RIEN, pas de bruit de la vanne 3 voies, l'extracteur ne démarre pas, la pompe non plus pas d'étincelle pas de flamme.
La vanne 3 voies est neuve les débistats primaire et sanitaire sont neufs, la carte de puissance est neuve, les thermistances ont été testées en les inversant et fonctionnent.
L'échangeur est totalement propre et fonctionne bien en ECS, il n'y a pas de boue dans le circuit chaudière et chauffage entièrement nettoyés.
Le thermostat d'ambiance qui contrôle la température de la maison fonctionne aussi parfaitement.
Quand je suis en mode ECS + chauffage et que je shunte le débistat primaire (je le débranche et ponte la fiche) l'extracteur démarre puis la pompe puis train d'étincelles allumage du brûleur.
La chaudière fonctionne une petite minute il n'y a aucune led de niveau de température qui s'affiche puis d'un coup un drôle de bruit de circulation d'eau comme un gros pschitt avec un coup de bélier puis arrêt du brûleur.
La pompe, elle continue de tourner et je sens passer de l'eau très chaude dans le départ chauffage et à cet instant toutes les leds de température s'allument de 30 à 80° une minute après je fais un reset et le cycle chauffage redémarre et le même problème recommence.
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Merci.
28 novembre 2016 à 22:55