Panne chaudière Rotex GSU 25
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18631
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Rotex GSU 25
Bonjour.
Je viens d'acheter une maison ou une chaudière "GSU 25" associée à des panneaux solaires, est installée.
Depuis quelques semaines ma chaudière perd de l'eau par le trop plein de sécurité et évacuation des condensats.
Bizarrement, par moment la chaudière se met en sécurité, les voyants du tableau passent au rouge et pour qu'ils redeviennent vert je dois ajouter de l'eau par le même orifice cité plus haut.
Mon dépanneur ne comprend pas pourquoi, il me dit que c'est à cause du vase d’expansion qui serait défectueux.
Avez-vous une idée sur ce genre de panne ?
D'avance merci.
Je viens d'acheter une maison ou une chaudière "GSU 25" associée à des panneaux solaires, est installée.
Depuis quelques semaines ma chaudière perd de l'eau par le trop plein de sécurité et évacuation des condensats.
Bizarrement, par moment la chaudière se met en sécurité, les voyants du tableau passent au rouge et pour qu'ils redeviennent vert je dois ajouter de l'eau par le même orifice cité plus haut.
Mon dépanneur ne comprend pas pourquoi, il me dit que c'est à cause du vase d’expansion qui serait défectueux.
Avez-vous une idée sur ce genre de panne ?
D'avance merci.
08 mars 2017 à 18:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage
Panne chaudière Rotex GSU 25
Bonjour,
Je pencherai plus pour un problème au niveau de la soupape de sécurité.
Il est possible qu'elle soit défectueuse ou qu'une saleté se soit coincée dedans.
Du coup ça fait baisser la pression dans le réseau, d'où le besoin de rajouter de l'eau.
À voir les avis des autres confrères sur ce site.
Je pencherai plus pour un problème au niveau de la soupape de sécurité.
Il est possible qu'elle soit défectueuse ou qu'une saleté se soit coincée dedans.
Du coup ça fait baisser la pression dans le réseau, d'où le besoin de rajouter de l'eau.
À voir les avis des autres confrères sur ce site.
08 mars 2017 à 23:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage
Panne chaudière Rotex GSU 25
Bonjour.
Si votre chauffagiste ne sait pas vérifier un vase d'expansion, c'est grave !
Pour vérifier la valve de sécurité, mettre 2.8 bars de pression dans le circuit, si elle ne coule pas, c'est Ok.
Pour vérifier le vase, prenez un contrôleur de pression de pneu voiture et le raccorder à la valve du vase.
Ou bien, plus facile.
Mettre 1.5 bar de pression à froid puis faire chauffer en surveillant la pression, elle ne doit pas dépasser 2.2 bars sinon, le vase est à remplacer (la valve de sécurité ne doit pas couler).
Si votre chauffagiste ne sait pas vérifier un vase d'expansion, c'est grave !

Pour vérifier la valve de sécurité, mettre 2.8 bars de pression dans le circuit, si elle ne coule pas, c'est Ok.
Pour vérifier le vase, prenez un contrôleur de pression de pneu voiture et le raccorder à la valve du vase.
Ou bien, plus facile.
Mettre 1.5 bar de pression à froid puis faire chauffer en surveillant la pression, elle ne doit pas dépasser 2.2 bars sinon, le vase est à remplacer (la valve de sécurité ne doit pas couler).
09 mars 2017 à 12:05